ZaTGV
сообщение 17.12.2025, 16:28
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Добрый день, уважаемые специалисты! С общественными и торговыми зданиями сталкиваюсь не часто, прошу совета у Вас на счет систем ПДВ.

Есть проект ОВ магазина от субподрядчиков, который ГИП просит проверить. Здание магазина 3-х этажное. На каждом этаже по торговому залу по 400 м2, в торговых залах отдельных систем ПДВ нет. На 2-м и 3-м этаже есть ПБЗ в лифтовых холлах, коридоры с ДУ (пом. 207, см приложение), смежные с торговыми залами.

Из пункта 7.2 ж) СП 7 убрали конкретный подпункт про торговые залы, как понимаю теперь все входит в "общественные помещения более 50 м2 с постоянным пребыванием ... обращением горючих веществ и материалов". Любая упаковка уже горючие вещества, поэтому ДУ из залов нужно.

На 2-м и 3-м этаже ДУ из залов как-бы через смежный коридор по пункту 7.3 ж), а вот на 1-м этаже отсутствие ДУ не вижу как обосновать. Получается нужно делать ДУ отдельно из торгового зала 1-го этажа?

СпасиБо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  на_форум.pdf ( 745,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.12.2025, 17:18
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 12930
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А если выгородить коридор в осях А-Б/1-3 ? Можно продлить перегородки помещений 106 и 107 до их взаимного пересечения и сделать дверь в получившийся коридор из торг. зала напротив уже показанной в нар. стене по оси 1.
Тогда на всех этажах будут коридоры с ДУ от одной системы. Систему ДУ пересчитать (если её уже рассчитывали) - она чуть увеличится по расходу и давлению за счёт подсосов в дополнит. пп-клапане и воздуховоде.

Сообщение отредактировал ИОВ - 17.12.2025, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 17.12.2025, 18:11
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



ИОВ, благодарю за совет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 3:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных