|
  |
Мощность котла для коттеджа с тремя потребителями |
|
|
|
13.9.2012, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Здравствуйте! Исходные данные-котел(одноконтурный, пока не подобран), от него коллектор на три ответвления: ветка на бойлер 200 л косвенного нагрева для ГВС(нагрузка на ГВС 35 кВт), ветка на гребенку теплого пола(нагрузка 5 кВт), ветка на гребенку для радиаторного отопления(нагрузка 25 кВт). Правильно ли я понимаю, что для подбора мощности газового котла необходимо просто сложить все нагрузки? Или мое рассуждение неверно?
|
|
|
|
|
13.9.2012, 11:04
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Хватит и 30 кВт. Может 35-40 для запаса, но не 65. У Вас ведь ГВС не постоянный потребитель?
|
|
|
|
|
13.9.2012, 11:09
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(niko2105 @ 13.9.2012, 11:48)  Здравствуйте! Исходные данные-котел(одноконтурный, пока не подобран), от него коллектор на три ответвления: ветка на бойлер 200 л косвенного нагрева для ГВС(нагрузка на ГВС 35 кВт), ветка на гребенку теплого пола(нагрузка 5 кВт), ветка на гребенку для радиаторного отопления(нагрузка 25 кВт). Правильно ли я понимаю, что для подбора мощности газового котла необходимо просто сложить все нагрузки? Или мое рассуждение неверно? Ну да, только ГВС у вас все-таки максимальная нагрузка дана и довольно суровая, разделите её очень грубо на 2,4...2,5 - получите среднюю нагрузку, раз у вас бойлер стоит. Итого 25+5+35/2,5=44 кВт - такая мощность котла. И запас, процентов 15-20. 44*1,15=50,6 кВт.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
13.9.2012, 11:16
|
Guest Forum

|
В районе 35-кВт потребуется. В Вашем случае лучше чтобы нагрузка ГВС была в приоритете. То есть, при нагреве бойлера радиаторное отопление и тёплые полы будут отключаться автоматикой котла по умолчанию. Завышать мощность котла нежелательно, т.к. при нагреве ГВС он будет жестоко тактовать (мелочь по нынешним временам, но неприятная мелочь)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 13.9.2012, 11:23
|
|
|
|
|
13.9.2012, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594

|
Вобще то есть рекомендации: М котла= 0,7 Мотопл. + М гвс
М котла = 0,7(5+25)+24=45 КВт Обычно теплообменни косвенника на 200 л. ставят на 24 КВт
Сообщение отредактировал Pomor - 13.9.2012, 11:30
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
13.9.2012, 11:33
|
Guest Forum

|
Да. Странный у автора бойлер.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 12:02
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Pomor @ 13.9.2012, 11:28)  Вобще то есть рекомендации: М котла= 0,7 Мотопл. + М гвс
М котла = 0,7(5+25)+24=45 КВт Обычно теплообменни косвенника на 200 л. ставят на 24 КВт Это для жилья рекомендации? Или для более серьезных потребителей ГВС.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(ЁЖик @ 13.9.2012, 11:16)  В районе 35-кВт потребуется. В Вашем случае лучше чтобы нагрузка ГВС была в приоритете. То есть, при нагреве бойлера радиаторное отопление и тёплые полы будут отключаться автоматикой котла по умолчанию. Завышать мощность котла нежелательно, т.к. при нагреве ГВС он будет жестоко тактовать (мелочь по нынешним временам, но неприятная мелочь) Полностью поддерживаю.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Спасибо всем за советы, собираюсь перепроверить бойлер
|
|
|
|
|
13.9.2012, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Вобще то есть рекомендации: М котла= 0,7 Мотопл. + М гвс Уж очень странные рекомендации СП 41-104-2000 3.9 Расчетная производительность котельной определяется суммой расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимальном режиме (максимальные тепловые нагрузки) и тепловых нагрузок на горячее водоснабжение при среднем режиме и расчетных нагрузок на технологические цели при среднем режиме. При определении расчетной производительности котельной должны учитываться также расходы тепла на собственные нужды котельной, включая отопление в котельной.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Еще вопрос о приоритете ГВС, как я понял автоматика котла отключает насосы для теплого пола и радиаторов и включает насос ГВС?
|
|
|
|
|
13.9.2012, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Все зависит от типа регулирования, если регулировка тепмпературы эквитермическая, то бишь котлом, то возможно и отключает, а если регулировка через смесительные клапана и при постоянной тепмпературе котла, то и не отключает. Все зависит от схемного решения вашей котельной.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(niko2105 @ 13.9.2012, 12:58)  Еще вопрос о приоритете ГВС, как я понял автоматика котла отключает насосы для теплого пола и радиаторов и включает насос ГВС? Есть, например, котлы со встроенным насосом и трёхходовым клапаном на выходе. Клапан разделяет поток на ГВС и отопление. При большом потреблении ГВС вся греющая вода подаётся на бойлер и котёл выходит на максимальную мощность. После нагрева бойлера клапан открывает подачу на отопление. Отопительные системы достаточно инерционны и обитатели дома ничего почувствовать не успевают.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|