> АУПТ в офисах подвала
Gatalsky
сообщение 21.9.2012, 14:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376



Добрый день. Какие нормы регламентируют необходимость проектирования АУПТ в офисах подвала? В этом же подвале есть паркинг. Сверху многоэтажные здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 21.9.2012, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



А в подвале вообще могут быть офисы (официально, в экспликации по крайней мере указано "офисы")?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.9.2012, 15:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Gatalsky @ 21.9.2012, 15:33) *
Добрый день. Какие нормы регламентируют необходимость проектирования АУПТ в офисах подвала? В этом же подвале есть паркинг.

тогда это уже не подвал, а встроенный паркинг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dizel2012
сообщение 21.9.2012, 16:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.7.2012
Пользователь №: 156652



Скорее всего это связано с п.А5 приложения А СП5.13130.2009, так как паркинг наверняка занимает больше 40% площади подвала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gatalsky
сообщение 25.9.2012, 8:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376



Цитата(Nasosnik25 @ 21.9.2012, 17:38) *
А в подвале вообще могут быть офисы (официально, в экспликации по крайней мере указано "офисы")?

да. указано офисы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gatalsky
сообщение 25.9.2012, 8:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376



Цитата(dizel2012 @ 21.9.2012, 19:57) *
Скорее всего это связано с п.А5 приложения А СП5.13130.2009, так как паркинг наверняка занимает больше 40% площади подвала

Спасибо. помогло. так как я живу в Казахстане. искал аналогичный казахстанский документ. нашел технический регламент по оборудованию зданий системами автоматического пожаротушения утвержден 29 августа 2008 года. пункт 10 "Если площадь помещений подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения состовляет 50% и более от общей площади помещенй здания, следует предусматривать оборудование системами автоматического пожаротушения здания в целом". Вроде все ясно, но есть одна загвоздка. Если брать все здание, а не только подвал, то получается площадь паркинга меньше 50%. Как быть?

Цитата(Gatalsky @ 25.9.2012, 11:57) *
Спасибо. помогло. так как я живу в Казахстане. искал аналогичный казахстанский документ. нашел технический регламент по оборудованию зданий системами автоматического пожаротушения утвержден 29 августа 2008 года. пункт 10 "Если площадь помещений подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения состовляет 50% и более от общей площади помещенй здания, следует предусматривать оборудование системами автоматического пожаротушения здания в целом". Вроде все ясно, но есть одна загвоздка. Если брать все здание, а не только подвал, то получается площадь паркинга меньше 50%. Как быть?

А если паркинг был бы больше 50%, то пришлось бы весь жилой комплекс оборудовать АУПТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 25.9.2012, 9:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



Выходит что так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.9.2012, 12:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Gatalsky @ 25.9.2012, 9:58) *
А если паркинг был бы больше 50%, то пришлось бы весь жилой комплекс оборудовать АУПТ?

не комплекс, а пожарный отсек в котором расположен паркинг. Маловероятно, что паркинг не выделен в отдельный от жилья пож. отсек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных