> Примечание пункта 4.1 в СП 8.13130.2009, Тушение из резервуаров
Damien
сообщение 19.9.2012, 9:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.8.2009
Пользователь №: 37127



Могу ли я осуществлять наружное противопожарное водоснабжение объекта, при расчетном расходе на наружное пожаротушение 40 л/с? Кольцевого городского водопровода рядом нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 19.9.2012, 13:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Damien @ 19.9.2012, 10:25) *
Могу ли я осуществлять наружное противопожарное водоснабжение объекта, при расчетном расходе на наружное пожаротушение 40 л/с? Кольцевого городского водопровода рядом нет

Резервуары с противопожарным запасом воды-НС-кольцевая сеть противопожарного водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Damien
сообщение 19.9.2012, 15:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.8.2009
Пользователь №: 37127



Цитата(aminopower @ 19.9.2012, 14:56) *
Резервуары с противопожарным запасом воды-НС-кольцевая сеть противопожарного водопровода.

а как же вот это?: Примечания:
1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
По фактическому адресу объекта это - город. но на самом деле объект находится на приличном от городских сетей расстоянии


Сообщение отредактировал Damien - 19.9.2012, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 19.9.2012, 15:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Damien @ 19.9.2012, 16:36) *
а как же вот это?

Что именно вас смущает-то? Примечание написано для непосредсвенного забора воды из резервуаров, у вас же полноценная противопожарная кольцевая сеть с гидрантами. Ваше примечание 2 к табл. 2 п. 5.2 СП8.13130.2009.

Сообщение отредактировал aminopower - 19.9.2012, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных