Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Необходимо ли приточная вентиляция?, полуоткрытый гараж-стоянка
cooc
сообщение 12.9.2012, 19:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312



Не отапливаемый, полуоткрытый гараж-стоянка.
Так как некоторые стороны его закрыты то по нормам необходимо организовывать вентиляцию в местах удаленных от открытых мест на расстоянии 20 метров.
Проектировщик заложил так же и приточную вентиляцию с организацией вент камер, но без подготовки воздуха, только с вентиляторами.
Необходима ли в данном случаи приточная вентиляция, если гараж практически открытый, не достаточно ли организовать лишь вытяжку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.9.2012, 19:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



СНиП 21-02-99
6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.
В неотапливаемых надземных автостоянках закрытого типа приточную вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать только для зон, удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 20 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cooc
сообщение 13.9.2012, 10:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cooc
сообщение 13.9.2012, 10:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312



Еще вопрос.
Если мы ни как не приготавливаем приточный воздух, то стоит ли для этого городить вент камеры? Возможно ли лишь установить на кровле приточные вентиляторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.9.2012, 12:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Можете, но лучше ставить не открыто, а в какую-нить будку, чтобы защитить от осадков, а также фильтр не забудьте, он нужен для вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cooc
сообщение 13.9.2012, 14:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных