Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по схеме подключения к тепловы сетям
MAverick
сообщение 14.9.2012, 12:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Проектировщик предлагает открытую, зависимую схему подключения для общественного здания в г. Красноярске. В ТУ про схему ни слова, в Москве меня бы убили бы за такое, сколько помнню закрытая, независимая.
Возник вопрос, где нибудь кроме ТУ прописывается по какой схеме надо подключаться? Мне как заказчику этот вариант конечно интересен, дешев в монтаже и эксплуатации, пусть и не очень энергоэффективен, но все же как то меня коробит брать воду на ГВС из теплосети. Мне не много надо, 30-35м3 в сутки, но во первых я наверное не одинок в таком раскладе, во вторых смущает качество воды в кране после ХВО... Можно ли такое сделать? Если да, жаль, если нет, то по каким нормам это можно запретить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.9.2012, 12:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Если вы живете в Москве, то не значит, что в других городах должны принимать "ваши" схемы...В СПБ берут из ТС, в МСК закрытая. Все зависит от котельной, ка что она расчитана...Позвоните в теплоснабжающую организацию, проконсультируйтесь у них, очень интересно смотреться ваше итп будет летом, когда вы расчитываете на теплообменник, а весь город берет воду из тепловой сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 14.9.2012, 12:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Это понятно, вопрос в том что какого при этом качество вода? Питьевая? А если кто-то глотнет?
Позвонить идея хорошая:-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.9.2012, 12:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(MAverick @ 14.9.2012, 13:35) *
Это понятно, вопрос в том что какого при этом качество вода? Питьевая? А если кто-то глотнет?
Позвонить идея хорошая:-)

Качество конечно питьевое, и глотают, и моются. Ну если у петербуржцев начнут расти крылья и хвосты от такой воды, я вам обязательно скажу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 14.9.2012, 12:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Если в технических условиях от ТСО на подключение указано, что система отопления открытая, то вода должна соответсвовать требованиям САНПИН на ГВС. Если хотите поставить у себя ИТП для ГВС, то в принципе ТСО не должна быть против. Единственное - Вы не сможете в летнее время нагреть воду до 65 гр. С (по требованиям САНПИН), т.к. температура греющей воды как раз и будет 65 - 70 гр.С (при открытой системе теплоснабжения). Если в ТУ не сказано про способ подключения, то надо смотреть температурный график и летний режим работы ТС. Лучший вариант (но дороже) - конечно ИТП. Самое главное - способ подключения системы отопления определяется системой теплоснабжения в данном районе, т.е. ТСО и ни чем более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 14.9.2012, 12:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Спасибо коллеги! Еду в Магадан...
Не, ссори, в Красноярск и буду разбираться....
Кстати про крылья и воду в СПб. Вода не ахти, но реально не умираешь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 14.9.2012, 14:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Доп. Вопрос! А есть кто с Красноярска?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 15.9.2012, 3:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Шутка красноярцам может не понравится... Вы же в Магадан собирались) Такое чувство, ваша миссия истребление открытых систем))
У нас тоже открытая, с начала основания... пока живы. Теплообменники есть, но в зданиях с большим водопотреблением и постоянной нагрузкой - бассейны например.

Объясните, пожалуйста, чем эффективна и привлекательна закрытая схема? 1) нужно дополнительное оборудование - ТО и насос. 2) нужно увеличить нагрузку в сетях... Пока только затраты заметны. Только не пугайте качеством воды, от ТЭЦ она почти дестилированная, а с ХВС, я слышал, не во всех городах хорошо (вообще пить нельзя,т.к. с грязью).

ЗЫ
Лично мое мнение, что ТСО больше заинтересовано в такой модернизации и ей её проводить, а потребитель должен радоваться, что предлагают открытую схему и не заставляют усложнять ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.9.2012, 10:51
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Altelega @ 15.9.2012, 4:32) *
Только не пугайте качеством воды, от ТЭЦ она почти дестилированная

Ну, это Вы загнули. smile.gif
...Умягчённая, всего лишь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.9.2012, 23:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Altelega @ 15.9.2012, 1:32) *
Объясните, пожалуйста, чем эффективна и привлекательна закрытая схема? 1) нужно дополнительное оборудование - ТО и насос. 2) нужно увеличить нагрузку в сетях... Пока только затраты заметны. Только не пугайте качеством воды, от ТЭЦ она почти дестилированная, а с ХВС, я слышал, не во всех городах хорошо (вообще пить нельзя,т.к. с грязью).

- Бессмысленная нагрузка на обессоливание воды идущей на нужды ГВС.
-невозможность поднять щелочность, для снижения коррозионной активности воды
- невозможность полноценного контроля и эффективной борьбы с утечками
- повышенная нагрузка на сетевые насосы
- более высокая степень заносимости сетевых бойлеров
... пальцы кончились
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 17.9.2012, 8:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(испытатель @ 16.9.2012, 0:31) *
- Бессмысленная нагрузка на обессоливание воды идущей на нужды ГВС.
-невозможность поднять щелочность, для снижения коррозионной активности воды
- невозможность полноценного контроля и эффективной борьбы с утечками
- повышенная нагрузка на сетевые насосы
- более высокая степень заносимости сетевых бойлеров
... пальцы кончились

Полностью соглашусь с испытателем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных