> Диспетчеризация на Carel, Большое количество цифровых выходных сигналов и очень мало входов
alex_1978
сообщение 19.9.2012, 14:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Добрый день!
Может кто-нибудь подскажет, как быть. У меня есть большое количество щитов с огромным количеством дискретных сигналов, сигналы с которых будут сниматься не по интерфейсу, а с клеммника. Систему диспетчеризации я буду строить на контроллерах PCO3. У carel по моему всего один модуль расширения с очень небольшим количеством входов и их вешать на контроллер можно только более 5-ти штук. Самое большое количество цифровых входов у PCO3 версии экстра-большой 14 штук. Как быть? Лепить гору контроллеров, чтобы это все обвязать и передать на ЦДП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 19.9.2012, 15:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Используйте модули DI сторонних производителей с подходящим для Вас протоколом (от отечественных, до зарубежных).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 19.9.2012, 15:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(Chabol @ 19.9.2012, 16:03) *
Используйте модули DI сторонних производителей с подходящим для Вас протоколом (от отечественных, до зарубежных).


А насколько совместимы модули других производителей! Я просто про такое не слышал, что бы к контроллерам ставили не их модули...там наверняка какие то тоноксти по совместимости будут. Если вы так уже делали то может посоветуете, какие именно модули лучше поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 19.9.2012, 16:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



У Вас много дискретных сигналов, но Вы решили делать на Кареле, который не для таких задач.
Значит надо делать не на Кареле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 19.9.2012, 16:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Стоят вместо с рСО3 в одном щите куча Овенов МВ-110-16ДН и все дружно читаются по Модбасу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ealaj
сообщение 23.9.2012, 10:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.10.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 76954



Можно использовать модули ICPDAS M-7051D у них 16 дискретных входов и протокол ModBus? цена одного модуля где-то 3700 рублей. Это чуть дороже чем МВ-110-16ДН но зато у M-7051D есть индикация каналов (удобно при пусконаладке), есть изоляция до 3750 В, питание от 10 до 30В и условия эксплуатации от -25 до +75, реально пробовал работают и при -35.

Carel спокойно их будет поддерживать по протоколу ModBus.
А контроллеры Carel это будет верхний уровень? Просто если будет ещё какая-то scada и надо только контролировать дискретные входы, то проще собрать все платы через один преобразователь RS-485/USB на комп. Рекомендую для этого Моха UPort1130? не рекомендую преобразователь RS-485/USB Carel, он и дороже и через несколько часов от него зависает USB порт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных