> Преобразование Bacnet Ms/tp в Bacnet Ptp
kinglifer
сообщение 17.9.2012, 9:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.9.2012
Пользователь №: 163295



Добрый день!
Сеть BACnet MS/TP объединяет несколько контроллеров johnson controls. Со стороны ОРС-сервера используется порт RS-232. Осуществимо ли в принципе преобразование BACnet MS/TP в BACnet PTP? Если да, какие существуют на сегодня конвертеры?

Сообщение отредактировал kinglifer - 17.9.2012, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darbon
сообщение 2.9.2013, 15:01
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104581



Не знаю, как у johnson controls, у Delta Controls есть системные контроллеры DSC, маршрутизаторы DSM-RTR и модульные контроллеры EBMGR у которых есть и BACnet MS\TP и 232Прикрепленный файл  DSC_1146e_ru__Data_Sheets_.pdf ( 770,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 3.9.2013, 14:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



у нас вроде только BACnet IP в JCBNOPC ?
И что за устройства в сети?

зы а что это за OPC с 232 (что то сильно древнее/ американское )?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 10.10.2013, 9:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



QUOTE (GYUR22 @ 3.9.2013, 15:32) *
у нас вроде только BACnet IP в JCBNOPC ?
И что за устройства в сети?

зы а что это за OPC с 232 (что то сильно древнее/ американское )?


Не ОРС с 232, а DSC (Delta System Controller) со встроенным портом RS-232C для модема/принтера и т.п.
Может обеспечивать подключение по BACnet PTP (Point-To-Point, он же RS-232).
А сама Delta не американская, а канадская smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kraiton
сообщение 24.1.2014, 16:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.12.2013
Пользователь №: 216390



Цитата(kinglifer @ 17.9.2012, 10:35) *
Добрый день!
Сеть BACnet MS/TP объединяет несколько контроллеров johnson controls. Со стороны ОРС-сервера используется порт RS-232. Осуществимо ли в принципе преобразование BACnet MS/TP в BACnet PTP? Если да, какие существуют на сегодня конвертеры?


По bacnet ms/tp может опрашивать OPC сервер scada engine, очень даже рабочее решение. Только со стороны сервера нужно поставить преобразователь USB->RS485(с виртуальным COM-портом) или RS232->RS485.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 16.2.2014, 22:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



ms/tp на RS-485
и
PTP на RS-232
это две большие разницы

да и OPC и DSC это тоже две большие разницы smile.gif

Scada engine неплохой Bacnet OPC , а кто его в России представляет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kraiton
сообщение 27.2.2014, 22:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.12.2013
Пользователь №: 216390



Питерский Фиорд (fiord.com) продавал,
можно обратится к ним

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных