Изменение качества обогрева при изменении объема теплоносителя, Прошу помочь !!! |
|
|
|
21.9.2012, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2012
Пользователь №: 164013

|
Прошу помочь !!  Заезжие спецы заявили : Если заменить наши чугунные батареи на стальные малообъемные (уменьшив существенно объем теплоносителя) и заменить наши старые газ.котлы на такой же мощности новые То зимой в нашем админзадании будет Ташкент. Просьба дать техобоснование осталась без ответа. Насколько такое утверждение СПЕЦОВ обосновано ??? Наше админздание (47х12 в 4 этажа + отапливаемый подвал (стояки и обратка) + актовый зал 350м.кв. высота потолка 7м., радиаторы в надземных этажах = чугун МС140, прибл 1секц на 2м.кв) отапливается 2шт газ котел по 100кВт (возраст 8 лет, теплообменники не мыли и химводоочистки нет, теплотраса туда+обратно 80м.п. в грунте)
Сообщение отредактировал OleOle - 21.9.2012, 13:13
|
|
|
|
|
21.9.2012, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
ну помыть ТО, промыть нормально систему, сбалансировать, тогда будет работать как раньше, если же конечно не было неверно рассчитана...
|
|
|
|
|
21.9.2012, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(OleOle @ 21.9.2012, 13:12)  ... заменить наши старые газ.котлы на такой же мощности новые То зимой в нашем админзадании будет Ташкент. ... А говорили: "Мы это готовы сделать практически даром"?
Сообщение отредактировал A.R. - 21.9.2012, 13:45
|
|
|
|
|
21.9.2012, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2012
Пользователь №: 164013

|
Говорили приблизительно и то и другое, систему год назад мыли - толку никакого, мало того год назад и краны Маевского на каждой крайней батарее поставили. Дискусия в коллективе приняла жесткий оборот : одни верят СПЕЦАМ, другие - нет, зима на носу !
|
|
|
|
|
21.9.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вопрос некорректный. Ответы будут такими же..... Если нет энергосберегающей механической вентиляции, то 2х100 кВт маловато. Это легко установить, зафиксировав температуры подачи, обратки и наружного воздуха в отопительный период (в здании и котельной) - заодно проверить этим теплпотери в теплотрассе. Обратитесь к специалистам на предмет энергоаудита. Это подешевле будет, чем закупать новые котлы и радиаторы..... 8 лет для газового котла это ещё не конец его жизни......если, конечно, не сливали каждый год воду..... Для защиты котлов лучше всего поставить между ними и системой отопления промежуточный теплообменник, паянный.
Сообщение отредактировал jota - 21.9.2012, 14:01
|
|
|
|
|
21.9.2012, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(OleOle @ 21.9.2012, 13:12)  Прошу помочь !!  Заезжие спецы заявили : Если заменить наши чугунные батареи на стальные малообъемные (уменьшив существенно объем теплоносителя) и заменить наши старые газ.котлы на такой же мощности новые То зимой в нашем админзадании будет Ташкент. Просьба дать техобоснование осталась без ответа. Насколько такое утверждение СПЕЦОВ обосновано ??? Если раньше был Ташкент, то после замены можно на ночь/выходные снижать температуру, к утру обеспечив тот самый Ташкент и НЕМНОГО сэкономив газа. Если раньше Ташкента не было - его и не будет... П.С. теплоемкость приборов влияет толко на инерционность, то есть на скорость изменения температуры радиатора. На теплоотдачу не влияет. Новые котлы по сравнению со старыми (разрегулированными) эффект некоторый дадут, но если грамотно отрегулировать старые...
|
|
|
|
|
21.9.2012, 14:04
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Откуда вообще взялась эта теория, что малообъемные системы - экономичнее? Я это даже читал было в какой то книженции претендующей на научность. Ладно, я еще понимаю (но не воспринимаю) утверждение что малообьемные радиаторы после отключения клапаном сразу перестают выделять тепло- нету перетопов, а системы? В результате продавачки в магазинах продают людям малообьемные радиаторы - "экономно", и котлы завышенной мощности- "про запас"
Конкретное здание перетопами, я так понял, не страдает и без того.
|
|
|
|
|
21.9.2012, 14:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 21.9.2012, 14:58)  Обратитесь к специалистам на предмет энергоаудита. Это подешевле будет, чем закупать новые котлы и радиаторы..... А зимой народ будет согреваться путём чтения отчёта? Цитата(OleOle @ 21.9.2012, 14:54)  Дискусия в коллективе приняла жесткий оборот
зима на носу ! Если коллектив думает, кому бы отдать деньги, то лучше пусть отдаст их хорошим наладчикам.
|
|
|
|
|
21.9.2012, 14:40
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.12.2010
Пользователь №: 84265

|
"Откуда вообще взялась эта теория, что малообъемные системы - экономичнее? Я это даже читал было в какой то книженции претендующей на научность" А.Эйнштейн Е=mс2. При снижении массы и постоянной Е должно расти С.
|
|
|
|
|
21.9.2012, 14:42
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2012
Пользователь №: 164013

|
Ташкента никогда не было, все 8 лет мерзли. Мое (не специалиста) предположение : в 1м.куб. газа 7500-800ккал теплоты, для нагрева здания при КПД котлов 60% нужно сжечь необходимое количество газа + 40% (потерянных на КПД), вода лишь переносит тепло и увеличение/уменьшение количества воды принципиально на увеличение/уменьшение нагрева здания не влияет. Таким образом я прихожу к выводу что нужно реконструировать котельную с 200кВт на минимум 300кВт, тогда мы сможем сжечь необходимое кол-во газа для получения необходимого кол-ва теплоты
|
|
|
|
|
21.9.2012, 14:45
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 21.9.2012, 15:04)  ...я еще понимаю (но не воспринимаю) утверждение что малообьемные радиаторы после отключения клапаном сразу перестают выделять тепло... И что? Конвектор остынет через 3 минуты, стальной панельник - через 6, чугунный - через 12 минут. Сравните вес и теплоемкость радиаторов. На экономичность эта разница не повлияет. Цитата(tiptop @ 21.9.2012, 15:13)  Если коллектив думает, кому бы отдать деньги, то лучше пусть отдаст их хорошим наладчикам. Согласен 100% Цитата(OleOle @ 21.9.2012, 15:42)  ... КПД котлов 60% ... ВЫ В ЭТОМ УВЕРЕНЫ? Тогда котлы надо срочно чистить, горелки - регулировать, и лишь в крайнем случае выкидывать их на помойку.
|
|
|
|
|
21.9.2012, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
тут наверное экономичность в производстве, транспортировке и утилизации радиаторов)))
|
|
|
|
|
21.9.2012, 15:26
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Alex_ @ 21.9.2012, 14:45)  И что? Конвектор остынет через 3 минуты, стальной панельник - через 6, чугунный - через 12 минут. Сравните вес и теплоемкость радиаторов. На экономичность эта разница не повлияет. Так я же не доказываю. Я наоборот спрашиваю: Кто такое придумал?
|
|
|
|
|
21.9.2012, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 21.9.2012, 15:04)  Откуда вообще взялась эта теория, что малообъемные системы - экономичнее? Я это даже читал было в какой то книженции претендующей на научность. Ладно, я еще понимаю (но не воспринимаю) утверждение что малообьемные радиаторы после отключения клапаном сразу перестают выделять тепло- нету перетопов, а системы? В результате продавачки в магазинах продают людям малообьемные радиаторы - "экономно", и котлы завышенной мощности- "про запас"
Конкретное здание перетопами, я так понял, не страдает и без того. А вы не пробовали нагреть одной мощностью 100 и 200 л. одновременно. Проэксперементируйте. Теплоодача у стальных панельных радиаторов выше чем у привычных чугунных. Помещения оснащённые такого типа радиаторами прогреваются быстрее и эти радиаторы реагируют на отдачу тепла уже при маломальски нагретом теплоносителе. Эксперементировал на своём магазине. Эффект от применения такого вида радиаторов потрясающий.
|
|
|
|
|
21.9.2012, 19:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Крестьянин @ 21.9.2012, 19:14)  Эксперементировал на своём магазине. Эффект от применения такого вида радиаторов потрясающий. Наверное, котёл сразу же выбросили - поставили простой электрокипятильник?
Сообщение отредактировал tiptop - 21.9.2012, 19:02
|
|
|
|
|
21.9.2012, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Крестьянин @ 21.9.2012, 18:14)  А вы не пробовали нагреть одной мощностью 100 и 200 л. одновременно. Проэксперементируйте. Теплоодача у стальных панельных радиаторов выше чем у привычных чугунных. Помещения оснащённые такого типа радиаторами прогреваются быстрее и эти радиаторы реагируют на отдачу тепла уже при маломальски нагретом теплоносителе. Эксперементировал на своём магазине. Эффект от применения такого вида радиаторов потрясающий. Теплоотдача стальных Реттиговских  радиаторов при низких температурах теплоносителя действительно выше чугунных радиаторов (ну, скажем, на квадратный метр поверхности), поскольку в них имеется "встроенный конвектор". На высоких температурах теплоносителя чугунные и прочие РАДИАТОРЫ обгоняют по теплоотдаче, ибо Стефан-Больцман температуру в четвертой степени нам глаголет, есть еще плюсы. Посему при низких температурах теплоносителя конвекторы предпочтительнее, но если тепла не хватает - они не спасут... Сколько котел тепла в теплоноситель загнал - столько и из отопительного прибора можно извлечь по максимуму... Так что в варианте "поменять радиаторы либо котел" следует выбирать котел, если по сравнению со старым у него существенно выше КПД...
|
|
|
|
|
21.9.2012, 20:45
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Крестьянин @ 21.9.2012, 18:14)  А вы не пробовали нагреть одной мощностью 100 и 200 л. одновременно. Проэксперементируйте. Теплоодача у стальных панельных радиаторов выше чем у привычных чугунных. Помещения оснащённые такого типа радиаторами прогреваются быстрее и эти радиаторы реагируют на отдачу тепла уже при маломальски нагретом теплоносителе. Эксперементировал на своём магазине. Эффект от применения такого вида радиаторов потрясающий. А Вы засекали насколько быстрее становится холодно после отключения))))))))))) Цитата(lovial @ 21.9.2012, 20:34)  Сколько котел тепла в теплоноситель загнал - столько и из отопительного прибора можно извлечь по максимуму... Так что в варианте "поменять радиаторы либо котел" следует выбирать котел, если по сравнению со старым у него существенно выше КПД... Я о том же, что закон сохранения энергии не отменяли. Или может у кого ссылка на документ есть?)) У котла есть КПД- есть смысл искать более экономичные. У труб и радиаторов все зависит от положения в помещении (под окном или у стены, за панелью...), а не от обьема воды.
|
|
|
|
|
21.9.2012, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Крестьянин @ 21.9.2012, 18:14)  Теплоодача у стальных панельных радиаторов выше чем у привычных чугунных. Помещения оснащённые такого типа радиаторами прогреваются быстрее и эти радиаторы реагируют на отдачу тепла уже при маломальски нагретом теплоносителе. Эксперементировал на своём магазине. Эффект от применения такого вида радиаторов потрясающий. Если отопление от теплосетей, а не от собственного котла и повесили радиаторы бОльших габаритов, то ничего удивительного, а тем более потрясающего я не вижу. Тоже почти самое было бы если бы нарастили секции к бывшим радиаторам....
|
|
|
|
|
21.9.2012, 21:01
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Крестьянин @ 21.9.2012, 18:14)  эти радиаторы реагируют на отдачу тепла уже при маломальски нагретом теплоносителе. Эксперементировал на своём магазине. Эффект от применения такого вида радиаторов потрясающий. Я под Ваш комментарий картиночку подобрал
bsk2793_1.jpg ( 123,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
|
22.9.2012, 6:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Спорить смысла нет. Но что-то Вы про литры нагретые никто не говорите. Что быстрее нагреть 100 или 200 литров? Сколько топлива уйдёт на две одинаковые по тепловой мощности системы, но разные по ёмкости теплоносителя?
|
|
|
|
|
22.9.2012, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Крестьянин @ 22.9.2012, 7:33)  Спорить смысла нет. Но что-то Вы про литры нагретые никто не говорите. Что быстрее нагреть 100 или 200 литров? Сколько топлива уйдёт на две одинаковые по тепловой мощности системы, но разные по ёмкости теплоносителя? Это вы для домохозяек припасите такие объяснения, можете расписать на сколько изменится расход топлива? Мы же инженерами себя называем :-)
|
|
|
|
|
22.9.2012, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Крестьянин @ 22.9.2012, 6:33)  Сколько топлива уйдёт на две одинаковые по тепловой мощности системы, но разные по ёмкости теплоносителя? Из серии: что тяжелее- килограмм ваты или килограмм железа.....
|
|
|
|
|
22.9.2012, 11:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Dede @ 22.9.2012, 9:38)  Это вы для домохозяек припасите такие объяснения Крестьянин , ну ладно, после замены "обычных" радиаторов на "эффективные" котёл там не поменяли на простой электрокипятильник - мало кто на это решится...  Но Вы хотя бы скажете, что "за газ стали платить в 2 раза меньше" ?
|
|
|
|
|
22.9.2012, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Хорошо коллеги. Век живи век учись. Приведу пример из жизни. В одном здании есть два одинаковых помещения с одинаковыми площадями и одинаковыми теплопотерями. В одном помещении система отопления с медно-аллюминевыми радиаторами и эл.котлом "Коспел", в другом помещении установлены чугунные радиаторы и обычный "электрокипятильник" с термостатом. Монтировались системы в одно время, первый хозяин заплатил приличную сумму за оборудование, второй заплатил в четыре раза меньше, при этом он уверял, что его система ничем не отличается от первой и платить за отопление он будет также. Пришла зима - результат не заставил себя долго ждать, первый платит в два раза меньше, при том, что у него всегда тепло, а второй сидит в холоде, потому что постоянно экономит и платит в два раза больше. Скажите Уважаемые инженеры как такое может быть? Электрические мощности котлов одинаковые. Воровства нет - проверяли. Котёл "Коспел" с обычной ручной регулировкой с выносным термостатом.
|
|
|
|
|
22.9.2012, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Крестьянин @ 22.9.2012, 12:48)  Приведу пример из жизни. Свидетельства очевидцев оставьте для религии. Есть закон сохранения энергии, независимый от веры. В Вашем примере есть подробности, которые Вы или не знаете, или упустили....
|
|
|
|
|
22.9.2012, 13:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Крестьянин @ 22.9.2012, 13:48)  Скажите Уважаемые инженеры как такое может быть? Электрические мощности котлов одинаковые. Воровства нет - проверяли. Котёл "Коспел" с обычной ручной регулировкой с выносным термостатом. Пожалуйста, есть гипотеза. Две цитаты: Цитата Электрические котлы Kospel производятся <...>
Способ управления подключением термоэлектрических нагревателей – широтно-импульсная модуляция. Цитата экспериментально установлен уровень основной погрешности (десятки процентов) индукционных и электронных счетчиков электрической энергии в условиях несинусоидальности, создаваемой ШИМ.
|
|
|
|
|
22.9.2012, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
ШИМ - тиристорный выключатель. Для дурней лучше по-научному - модуляция....
|
|
|
|
|
22.9.2012, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(jota @ 22.9.2012, 14:24)  Свидетельства очевидцев оставьте для религии. Есть закон сохранения энергии, независимый от веры. В Вашем примере есть подробности, которые Вы или не знаете, или упустили.... Уважаемый iota какие Вас интересуют подробности? - есть все данные по этим системам, и это не со слов очевидцев, это проверенный факт специалистами. Если Вы такой умный дайте вразумительный ответ, а не издевайтесь. Мы говорим об не экономии, а о тепловой эффективности. И пожалуйста без оскорблений. Ваш любимый закон сохранения энергии работает на все 100.
|
|
|
|
|
22.9.2012, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Крестьянин @ 22.9.2012, 13:48)  Хорошо коллеги. Век живи век учись. Приведу пример из жизни. В одном здании есть два одинаковых помещения с одинаковыми площадями и одинаковыми теплопотерями. Ну вы сами то разобрались, в чем фикус-пикус? ) Почему так вышло? Что там с котлами, какая температура уходящих в том и другом случае? ) Что с отопительными приборами, в том и другом случае какие kF ?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|