Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Мощность котла для коттеджа с тремя потребителями
niko2105
сообщение 13.9.2012, 10:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте!
Исходные данные-котел(одноконтурный, пока не подобран), от него коллектор на три ответвления: ветка на бойлер 200 л косвенного нагрева для ГВС(нагрузка на ГВС 35 кВт), ветка на гребенку теплого пола(нагрузка 5 кВт), ветка на гребенку для радиаторного отопления(нагрузка 25 кВт).
Правильно ли я понимаю, что для подбора мощности газового котла необходимо просто сложить все нагрузки? Или мое рассуждение неверно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 13.9.2012, 11:04
Сообщение #2


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Хватит и 30 кВт. Может 35-40 для запаса, но не 65.
У Вас ведь ГВС не постоянный потребитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.9.2012, 11:09
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(niko2105 @ 13.9.2012, 11:48) *
Здравствуйте!
Исходные данные-котел(одноконтурный, пока не подобран), от него коллектор на три ответвления: ветка на бойлер 200 л косвенного нагрева для ГВС(нагрузка на ГВС 35 кВт), ветка на гребенку теплого пола(нагрузка 5 кВт), ветка на гребенку для радиаторного отопления(нагрузка 25 кВт).
Правильно ли я понимаю, что для подбора мощности газового котла необходимо просто сложить все нагрузки? Или мое рассуждение неверно?

Ну да, только ГВС у вас все-таки максимальная нагрузка дана и довольно суровая, разделите её очень грубо на 2,4...2,5 - получите среднюю нагрузку, раз у вас бойлер стоит. Итого 25+5+35/2,5=44 кВт - такая мощность котла. И запас, процентов 15-20.
44*1,15=50,6 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 13.9.2012, 11:16
Сообщение #4





Guest Forum






В районе 35-кВт потребуется.
В Вашем случае лучше чтобы нагрузка ГВС была в приоритете. То есть, при нагреве бойлера радиаторное отопление и тёплые полы будут отключаться автоматикой котла по умолчанию.
Завышать мощность котла нежелательно, т.к. при нагреве ГВС он будет жестоко тактовать (мелочь по нынешним временам, но неприятная мелочь)

Сообщение отредактировал ЁЖик - 13.9.2012, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pomor
сообщение 13.9.2012, 11:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594



Вобще то есть рекомендации:
М котла= 0,7 Мотопл. + М гвс

М котла = 0,7(5+25)+24=45 КВт
Обычно теплообменни косвенника на 200 л. ставят на 24 КВт

Сообщение отредактировал Pomor - 13.9.2012, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 13.9.2012, 11:33
Сообщение #6





Guest Forum






Да. Странный у автора бойлер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 13.9.2012, 12:02
Сообщение #7


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Pomor @ 13.9.2012, 11:28) *
Вобще то есть рекомендации:
М котла= 0,7 Мотопл. + М гвс

М котла = 0,7(5+25)+24=45 КВт
Обычно теплообменни косвенника на 200 л. ставят на 24 КВт

Это для жилья рекомендации? Или для более серьезных потребителей ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.9.2012, 12:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(ЁЖик @ 13.9.2012, 11:16) *
В районе 35-кВт потребуется.
В Вашем случае лучше чтобы нагрузка ГВС была в приоритете. То есть, при нагреве бойлера радиаторное отопление и тёплые полы будут отключаться автоматикой котла по умолчанию.
Завышать мощность котла нежелательно, т.к. при нагреве ГВС он будет жестоко тактовать (мелочь по нынешним временам, но неприятная мелочь)

Полностью поддерживаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.9.2012, 12:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Спасибо всем за советы, собираюсь перепроверить бойлер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.9.2012, 12:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Вобще то есть рекомендации:
М котла= 0,7 Мотопл. + М гвс

Уж очень странные рекомендации

СП 41-104-2000
3.9 Расчетная производительность котельной определяется суммой расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимальном режиме (максимальные тепловые нагрузки) и тепловых нагрузок на горячее водоснабжение при среднем режиме и расчетных нагрузок на технологические цели при среднем режиме. При определении расчетной производительности котельной должны учитываться также расходы тепла на собственные нужды котельной, включая отопление в котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.9.2012, 12:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Еще вопрос о приоритете ГВС, как я понял автоматика котла отключает насосы для теплого пола и радиаторов и включает насос ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.9.2012, 13:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Все зависит от типа регулирования, если регулировка тепмпературы эквитермическая, то бишь котлом, то возможно и отключает, а если регулировка через смесительные клапана и при постоянной тепмпературе котла, то и не отключает.
Все зависит от схемного решения вашей котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.9.2012, 13:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(niko2105 @ 13.9.2012, 12:58) *
Еще вопрос о приоритете ГВС, как я понял автоматика котла отключает насосы для теплого пола и радиаторов и включает насос ГВС?

Есть, например, котлы со встроенным насосом и трёхходовым клапаном на выходе. Клапан разделяет поток на ГВС и отопление. При большом потреблении ГВС вся греющая вода подаётся на бойлер и котёл выходит на максимальную мощность. После нагрева бойлера клапан открывает подачу на отопление. Отопительные системы достаточно инерционны и обитатели дома ничего почувствовать не успевают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 15:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных