> Посоветуйте обвязку УУТЭ
Leshij
сообщение 17.9.2012, 9:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Вообщем пришлось в первый раз столкнуться с несколько необычной задачей организации уутэ. Суть в следующем: в здании находится что-то похожее на ИТП. В этом ИТП стоят две гребенки (прямая и обратка), на каждой по 6 отходящих линий. Три линии пренадлежат одному потребителю, три остальные - другому. Задача организовать один уутэ на ТРИ отходящих линии, на картинке они обведены красным. Подача и обратка источника тепла - справа от гребенки.
Сразу не могу сообразить, как это оптимальнее сделать. Конечно там работы очень много, но хочется все сделать более рационально. Граница балансовой принадлежности проходит по задвижкам. Хочется услышать хотя бы общие мысли и советы.


Сообщение отредактировал Leshij - 17.9.2012, 9:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC01341________.JPG ( 382,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 17.9.2012, 17:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Если узел комерческий, необходим отдельный теплоузел для потребителя, который хочет установить УУТЭ. Установка коммерческого узла учёта требует проект, а в проекте много всяких деталей, которые просто так не нагородишь, так есть свои требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 17.9.2012, 18:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



-- какие проблемы, проектом предусмотреть демонтаж с последующим монтажом 6 задвижек Ду__ мм на отдельно установленную распределительную гребенку со своим УУТЭ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 17.9.2012, 20:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 17.9.2012, 19:24) *
-- какие проблемы, проектом предусмотреть демонтаж с последующим монтажом 6 задвижек Ду__ мм на отдельно установленную распределительную гребенку со своим УУТЭ....

дело в том, что ВСЕ задвижки и ТРИ левые линии принадлежат теплоснабжающей организации. То есть по сути, лезть в их хозяйство нельзя, да и незачем за деньги потребителя переварить весть тепловой пункт.
Пока на ум приходит только одно. Сделать новую гребенку под три линии потребителя и запитать ее от гребенки ТСО. И все эти "петли", вместе с приборами собрать на свободной стене
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.9.2012, 22:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Режете гребенку на две части 3+2 и разрезаете все (3+3) шесть труб, выше задвижек. Коллектора на три трубы поднимаете вверх на величину требуемого прямого участка измерения который врезается перпендикулярно присоединению коллектора на две трубы. Расходомеры - вертикально, термометры - горизонтально. Плюс деревянный помост на тройной коллектор (площадка обслуживания - с расстоянием от верхних задвижек до площадки - не более 1.6 м)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных