Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Мощность электродвигателя вентилятора дымоудаления
Московко Ю.Г.
сообщение 21.9.2012, 9:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Уважаемое сообщество, просьба дать дельный совет подкрепленный выдержками из Снипов:
- на какую минимальную температуру перемещаемого воздуха следует выбирать мощность вентилятора дымоудаления?
Радиальный вентилятор стоит в помещении начинает работать по сигналу от пожара, начинает вытягивать сначала холодный воздух. Вопрос какая температура - минус 40 , ноль, или другая?
Раз в год проходят проверки- какая минимальная температура воздуха возможна, открываются ли клапана при проверке (то есть проверка происходит в реальной сети)?
С уважением, Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 21.9.2012, 9:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



20 градусов... Во первых вы делаете расчет ДУ на плотность около 0.6 кг/м3. находите кубы.
15000 м3/ч допустим, выбираете вентилятор, на 15000 м3/ч при 20 градусах...При пожаре он будет больше всасывать дыма, чем расчетное значение ДУ. Но когда принимать у вас его будут, измерят же фактический расход воздуха при 20 градусов

Сообщение отредактировал alexius_sev - 21.9.2012, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 21.9.2012, 10:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Производительность вентилятора не меняется при увеличении температуры или уменьшении плотности. Меняется мощность и давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 21.9.2012, 10:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



да ладно, аэродинамическое сопротивление системы не меняется при разных плотностях воздуха? при плотности 1,2 он вытягивает 18000 кг , а при 0,6 он вытягивает 9000 кг. обороты будут отличаться у двигателя

Сообщение отредактировал alexius_sev - 21.9.2012, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.9.2012, 10:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Подбор вентилятора Ду производится по расчетному расходу удаляемого дыма м3/ч при давлении Р=Рsm*1.2/rsm, где Рsm - потери давления в сети дымоудаления при плотности дыма rsm.

Сообщение отредактировал Wiz - 21.9.2012, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 21.9.2012, 10:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Аэродинамические потери меняются при увеличении/уменьшении плотности, только и давление вентилятора растет или уменьшается тоже. Если одну и ту же сеть посчитать на разные плотности без учета естественных давлений при одинаковом объемном расходе то рабочие точки не слишком сильно отличаются.

Сообщение отредактировал Norb - 21.9.2012, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.9.2012, 10:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Если угодно то можно сформулировать иначе. Вентилятор должен выдавать требуемую производительность дымоудаления при плотности 1,2.
Естественно при меньшей плонтости будет запас по давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 21.9.2012, 10:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Запас будет если есть перепад высот и естественное давление. Если этого нет то сеть что на холодном воздухе что на дыме (в кубах) должна показать примерно одинаковый расход.

Сообщение отредактировал Norb - 21.9.2012, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.9.2012, 10:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Не ну эт само собой. Да и по высоте, если учитывать теплообмен стенок воздуховода, то плотность будет понижаться немного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 21.9.2012, 10:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Вентилятор пропускает один и тот же о,ъем воздуха независимо от температуры (плотности) перемещаемой среды. Развиваемое давление уменьшается пропорционально (линейно) уменьшению плотности (увеличению температуры). Сопротивление сети так же уменьшается пропорционально (линейно) уменьшению плотности, поэтому расход в сети примерно тот же.
Я спрашивал о другом. Может ли вентилятор дымоудаления на начальном этапе перемещать воздух с минус 40,-20. Или таких случаев не бывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.9.2012, 11:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Ну наверно уличной температуры то точно не будет. Будет какая-то средняя температура дымового слоя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 21.9.2012, 12:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Обращаюсь к проектировщикам.
Мы разрабатываем вент оборудованиt в том числе и вентиляторы дымоудаления.
Пример, Если комплектовать вентилятор на плотность 0,6 кг/кубм, то мощность электродвигателя должна быть, например, 1 кВт.
При т-ре 20 град. мощность электродвигателя д. быть 1,2/0,6х1=2 кВт.
Если будет проверка, наладка, при 0 град, то мощность д. быть 293/273x2=2,15кВт. Если в начальный момент пожара он будет тянуть воздух минус 40, то мощность д. быть 293/233x2=2,5Вт.
Какими эл двигателями комплектовать вентилятор: 1,1; 2,2 или 3 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.9.2012, 12:39
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Прямо сейчас под рукой нет СНиПа, к сожалению. Однако, 1,2 это плотность воздуха при нормальных условиях. Под них и комплектовать. При проверках или наладке обязательно производить приведение к нормальным условиям. Массовая производительность останется, объёмная (допустим, сниженная на начальном этапе) будет компенсирована разницей плотностей "предварительно холодного" воздуха и горячих дымовых газов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 21.9.2012, 12:47
Сообщение #14


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Московко Ю.Г. @ 21.9.2012, 9:02) *
- на какую минимальную температуру перемещаемого воздуха следует выбирать мощность вентилятора дымоудаления?


Обычно защищаются населённые помещения, с температурой около 20С, если говорить про промышленность, то там может быть и меньше. Если предположить, что пожар в дежурном режиме, то 5С - норматив где то есть, вроде в СНиПе Вентиляция...

Я делал как-то холодные склады, там отопления в принципе не было (регион с расчётной зимней -50С), но и дымоудаления тоже, - хотя была аварийная вентиляция.

Цитата(Московко Ю.Г. @ 21.9.2012, 12:03) *
Какими эл двигателями комплектовать вентилятор: 1,1; 2,2 или 3 кВт?


Массово на 20С, с оговоркой про неотапливаемые помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 21.9.2012, 12:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Итак, по Skaramush и Alem, с оговорками, можно комплектовать на 20 град (1,2 кгкубм).
Если попадутся ссылки на Снипы, то большая просьба подкинуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.9.2012, 13:15
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Посмотрите ГОСТ 10921-90 "Методы аэродинамических испытаний". Про обработку результатов измерений. Там, как раз есть о приведении к нормальным условиям.
Упустил один момент. При комплектовании Вам обязательно нужно учесть уловия эксплуатации для электродвигателя. И допуск по низким температурам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 21.9.2012, 13:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Skaramush.
Сейчас отваливаю.
Вопрос именно по низким температурам: воздух - 20; 0; -40 град?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.9.2012, 13:41
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Увы, по двигателям не в курсе. Нужно смотреть условия их производителя - может ли двигатель эксплуатироваться при низкой температуре. И, полагаю, у Вас будет граница, с которой появится условие "Для температур ниже .... необходима установка двигателя ХХХ, опционально"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.9.2012, 17:50
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



для сведенья. существет Х, при котором на каком-то этапе X киловаттный двигун с 1,8*X кВт ПЧ становится дешевле 1,8*Х кВт двигуна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.9.2012, 19:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Московко Ю.Г. @ 21.9.2012, 9:02) *
Радиальный вентилятор стоит в помещении начинает работать по сигналу от пожара, начинает вытягивать сначала холодный воздух. Вопрос какая температура - минус 40 , ноль, или другая?

Ключевая фраза: "стоит в помещении начинает работать по сигналу от пожара, начинает вытягивать...."
Откуда в помещении минус 40 , ноль....?
Это же не приточная компенсация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.9.2012, 19:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Еще есть аспект- ДУ когда испытывают, то включается подпор, который в шахту лифта,холл или еще куда на этаж сработки клапана ДУ и оттуда пойдет уличный воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.9.2012, 20:22
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(инж323 @ 21.9.2012, 19:56) *
Еще есть аспект- ДУ когда испытывают, то включается подпор, который в шахту лифта,холл или еще куда на этаж сработки клапана ДУ и оттуда пойдет уличный воздух.

Подпор включается на незадымляемые лестницы, лифтовые шахты или лифтовые тамбуры, но это не дымоудаление....
Если будут испытывать при -40, тогда заморозят и систему отопления и водопровод.... мало не покажется.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.9.2012, 20:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Где столько воздуха взять на этаже сработки клапана, что б вентилятор смог высосать свое положенное, хоть и при +20 гр. С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 22.9.2012, 3:03
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Про условия испытания (температуру наружного и внутреннего воздуха) систем ПДВ в основном ГОСТ 53300-2009 ничего не сказано.

Испытывать системы ПДВ (имеется ввиду с проведением измерений) при минус 20 или минус 40С на улице - занятие рискованное. Обычно на объекте уже смонтирован водопровод, отопление, выполнены отделочные работы. Поскольку процесс измерений довольно длительный (занимает не менее нескольких часов), то есть риск заморозить часть инж. систем и попортить отделку.

Предъявление пожарным систем ПДВ на работоспособность менее длительный процесс, чем испытания ПДВ. Поэтому здесь для ДУ можно принять температуру воздуха равную комнатной.

При проектировании систем ДУ скажем по методике ВНИИПО 2008 за начальную темп-ру беру комнатную. Затем решая систему диф.уравнений нахожу температуру и толщину дымового слоя. Конечно в горящее помещение зимой будет поступать холодный воздух с улицы. Каким-то образом он будет перемешиваться с комнатным воздухом и взаимодействовать с очагом пожара. Однако в мат. модели из рекомендаций ВНИИПО этот процесс не учитывается. Формулы и зависимости в данных рекомендациях взяты из американского стандарта NFPA92B. Возможно для них отрицательные температуры не так актуальны либо огневые испытания проводились в условиях положительных температур воздуха.

P.S. Так, что на мой взгляд вопрос с выбором мощности двигателя для вентилятора ДУ остается открытым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 24.9.2012, 7:17
Сообщение #25


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(stranger_2 @ 22.9.2012, 4:03) *
P.S. Так, что на мой взгляд вопрос с выбором мощности двигателя для вентилятора ДУ остается открытым.


Открытые вопросы - это в философии там, у нас все вопросы должны быть закрытыми. Производитель не может знать, как будет установлен его вентилятор, какой воздух потянет. Он должен оговорить диапазон условий применимости того или иного варианта. А проектировщик уже выберет нужное.

Вот Веза, мне понравилось, в документации оговорено, что нужно проверять правильное положение шкивов. А кто их проверяет в новых установках, они одним блоком на объект приходят прямо с завода. Начинают обкатывать, - Несоосность шкивов (с завода) 10 мм, двигатель выходит из строя. А получается, что виноват не производитель, который на заводе не хочет шкивы правильно установить, иметь ОТК и прочее, а монтажники, которые все полученное оборудование не перепроверили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 24.9.2012, 7:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Спасибо за участие в дискуссии.
Думаю остановиться на минимальной температуре перемещаемых газов 0 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 24.9.2012, 19:12
Сообщение #27


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Юрий, Вы наверное выбрали наиболее разумное решение. Мое мнение все таки не менять традицию, считать для плюс двадцати. +20 С, при давлении 101 325 Па, плотность воздуха - 1,2 кг/м3, динамический коэффициент вязкости - 14,41 м2/с, кинематический коэффициент вязкости - 1,81 Па*с.
0 С, при давлении 101 325 Па, плотность воздуха - 1,29 кг/м3, динамический коэффициент вязкости - 13 м2/с, кинематический коэффициент вязкости - 1,71 Па*с. На мой взгляд хорошее решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 25.9.2012, 4:40
Сообщение #28


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Тут, как я понимаю, речь не о традиции, а о конкуренции. Если недобросовестный или непонимающий производитель поставит двигатели на 20С, то его себестоимость будет меньше, чем, если перестраховаться и поставить двигатели с мощностью на -40С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serova3
сообщение 27.2.2015, 18:46
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.9.2010
Пользователь №: 73783



Уважаемый Московко Ю.Г! Не могли бы вы мне помочь разобраться в одном вопросе.

На пример мы рассчитали горизонтальную сеть дымоудаления и получилось t=200 С, L=6000 м3/ч, Р=450Па, далее привели к нормальным условиям t=20 С, L=6000 м3/ч, P=700 Па, подобрали вентилятор при нормальных условиях к примеру 2,2 кВт/1500об/мин.

Вопрос: как изменятся мощность и частота вращения (2,2 кВт/1500об/мин) когда температура будет t=200 С или характеристики не изменятся вообще?

Заранее спасибо! Если тупой вопрос прошу прощения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных