> Наладка и паспортизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Как сфера услуг., История вопроса, рекомендации, современность
Таратыркин
сообщение 1.1.2013, 20:39
Сообщение #151


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Обзор рынка наладки и паспортизации систем вентиляции в 2012 году
Год характеризуется дальнейшем падением качества в монтажных работах. Главные причины, то что главный заказчик это государство. Установились правила, когда нет элементарного контроля, за тем что сделали. Поэтому в 97% рисуются паспорта. Все наши чиновники боятся попасть в наши больницы. Это правильно. От одного Вас могут вылечить, но что Вы унесете из больницы в нагрузку с собой трудно предугадать. У меня самого, сыну прекрасно вырезали аппендицит, но в больнице он заразился туберкулезом.
Хочу предупредить, что попадания в наши больници это опасная вещь. Чиновники высокого ранга, патриотично не ложатся в наши больницы. Откуда они знают, об опасности, если там не бывают. Мучает вопрос. Был случай когда, пригласили делать паспорта в операционных, по СанПиН 2.1.3.2630-10 там все в порядке. Такой у нас СанПиН, а если брать как чистое помещение согласно ГОСТ Р 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Оперировать мягко говоря не рекомендуется. Делать паспорта отказался. Операции делают, не рекомендуют, не значит нельзя. Это все таки мультик. Когда при обследовании высокоасептических операционной с однонаправленным потоком воздуха, в которых проводятся: – пересадка и трансплантация органов и тканей. Не обнаружил холодильной машины, физически, не оказалось таковой. Делать операции в таких случаях запрещено. Не значит, не делают. Но добила меня весть, когда рассказали, что аналогичный случай повторился в другой больнице. Теряем немного больше людей в связи с отсутствием охлаждения. Россия, смирилась с неизбежными потерями...
Единственный сегмент рынка который растет, это "конфликтная паспортизация". Что это такое? Заказчик, чувствует, что что-то не так. Напрягает монтажников, приглашает людей со стороны, иногда случается приглашают специалистов по наладки систем вентиляции. Довольно часто приглашают, просто знакомых. Был случай, два года приглашали хороших людей. После озверения заказчика, обратились к специалистам, но бюджет уже был освоен. Так и живет заказчик, толком не зная как ему дышится.
Люди пытаются, понять как они дышат. По деньгам или их обдурили. Неудовлетворенность работой вентиляции на производстве. Тут часто технологи пытаются доказать, что можно лучше или им так кажется.
Разбор с монтажниками, очень часто просто кино и немцы. Столкновение и страсти, Шекспир, тут на кону деньги, никто две пятилетки не контролировал, и на тебе "нарисовались" с приборами. Первое желание монтажников, сломать прибор и набить морду... В общем достаточно опасное, можно сказать "адреналинистое" мероприятие. Правда сегмент этот очень тонок, до обидного мал.
В общем, заказчиков стало меньше, конкуренты хуже, а мы старее. С Новым годом. Все свежие мысли от ветра у нас в голове.

P.S. Связался с Дмитрием Иванцовым. Получил согласие, на публикацию его текстов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 3.1.2013, 12:31
Сообщение #152





Группа: Участники форума
Сообщений: 4021
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Учитывая, что сегодня у автора темы ДР, позволю себе подарить г-ну Таратыркину дружеский шарж в рифмах. Неотесанный, но "дорога ложка к обеду".
Цитата(Таратыркин @ 1.1.2013, 21:39) *
Обзор рынка наладки и паспортизации систем вентиляции в 2012 году
Год характеризуется дальнейшем падением.... Поэтому в 97% рисуются паспорта.

Рынок наладки однозначно просел.
"Художники" моду диктуют.
Вы представьте: девяносто семь
Из ста паспартов - рисуют!

Пока напишу я десять листов
Дефектов, в том числе и к проекту,
Они уже столько же паспартов
Нарисуют, не выходя на объекты.

Приснилось однажды в декабрьской ночи:
Вышел на рынок - там занято место.
А псевдоналадчик над ухом кричит:
Продай, Таратыркин, недорого Testo!

Ну, достаточно. Хотя тема благодатная.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 3.1.2013, 16:07
Сообщение #153


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Дружище zaharov63, спасибо за стихи. Проникновенно и от души.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wladislw
сообщение 4.1.2013, 0:29
Сообщение #154





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.11.2009
Пользователь №: 41509



Цитата(DiJo @ 10.12.2012, 10:31) *
Докладаю
Закончилась наша эпопея с наладкой ВЕ/ПЕ Замеры сделали, паспорта составили и сдали.
Приезжал инспектор.
Долго суммировал результаты по расходам. Высказал свое "Фэ!" - сумма расходов по ВЕ-шкам не бъется (-27%) с суммой расходов от П-шек (имеется в виду "по одному помещению"). Долго пытался втолковать, что кроме ВЕ-шек, в помещении смонтированы и ПЕ-шки (обычные стенные решетки) и что "нехватка" выбрасывается через них (как-раз те самые 27%). Не понял! Но вопросов/замечаний больше не поступало.
Все 96 "механических" систем и 89 "естественных" сданы.
НО!!!
Начались проблеммы с выходом из строя смонтированного оборудования:
- ОЗК "Везовской" поставки начали "подыхать" (привода, от постоянного наличия на них фазы). На предыдущем объекте - продержались пол-года.
- входные жалюзи на VTS-овских установках начало клинить (при неработающей установке и задействованном калорифере, - лопатки жалюзей, от теплового расширения, выбирают зазоры и распирают "рамку")
- на VILO-вских однофазных насосиках, под действием температуры теплоносителя, начали высыхать конденсаторы
Так что, похоже, - оборудование стали делать все хуже и хуже.
ЗЫ: При приемке системы ДУ, инспектор потребовал сделать контрольные замеры. Не вопрос - сделали. Все

Все верно и сообщение 89 тоже. Наболело cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 8.1.2013, 11:36
Сообщение #155





Группа: Участники форума
Сообщений: 4021
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Skaramush @ 29.12.2012, 13:01) *
Наш работает от 60 кубов, "конкурировать" на тот момент пришлось с производством "Bofa".

Цитата(Skaramush @ 29.12.2012, 14:12) *
Но проблема-то, с необходимостью компенсации удалённого воздуха остаётся. А отопительный период длиииинный. wink.gif

Почитал еще эту тему и вырисовывается вопрос: если есть такие разработки, патенты, почему они не находят широкого применения?
Практическая польза очевидна, если при пайке с экономией пусть около 100 м3/ч на один МО применять фильтры, в т.ч. с возвратом в помещение. Хотя возврат... не буду повторяться, в другой теме уже мусолил. В конечном итоге определяющая экономия на фильтре. Но это если речь о единичных постах.
Если же рассмотреть специализированные производства с большим количеством постов в помещении, то в них как правило повышенные требования к микроклимату. У нас, например, центральное кондиционирование. Отсюда на расчетный воздухообмен врядли будет влиять разница в компенсации МО. То есть экономия на МО съестся необходимостью общеобменной вытяжки, т.к. рециркуляция запрещена...
Но ведь возможность дальнобойности МО гораздо более широкое применение могла бы найти в сварочном производстве и с бОльшим экономическим эффектом. Почему там нет ничего подобного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 8.1.2013, 16:08
Сообщение #156


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3813
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(zaharov63 @ 8.1.2013, 11:36) *
Но ведь возможность дальнобойности МО гораздо более широкое применение могла бы найти в сварочном производстве и с бОльшим экономическим эффектом. Почему там нет ничего подобного?


Если я правильно вас понял, то: аэрозольное облако при сварке сильно отличается от точки пайки, и не может быть захвачено так просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 8.1.2013, 16:43
Сообщение #157





Группа: Участники форума
Сообщений: 4021
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(alem @ 8.1.2013, 16:08) *
Если я правильно вас понял, то: аэрозольное облако при сварке сильно отличается от точки пайки, и не может быть захвачено так просто.

С некоторым допущением, конечно. Если пренебречь различием в способах сварки, то какая принципиальная разница, кроме количества тепла и кол-ва ВВ? Понятно, что скорости нужно поболе обеспечить, зону охвата, расположение воронки и т.п.
Допустим, если бы была возможность стандартные 1000 кубов для стандартной воронки сократить до 500 кубов с дальнобойной воронкой?

Сообщение отредактировал zaharov63 - 8.1.2013, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.1.2013, 16:44
Сообщение #158


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это так. Причина проста - температура в месте сварки значительно выше, чем с месте пайки. И вертикальная скорость дыма выше. Отвести по горизонтали можно только частично и только при расположении воронки "в упор", что и реализуется подвижными отсосами.
Плюс вторая проблема, гибкие рукава - необходимый элемент подвижного отсоса. И гибкий рукав выдерживающий температуру сварочной искры не такое дешёвое и не такое распространённое удовольствие.
Третье - редко, когда сварка идет в одном и том же месте, в одном и том же положении.

Выше был ответ на пост Александра.
Хотя, это и ответ на пост 157. Дополню. Можно, конечно, увеличить ещё скорость на срезе воронки и, соответственно, у всасывающего факела. Но уже для пайки скорости в сечении отсоса (внутри "воронки") порядка 18-20 м/с. Выше - это полезет сопротивление и может появиться приличный шум. Плюс - требования к прочности самой воронки, плотности подводящий воздуховодов, возможностям вентилятора и так по цепочке.
Какого-то оптимального варианта достичь, вероятно, можно. Но тут уже "на коленке" не очень получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 8.1.2013, 17:09
Сообщение #159





Группа: Участники форума
Сообщений: 4021
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Если честно, доводы против корректного сравнения не воспринимаю, или не понимаю. Искры, шум. сопротивление - не подходит. Берем для простоты пример - точечная (контактная) сварка... Да пусть и другая. Стандартное поворотное устройство Д160 с конусной воронкой Д300 на рекомендуемом расстоянии 300 - 400 мм, с расходом 1000 кубов, под углом... Скорость в основании воронки 14 м/с... Почему не доработав воронку известным Вам хитрым щелевым конструктивом, нельзя увеличить дальнобойность отсоса для сварки? Или при той же дальности снизить расход пусть не в три раза, пусть в полтора. Пусть с некоторым увеличением сопротивления...

Сообщение отредактировал zaharov63 - 8.1.2013, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.1.2013, 17:42
Сообщение #160


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В этом варианте - да, работать будет.
Я имел в виду электродную сварку на сварочном посту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.1.2013, 18:10
Сообщение #161





Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



как то давно М.М. Баранов( автор книги "Бортовые отсосы") меж делом консультируя по курсовому сказал. что "сдуй с места сварки и зонту приемному всосать будет удобней.один приемный так всосать не сможет."
Не дословно это,но по сути тех его слов. Но бандуру такую пристроить к посту сварочному тож уметь надо и .. на посту ж не под каждое место сварки на конструкции городить сдувалки и сосалки и еще и головой в маске и рукой с электродом подлезть нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.1.2013, 19:44
Сообщение #162


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Давно уже есть система подачи воздуха под маску сварщика.
Вопрос решается только в комплексе, пмсм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 9.1.2013, 5:27
Сообщение #163


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3813
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(zaharov63 @ 8.1.2013, 17:43) *
Допустим, если бы была возможность стандартные 1000 кубов для стандартной воронки сократить до 500 кубов с дальнобойной воронкой?


Сварочная дуга создаёт сильное электромагнитное поле, которое раскидывает выделения от дуги в разные стороны, придаёт им кинетическую энергию, получается что-то вроде точечного источника с шаровым облаком, диаметр которого до точки возможного захвата относительно большой.

Вихревые мо имеют узкий конус всасывания по своей природе.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 9.1.2013, 8:48
Сообщение #164





Группа: Участники форума
Сообщений: 4021
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(alem @ 9.1.2013, 6:27) *
Вихревые мо имеют узкий конус всасывания по своей природе.

Теперь понятно.

Ув. наладчики. Как вы предпочитаете (или вынужденны) работать на объекте, в т.ч. при проведении инструментальных замеров: самостоятельно, с помошником от заказчика или с коллегой-напарником? От чего это зависит, как влияет на результат. Под результатом понимается не только освоение средств в удельном выражении, но и качество работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 9.1.2013, 10:06
Сообщение #165





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Таратыркин @ 27.12.2012, 8:26) *
Обзор рынка наладки и паспортизации в 2012 году
Г-н DiJo – очень много делится опытом. Он питерский, а им у нас многое чего позволено. Так что если не трудно откройте инкгонито.

1. Не г-н . Поскольку - "Рожденный в СССР"
2. Питерский-то питерский. Но ходим под "Синим огоньком". Так-что все команды идут с Москвы.
3. В настоящее время - работаю в Фирме
Моя группа "Наладки инженерно-технических систем" входит в состав Департамента ПНР. Основное направление моей деятельности - автоматика. "Ветродуем" работаю время-от-времени (непременно в комплексе с наладкой автоматизации и электрики), в зависимости от заключенных фирмой договоров (сам заказчиков не ищу - поэтому я вам не конкурент в тендерах).
4. Первый учитель и наставник - Буканов Б.Б. (СЗЭМ, 2005г, Тихвин, ТФСЗ).
5. Я не "художник". Работаю честно и не "за 3 рубля".
6. По возможности - поделюсь информацией, документацией. Но, "полностью заполненной исполниловки" (паспорта, протоколы, акты и т.п.) - не просить.

Всех с насупившим Новым Годом! И удач в новых работах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 9.1.2013, 10:43
Сообщение #166





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Всех поздравляю с наступившим новым годом. Желаю всего наилучшего.
Размеры всасывающего факела всегда будут порядка размера воронки (или всасывающего отверстия).
Но!
Обычная затопленная струя способна вовлечь в движения массы воздуха, на порядок большие,
чем её собственный расход. Это вполне можно использовать в системах отсоса.
Если создать струю с производительностью примерно на порядок меньше производительности отсоса (или
несколько таких струй с разных направлений) и направить её на отсос (отрегулировать скорость, расстояние,
производительность), то такая струя начнет взаимодействовать с отсосом и качество отсоса улучшится.
Это известный факт. Называется - схема с передувкой.
Основное - аккуратно настроить систему, чтобы весь воздух уходил в воронку.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 9.1.2013, 12:24
Сообщение #167


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3813
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Караджи В.Г. @ 9.1.2013, 11:43) *
Размеры всасывающего факела всегда будут порядка размера воронки (или всасывающего отверстия).


Я имею в виду, что узкий в смысле пропорций всей области всасывания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 9.1.2013, 12:32
Сообщение #168


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3813
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(zaharov63 @ 9.1.2013, 9:48) *
От чего это зависит, как влияет на результат. Под результатом понимается не только освоение средств в удельном выражении, но и качество работы.


Я люблю работать один, не спеша. Но сроки обычно сжатые, напарника и группу монтажников предоставляет фирма-наниматель, могу своего постоянного напарника брать, - но это увеличивает стоимость работ. А если брать коллегу, то увеличивает в два раза, - можно потерять конкурентное преимущество по цене.

Насчёт качество надо в любом случае добиться максимального, которое возможно на данном объекте в данных условиях - для этого все основные замеры нужно выполнить самому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.1.2013, 14:51
Сообщение #169





Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Караджи В.Г. @ 9.1.2013, 11:43) *
Всех поздравляю с наступившим новым годом. Желаю всего наилучшего.
Размеры всасывающего факела всегда будут порядка размера воронки (или всасывающего отверстия).
Но!
Обычная затопленная струя способна вовлечь в движения массы воздуха, на порядок большие,
чем её собственный расход. Это вполне можно использовать в системах отсоса.
Если создать струю с производительностью примерно на порядок меньше производительности отсоса (или
несколько таких струй с разных направлений) и направить её на отсос (отрегулировать скорость, расстояние,
производительность), то такая струя начнет взаимодействовать с отсосом и качество отсоса улучшится.
Это известный факт. Называется - схема с передувкой.
Основное - аккуратно настроить систему, чтобы весь воздух уходил в воронку.

С уважением, В.Г.

Тут еще само свариваемое изделие или конструкция свариваемая значимы- сильно мешать могут "работе струй" и организованному отсосу такому(комплекту самих воронок и "приточных сдувалок" ), как и самому сварщику все это вместе . И в итоге этот факт весьма вроде действенный и эффективный получается с хорошим ограничением по возможности его использования.А сам факт, да, весьма давно известный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 12.1.2013, 16:25
Сообщение #170


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Товарищ DiJo, если Вам так проще. Извиняюсь за задержку в ответе. По вопросу конкуренции, всегда готов, но у нас сегодня такие правила, что никакой конкуренции. Пока такие правила, играем по ним. А то что не называю, Вас по фамилии и имени, звиняйте.


Классная дискуссия с участием классиков Караджи В.Г. и инж323, факельный отсос. Лично для меня очень познавательно, редко сталкиваюсь. Так что признаюсь знаю очень плохо, просветили.

У меня тут был случай сдал паспорта, монтаж нормальный, стоматология рентген, приток три, вытяжка четыре. Мне инспектор роспотребнадзора тыкает САНПИН 2.6.1.1192-03 "9.6. Требования к вентиляции помещений для рентгеностоматологических исследований: кратность воздухообмена в час в рентгеностоматологических кабинетах должна составлять не менее 3 по вытяжке и 2 по притоку". И тут начинаю нервничать доказывать, что прав. Конечно прав, проект делали другие, проект согласован, монтаж выполнен согласно проекта. А нервничаю потому как глаз замылен, выбрал для себя в процедурной и пультовой приток три крата, вытяжка четыре крата. И всё остальное забыл, да и читал невнимательно. Спасибо девушке, тыкнула носом, вернула на землю. Надо вникать, и всё знать невозможно.

Предлагаю разобраться с расчетом естественной тяги. Ведь считаю, а объяснить не могу как. Вот сейчас попробую прояснить прежде всего для себя и других расчет естественной тяги. В жилищном строительстве его считают, просто надо возобновить в памяти.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 12.1.2013, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 3.2.2013, 20:19
Сообщение #171


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Естественная тяга.

Пришло письмо от студента, не мог сдать зачет преподавателю по расчету естетственной вентиляции. Решил глубоко копнуть по этой теме, тем более классно троллянул специалиста по естественной тяги. Должно быть интересно. Кстати его сайт по естественной тяги лучший в рунете. У меня простое предложение написать методичку по расчету естетсвенной вентиляции для своих детей. Приглашаю к написанию всех.

«О ВОЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ВОЗДУХА, В РУДНИКАХ ПРИМЕЧЕННОМ», первое из двух прибавлений к руководству «Первые основания металлургии, или рудных дел». В нем Ломоносов рассматривает движение воздуха в руднике под воздействием разности веса воздуха в сообщающихся вертикальных стволах.

Ломоносов обратил внимание на то. что в саксонских рудниках „без принуждения воздушными машинами . . . случалось, приметить движение воздуха". В настоящее время причину, вызывающую означенное движение воздуха, называют естественной тягой. Во время пребывания в Саксонии Ломоносову „было неудобно заприметить обстоятельств сего явления", однако после возвращения в Россию (в 1742 г.) Ломоносов, заинтересованный данным явлением, стал просматривать „разных авторов о рудных делах" и в классическом сочинении Георгия Агриколы, написанном в XVI ст., нашел „явственное" описание этого явления. Агрикола писал, что в летнее теплое время года воздух выходит из штольни, соединенной подземными выработками с вертикальной или наклонной шахтой, а зимой, наоборот, те же штольни принимают воздух; весной и осенью происходят частые изменения направления движения воздуха. Агрикола ограничился описанием явления естественной тяги. Ломоносов впервые дал объяснение этого явления „согласно с аэрометрическими и гидростатическими основаниями".

Из сказанного ранее видно, что естественное движение воздуха в шахтах и рудниках было известно задолго до Ломоносова, однако объяснения этому явлению дано не было. Лишь Ломоносов, применив закон гидростатики, совершенно правильно указал, что причиной движения воздуха является разница удельных весов воздуха, вызывающая разницу удельных давлений столбов воздуха. В работе рассматривается процесс изменения температуры воздуха, соступающего в рудник в зимнее и летнее время, и даются „доказательства" нескольких частных случаев „вольного" движения воздуха. Указав, что „воздух в рудниках во всякое время целого года сохраняет равное растворение", т. е. одинаковую температуру, Ломоносов отмечает, что столб воздуха над расположенным ниже устьем шахты имеет зимой более низкую температуру, а летом, наоборот, более высокую, чем средняя температура воздуха в подземных выработках и, в частности, температура воздуха в выше расположенном стволе другой шахты. В результате, в силу закона гидростатики, столб более холодного тяжелого воздуха, „чтобы сыскать равновесие" со столбом более легкого воздуха, который нагрелся в рудничных выработках, будет опускаться, „давая место втекающему внешнему воздуху". Установится, по терминологии Ломоносова, „вольное" движение воздуха, которое будет продолжаться до тех пор, пока температуры обоих столбов воздуха не сравняются.

В работе нет формулы для подсчета величины естественной тяги, однако она непосредственно вытекает из объяснения естественной тяги, данного Ломоносовым: если обозначить удельные давления каждого из столбов воздуха через р1 и р2 (Па) , то величину естественной тяги (he) можно найти по формуле:

he = p1 — p2 (Па)


Эта формула применяется в настоящее время. Для нахождения величин р1 и р2 были предложены разные выражения, отвечающие разным законам изменения состояния столбов воздуха, а также учитывающие движение этих столбов; однако эта основная формула осталась без изменения, равно как и данное Ломоносовым объяснение явления „вольного" движения воздуха.

Оригинал

Продолжаем копать

Сообщение отредактировал Таратыркин - 3.2.2013, 20:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 50,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 5.2.2013, 0:28
Сообщение #172


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Внизу прикреплю, рисунок с неправильной конструкцией проветривания подвала. У меня, естественная вентиляции подвала выполнена по другому. Картошку не перебираю, до нового урожая не прорастает. Что на Ваш взгляд неправильно и как это увязать "О ВОЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ВОЗДУХА" Ломоносова?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 59,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.2.2013, 1:12
Сообщение #173


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44850
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Константин - там вод шриховка с позицией 3 не спроста.
Что подписано позицией 3?

Сообщение отредактировал Vano - 5.2.2013, 1:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 5.2.2013, 1:30
Сообщение #174


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Иван, цифры это не важно. В окончательном варианте сотру. Одна труба в строительном исполнении. Кстати у меня так же по факту. Ну, не тут собака порылась. Трубочист, покажи класс.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 5.2.2013, 1:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.2.2013, 3:52
Сообщение #175


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Более протяжённая труба создаст бОльшую тягу, ток воздуха обратный показанному. Это имеется в виду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.2.2013, 5:43
Сообщение #176


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3813
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



На приточной трубе не нужен дефлектор, а на вытяжке лучше заподлицо с потолком, чтобы тёплого кармана не получалось, в остальном вроде нормальная конструкция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 5.2.2013, 7:34
Сообщение #177





Группа: Участники форума
Сообщений: 535
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(Skaramush @ 5.2.2013, 4:52) *
Более протяжённая труба создаст бОльшую тягу, ток воздуха обратный показанному.

Нет, не создаст. В данном случае все правильно, ток воздуха правильный.
Цитата(alem @ 5.2.2013, 6:43) *
На приточной трубе не нужен дефлектор, а на вытяжке лучше заподлицо с потолком

Соглашусь с Александром. И даже с дефлектором схема будет работать, но хуже. Ведь вопрос не стоит о количестве удаляемого воздуха? А: работает - не работает.

Если ТС намекает на один уровень труб на кровле, то тоже, что и с дефлектором: лучше, если труба 1 будет ниже, но не принципиально.
Здесь важнее другое: есть ли люк на входе в погреб. Если нет, то схему лучше переделать. Но даже в этом случае можно заставить работать приток, просто нужно поставить "дефлектор-наоборот" (антидефлектор).
А что за "хлопушки" снизу труб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr-h
сообщение 5.2.2013, 10:02
Сообщение #178





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114978



Цитата(Таратыркин @ 5.2.2013, 1:28) *
Что на Ваш взгляд неправильно и как это увязать "О ВОЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ВОЗДУХА" Ломоносова?

Если на рисунке изображен отапливаемый дом с неотапливаемым погребом в подвале, то неправильно разное исполнение длинной и короткой трубы. Короткая труба по рисунку либо теплоизолирована, либо, как добавили выше, в строительном исполнении, а длинная - просто труба. В итоге, теплопотери через длинную трубу выше уровня подвала больше, чем через короткую на том же отрезке. Представим, что заслонки внизу труб были закрыты некоторое время. Внутренняя поверхность и воздух в короткой трубе будет холоднее, а в длинной теплее. Теперь откроем заслонки, в длинной трубе воздух пойдет вверх, а в короткой провалится вниз, а сверху в короткую трубу поступит новая порция холодного воздуха с улицы, еще более охлаждая ее. Длинная труба между тем тоже немного охладится от воздуха из подвала и тяга приослабнет. Процесс может затухнуть, а может вяло течь, как повезет.
А вот если наоборот длинную трубу утеплить, а короткую нет, тогда процесс пойдет как на рисунке и затухать не должен, а наоборот усиливаться, за счет все большего охлаждения внутренней поверхности длинной трубы.

Если на рисунке изображен неотапливаемый сарай с погребом, то тогда все правильно показано, утеплена должна быть короткая труба, а длинная не утеплена.

Сообщение отредактировал mr-h - 5.2.2013, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr-h
сообщение 5.2.2013, 10:51
Сообщение #179





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114978



Добавлю, что в случае неотапливаемого сарая утепление длинной трубы в надземной части особо ничего не даст, но и не испортит, а вот утепление в подвальной части может слегка усилить приточный эффект, за счет ее меньшего нагрева от воздуха в подвале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.2.2013, 12:09
Сообщение #180


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3813
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Основная движущая сила для воздухообмена: перепад давлений, в данном случае вызванный температурным градиентом по высоте подвала.

Всё, что ему способствует - усиливает воздухообмен. И наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

37 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 9:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных