> Вопрос по настройке Sity Multi от МЕ, Ошибок нет, компрессор молчит
4ika
сообщение 12.9.2012, 16:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 15.12.2010
Из: Минск
Пользователь №: 86016



Монтажники смонтировали мультизоналку от МЕ, наружный блок PUHY-RP200 и десяток кассет с ИК пультами .
При запуске ни на кассетах , ни на наружном блоке ошибок нет , но компрессор не запускается , что это может быть ?
С МЕ никогда не работали , в инструкции черт ногу сломит , может кто сталкивался с ними ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 12.9.2012, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Ну я сталкивался.
Вариант 1. Берете инсталлейшн мануал, читаете, запускаете.
Вариант 2. Ниче не читаете, вызываете спеца, платите бабло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ika
сообщение 12.9.2012, 16:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 15.12.2010
Из: Минск
Пользователь №: 86016



Мда, спасибо , ответ исчерпывающий wink.gif
Просто в мануалах я ничего не нашел про настройку с ИК пультами , (может читал быстро 280 страниц)
Там везде схемы с контроллерами и проводными пультами, а у меня только н/бл + внутренние + ИК пульты .
Да , и времени 0 sad.gif

Сообщение отредактировал 4ika - 12.9.2012, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.9.2012, 19:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А время, как известно, тоже деньги.
airwave дал действительно исчерпывающий ответ. biggrin.gif

Неужто в Минску и окрестностях спецов нет?

P.S. Как народ обленился-то! Ручками ничего делать не хочет! laugh.gif

Сообщение отредактировал SSA - 12.9.2012, 19:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ika
сообщение 12.9.2012, 21:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 15.12.2010
Из: Минск
Пользователь №: 86016



Спасибо , еще один помошник smile.gif
Я же не просил написать подробную инструкцию , подсказали бы хоть в каком направлении рыть .
Проблема в том , что один "начальник" (который в нашей сфере ничего не понимает) , подписал договор , а в нем вентиляция , прецизионник , просто сплиты и мультизоналка МЕ , в нее все и уперлось.
Дайкиновские системы ставили без проблем , а с Ме столкнулись первый раз , но деваться некуда , надо запускать.
Я о бабках не беспокоюсь , но смета одна - надо сдавать весь объект , монтажников жалко , кинули на "амбразуру" необразованные люди , а они с МЕ не сталкивались .
Да , в Минске советчики есть , только советуют Они совершенно разные вещи , я уже не знаю , есть ли у "памяркоунай стране" нормальные спецы в этой области .
Ручками я работать не ленюсь, только я в Минске , а объект за 250 км , не могу я этот ситик-мультик потрогать .
И вообще , может этот форум уже стал площадкой для кошения бабла ?
тогда обидно , я думал тут можно найти помощь sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 13.9.2012, 7:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Странный вы человек. 250 км- это же не Новая Зеландия. Если вам влом туда ехать и настраивать, то как мы вам поможем не видя че так накручено подключено, передавая свой бесценный опыт через вас монтажникам на расстоянии 250 км?
Я занимаюсь профессионально запуском и восстановлением VRF и в консультациях по телефону отказываю. И не потому что мну жаба душит.
Я знаю по опыту, что порой для диагностики нужно несколько часов и вдумчивое изучение документации на объекте. А секс по телефону уводит это время в бесконечность.
Пытались вытащить меня в Гомель на KX6. выставил смешные деньги с учетом транспортных расходов, отказались и сделали все сами)).
так что Минск в качестве площадки для кошения бабла даже не рассматриваю. Мне такой гемор и даром не нада )).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.9.2012, 8:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



4ika
Чё-то я не пойму, я Вам дал вполне нормальный совет - сделать все "ручками" - произвести ручную адресацию, если не хотите кого-то привлекать.
А в остальном - все то же - не можете (не хотите) сами - платите деньги тому, кто это сделает за Вас.
И "площадка для кошения бабла" тут не причем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 15.9.2012, 23:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



В Гомеле сделали?
Хоть бы отписались как и что на форуме....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 17.9.2012, 9:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Да вроде отписались.
Как обычно накосячили в линии связи и адресах.
В трех соснах заблудились
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 6:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных