> Раземещение вентилятора дымоудаления
the_lukewarm
сообщение 17.9.2012, 16:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 38385



Подскажите, можно ли размещать вентилятор дымоудаления под потолком обслуживаемого помещения или под потолком помещения, смежного с обслуживаемым? Нет возможности разместить вентилятор на кровле или сделать для него отдельное помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 19.9.2012, 12:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1479
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Существуют пристенные радиальные и осевые вентиляторы, которые располагаются в горящем помещении, но забирают через стенку чистый воздух для охлаждения двигателя, защищенного капсулой от окружающей среды горящего помещения.

Пристенные радиальные вентиляторы могут находится в смежном помещении или снаружи здания, тогда капсулирование двигателя не требуется.

Существуют осевые вентиляторы с огнестойким электродвигателями до 2 ч./400 гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 19.9.2012, 14:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



В СП 7.13130.2009 п. 7.11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
the_lukewarm
сообщение 20.9.2012, 10:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 38385



спасибо за ответы, данный пункт в сп я тоже нашел. знаю, что существуют осевые вентиляторы дымоудаления, меня только смущало всегда, что в характеристиках у них указывается температура эксплуатации - до +40 гр. (например http://www.veza.ru/ru/catalogue/firefansan...ns/vod-du.html)

а можно пример вентилятора, у которого двигатель в защитной капсуле? ни разу не встречал таких
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 20.9.2012, 12:49
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



У Везы есть. Он ц/б и очень забавной конструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 20.9.2012, 14:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Еще есть у TLT но это как экзотика. Тоже у них они прикольные такие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 5:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных