Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Emerson Hirolink, Управление чиллером.
begem
сообщение 19.9.2012, 21:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Добрый день. Столкнулся с этим устройством на объекте. Требуется диспетчеризировать 2 холодильные машины liebert hiross. В принципе задача решена, но не до конца. Данные видны, но вот управлять корректно не получается.Может у кого есть опыт работы с этими устройствами. Нужно только включать/выключать ХМ и уставку задавать. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avatar
сообщение 25.9.2012, 14:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45945



Есть некоторый опыт работы через конвертер hirolink-modbus. Но не в привязке именно к этим машинам.
В чем именно заключается проблема?

Сообщение отредактировал avatar - 25.9.2012, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
&Rew
сообщение 25.9.2012, 20:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214



У нас на объекте диспетчеризировали эти чиллеры по SNMP, снимали температуры, состояния. Но управляли запуском через сухие контакты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 26.9.2012, 19:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Вопрос как раз в том, что мы используем 2 сигнала управления - Пуск/Стоп и Задание уставки. После нового запуска машины удается остановить ее и все, далее на команду пуск и последующие команды в этом регистре машина не реагирует. Что касается задания уставки, то она просто не воспринимается машиной.
Также в устройстве есть специальный регистр для аварийных и предупредительных сигналов, который при новом событии должен обновить свое значение на соответствующее этому событию. В нашем случае после фиксации одного события далее этот регистр не обновляется и не меняет значение. а остается на старом. Интересно также то, что после загрузки нашего мастер-контроллера программой(при этом контроллер останавливает свою работу) чиллер встает в режим ожидания и перезапускается только вручную.
В общем такие вопросы. Пока мы можем только читать температуры и состояния, но хотелось бы большего, тем более, что устройство это позволяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 11:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных