Наладка и паспортизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Как сфера услуг., История вопроса, рекомендации, современность |
|
|
|
21.9.2012, 23:18
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
В некотором роде это популяризация профессии. Попытка помочь тем кто вынужден заниматься наладкой, а так же возможность дать аргументы в случае почему не получится что-то сделать. Начнем с понятия вентилятор в Большой Светостойкой Энциклопедии третье издание. Заранее прошу помощь зала, как нормальный человек, много не знаю, что-то не понимаю. Заранее благодарен за помощь. Вентилятор (от лат. ventilo - вею, махаю), машина для подачи воздуха или др. газа при давлении не выше 12-15 кн/м2 (0,12-0,15 кгс/см2) . Вентилятор служат для вентиляции зданий и рудников, для подачи воздуха в котельные и печные агрегаты и удаления из них дымовых газов, сушки материалов, охлаждения деталей машин и механизмов, создания воздушных завес, пневматического транспортирования сыпучих и волокнистых материалов, обеспечения некоторых технологических процессов, для охлаждения радиаторов, конденсаторов, подачи воздуха. Кроме промышленных. Вентилятор, широкое распространение получили настольные и подвесные Вентилятор различных типов. Центробежный, или радиальный, Вентилятор ( рис. 1) имеет расположенное в спиральном кожухе лопаточное колесо, при вращении которого газ, поступающий через входное отверстие, попадает в каналы между лопатками и под действием возникающей центробежной силы перемещается в спиральный кожух и направляется в выпускное отверстие. Осевой Вентилятор ( рис. 2) имеет расположенное в цилиндрическом кожухе лопаточное колесо, при вращении которого поступающий газ перемещается в осевом направлении. Осевые Вентилятор по сравнению с центробежными проще, имеют больший кпд, реверсивны (при изменении направления вращения колеса изменяется направление движения газа), но не обеспечивают больших давлений. Диаметральный, или поперечно-проточный, Вентилятор имеет центробежное колесо с загнутыми лопатками, частично заключённое в кожух. При вращении колеса создаётся несимметричное вихревое поле, вызывающее течение воздуха в диаметральном направлении. При этом поток двукратно проходит через вращающуюся решётку лопаток колеса. Диаметральные Вентилятор по сравнению с центробежными и осевыми могут создавать большие давления и более производительны. Вентилятор для перемещения дымовых газов называются дымососами, а для воздуха, засорённого механическими примесями, - пылевыми; Вентилятор, встраиваемые в кровлю, - крышными. В специальном исполнении выпускаются взрывобезопасные и кислотоупорные Вентилятор Вентилятор приводится в действие двигателем через ремённую передачу или непосредственно с помощью упругой муфты. Колёса малых Вентилятор могут укрепляться на валу двигателя. Крупные Вентилятор имеют также регулировочные и виброизоляционные устройства. Для классификации Вентилятор пользуются понятиями: критерий быстроходности ny, выражающий связь между производительностью, давлением, угловой скоростью, и критерий давления Y, зависящий от формы и числа лопаток колеса. Их значения входят в маркировку Вентилятор Среди центробежных Вентилятор общего назначения имеют применение Ц4-70, ЦП7-40, П8-18 и др. Буква Ц означает «центробежный», П - «пылевой», следующая цифра или число - Y, умноженное на 10, и далее - n y. Для увеличения производительности и развиваемого давления Вентилятор соединяют соответственно параллельно и последовательно, например осевые Вентилятор для рудников и метрополитена. Совершенствование Вентилятор идёт по пути улучшения аэродинамической схемы и конструктивного исполнения с целью обеспечения большей экономичности и производительности в прежних габаритах. Вентилятор выбирают по характеристикам ( рис. 3), построенным для наиболее выгодных условий работы. На графике для различных типоразмеров в системе координат р-L ( р - давление в н/м2, L - производительность в м3/сек) нанесены линии неизменных угловых скоростей w и кпд h). В соответствии с L и р на характеристике находят точку, определяющую искомые угловую скорость и кпд, после чего подсчитывается мощность. Лит.: Экк Б., Проектирование и эксплуатация центробежных и осевых вентиляторов, пер. с нем., М., 1959; Калинушкин М. П., Вентиляторные установки, 6 изд., М., 1967. М. П. Калинушкин. Вентилятор в БЭС второго издания, не нашел в Интернете. Подсобите. В бумажном виде есть.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 21.9.2012, 23:20
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(420 - 449)
|
20.2.2015, 13:33
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(stranger_2 @ 19.2.2015, 13:32)  Точность измерений в воздуховодах согласно ASHRAE 111-2008 лежит в пределах от 5 до 10% (при идеальных и хороших условиях для измерений). Подробнее (в том числе о принятой ТАМ технике измерений) см. в прилагаемом файле. [attachment=94713:ASHRAE_111_2008.pdf] В методике ASHRAE, как припоминаю, есть один косяк - связанный с поиском направленности струи. Если его до сих по не ликвидировали, то точность навряд ли больше 10-15%. В этом смысле наш ГОСТ лучше. По нормам ASHRAE видно, что они писаны практиками, так что я не очень понимаю, откуда там точность 5% и т.п. Возможно, теория подкачала...
|
|
|
|
|
21.2.2015, 10:50
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Готовлю текст, Бусахину Алексею Владимировичу, после праздников выложу. Убрал обидный текст с сайта. Слишком категоричен был в суждениях. С наступающим праздником 23 февраля!!!
|
|
|
|
|
21.2.2015, 11:12
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
8.1.3.1 При наладке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить: Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются: в пределах ±10% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении; до ±10% - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки.
Система воздухораспределения в одном помещении через воздухораспределители показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются: в пределах ±25% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха.
Предлагаемая редакция СП 73.13330.2012 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ. Жду замечаний и предложений. Кто готов поставить свои подписи.
|
|
|
|
|
21.2.2015, 20:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Константин, навскидку - текст не читаемый и не понятный. С Вашего позволения, завтра поправлю. Именно текст. К вечеру, постараюсь.
|
|
|
|
|
5.3.2015, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Таратыркин @ 21.2.2015, 12:12)  8.1.3.1 При наладке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить: Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются: в пределах ±10% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении; до ±10% - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки.
Система воздухораспределения в одном помещении через воздухораспределители показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются: в пределах ±25% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха.
Предлагаемая редакция СП 73.13330.2012 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ. Жду замечаний и предложений. Кто готов поставить свои подписи. Минус для МО, надеюсь, опечатка? Цитата(Skaramush @ 21.2.2015, 21:39)  Константин, навскидку - текст не читаемый и не понятный. С Вашего позволения, завтра поправлю. Именно текст. К вечеру, постараюсь. Это да, но... правка была в личку?
|
|
|
|
|
5.3.2015, 8:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не было. Моя вина - на работе "некоторые перемены", на чёткий текст голова не работает.
|
|
|
|
|
5.3.2015, 10:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Исправляюсь. На суд коллег с правкой текста:
8.1.3.1 При наладке систем на проектные расходы воздуха следует:
- проверить соответствие фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха проектной документации и требованиям настоящего раздела; - произвести испытание вентиляторов при работе их в сети, выполнить проверку соответствия фактических технических характеристик паспортным данным, в том числе: расход воздуха и полного давления, частота вращения, потребляемая мощность и т.д.; - выполнить проверку равномерности прогрева (охлаждения) теплообменных аппаратов и проверку отсутствия выноса влаги через каплеуловители камер орошения или воздухоохладителей; - определить расходы и сопротивления для пылеулавливающих устройств; - выполнить проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции; - произвести испытание и регулировку вентиляционной сети систем с целью: • достижения проектных показателей по расходу воздуха в сетях воздуховодов, местных отсосах; • получения расчётных воздухообменов в помещениях • определения величины подсосов и потерь воздуха в сети воздуховодов. Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются: - в пределах +/- 10% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении; - до +8% - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки. - в пределах +/- 25% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства систем общеобменной вентиляции и кондиционирования в границах одного помещения при условии обеспечения требуемого воздухообмена в помещении с точностью до +/- 10%.
|
|
|
|
|
5.3.2015, 11:19
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Г-н Skaramush, огромное спасибо. Работа проделана колоссальная. СПАСИБО от всех наладчиков. Вчера на собрании СРО, передал бумаги Бусахину А. В., в своей неудачной формулировке. Замена невязки на 10% обязательно будет, постараюсь в вашей редакции. Еще раз, спасибо.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 5.3.2015, 11:19
|
|
|
|
|
5.3.2015, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Skaramush @ 5.3.2015, 11:21)  Исправляюсь. На суд коллег с правкой текста:
... - в пределах +/- 25% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства систем общеобменной вентиляции и кондиционирования в границах одного помещения при условии обеспечения требуемого воздухообмена в помещении с точностью до +/- 10%. а если еще добавить: ... и обеспечения нормируемой подвижности (или скорости) воздуха в рабочей или обслуживаемой зонах?
|
|
|
|
|
5.3.2015, 11:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А вот это, полагаю, при наладке на проектные расходы - лишнее. Смешаем в кучу два этапа и будет каша.
Этапы и были в 1989 году, в методике, расписаны чётко. И в Ностроевских рекомендациях остались так же.
|
|
|
|
|
5.3.2015, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Skaramush @ 5.3.2015, 11:46)  А вот это, полагаю, при наладке на проектные расходы - лишнее. Смешаем в кучу два этапа и будет каша.
Этапы и были в 1989 году, в методике, расписаны чётко. И в Ностроевских рекомендациях остались так же. Этапы этапами... Я практикую уже при пусконаладке включение в смету "Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадок (воздухораспределителей) до ..." В составе работ и определение характера распределения параметров в рабочей зоне, и измерение самих параметров в отдельных точках. Кстати расценка из первого раздела, который по пусконаладке (надеюсь, у нас сборники похожи). И это не просто от моего хотения.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.3.2015, 12:03
|
|
|
|
|
5.3.2015, 12:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Это понятно. И добавить можно, но надо над оговоркой подумать. Навскидку "при не превышении нормируемых скоростей воздуха в рабочей или обслуживаемой зоне". По размышлении, такое логично при допуске в +/-25%
|
|
|
|
|
5.3.2015, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Skaramush @ 5.3.2015, 11:21)  Исправляюсь. На суд коллег с правкой текста:
8.1.3.1 При наладке систем на проектные расходы воздуха следует:
- произвести испытание вентиляторов при работе их в сети, выполнить проверку соответствия фактических технических характеристик паспортным данным, в том числе: расход воздуха и полного давления, частота вращения, потребляемая мощность и т.д.; Могу попросить опытнейших наладчиков произвести фото-видеофиксацию методики замеров полного давления вентилятора: 1. Радиальный средне-низконапорный, особенно интересует методика замеров при наличии камеры, короба перед стороной всасывания, или отвода на стороне всасывания (нагнетания). 2. Канальный в составе наборной приточной установки 3. В каркасно-панельной приточной установке. С уважением! P.S. Хотя бы на пальцах конкретные примеры.
Сообщение отредактировал azar - 5.3.2015, 12:30
|
|
|
|
|
5.3.2015, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
При невозможности замера полного давления, произвести замер перепада статического давления на вентиляторе.
|
|
|
|
|
6.3.2015, 12:33
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Г-н Skaramush, Вами проделана большая работа. Давайте совместными усилиями напишем, необходимые требования, для испытаний и наладки. Если у заказчику, появятся дополнительные требования пусть сам прописывает, что ему необходимо. Согласен с Вячеславом, надо убрать полное давление, оставить статическое давление. Коэффициент полезного действия вентилятора, определяется через статическое давление. Полное давление меряется, по требованию заказчика, в этом случае он обязан обеспечить условия. На мой, взгляд добавлять ничего не стоить, а вот сократить, есть мысли. Но это только с согласия автора. Г-н Skaramush, была бы у меня медаль, выдал бы Вам, работа проделана офигенная.
|
|
|
|
|
6.3.2015, 13:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Бросьте, Константин, ничего сложного. Простая правка текста. Давайте сделаем так, за праздники пусть выскажутся коллеги по предлагаемым коррекциям и я соберу воедино этот пункт.
Да, по замерам давления. При блочных установках может быть имеет смысл оговорить замеры не характеристики вентилятора, а характеристики установки? То есть, "на срезе патрубка". Какие есть мнения?
|
|
|
|
|
6.3.2015, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Есть - для достаточно вменяемых результатов необходимо условие - равномерность потока, чего, чаще, нет. По "их" нормам замеряют сопротивления каждого элемента установки, все. Если расход соответствует, в пределах нормируемой невязки, паспортному или нормативному, автоматически имеем ввиду, что напорные характеристики вентилятора подходят для данной сети воздуховодов.
Или не прав?
|
|
|
|
|
6.3.2015, 14:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А если секции установки не имеют штатных штуцеров? Ну, не все как, к примеру, Flacktwood, имеют точки подключения.
|
|
|
|
|
6.3.2015, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Skaramush @ 6.3.2015, 15:16)  А если секции установки не имеют штатных штуцеров? Ну, не все как, к примеру, Flacktwood, имеют точки подключения. Дырдочки  . А как ещё? Вопрос, как замеряете обороты тахометром, в разных установках. Мне страшновато бывает в больших каркасно-панельных лазить при работающем вентиляторе. Как то видел в инете тахометр с выносным проводным оптическим зондом, но не встречал в свободной продаже.
|
|
|
|
|
6.3.2015, 15:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Обороты... Крышные установки, вентиляторы со свободным колесом, расположение оси вращения вертикально и EC двигателями + функция поддержания статического давления... Обороты, говорите, замерить?  Про метку на лопасти и оптический тахометр - не надо. Это при постоянных оборотах может прокатить.
|
|
|
|
|
6.3.2015, 20:31
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Г-н Skaramush, старым дедовским методом, при помощи амперметра, уже никто не меряет. Как замерять частоту вращения вентилятора, решается в каждом конкретном случает. Как любая техническая проблема, решаема. Сторонник требования измерять статическое давления. Это легко объяснить начинающим наладчикам и достаточное условие для наладки. При испытании, измерять частоту вращения вентилятора, надо. Точка. Решаем, юридические проблемы, нам потом по ним работать и излишне усложнять себе жизнь, глупо. Но и оставлять лазейки, для халтуры, то же признак непрофессионализма.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 6.3.2015, 20:41
|
|
|
|
|
6.3.2015, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
- выполнить проверку равномерности прогрева (охлаждения) теплообменных аппаратов
Вот ещё. Какова методика проведения такой проверки. Тактильно и пирометром - т.е. необходим доступ к ТО, хотя бы к калачам. И что считать неравномерным прогревом? Ммм?
|
|
|
|
|
7.3.2015, 8:20
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Skaramush @ 6.3.2015, 16:59)  Обороты, говорите, замерить? Стробоскоп.
|
|
|
|
|
7.3.2015, 8:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(alem @ 7.3.2015, 9:20)  Стробоскоп. Он же оптический тахометр. И тогда "окно" в корпусе, так как при открытой дверке обороты меняются (функция автоматического поддержания статического давления). В этом и вопрос.
|
|
|
|
|
7.3.2015, 11:28
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Г-н Skaramush, мне кажется вопрос замера частоты вращения, не принципиальным. Если давление (статическое давление) и расход вентилятора совпадает с проектным, мощность двигателя соответствует проектным. Какую информацию дает вам частота вращения вентилятора. Для чего в практическом смысле она Вам нужна? Вот объясните мне дураку. А после изобретения частотников, измерить частоту вращения двигателя вентилятора, стало легче легкого. Раньше, амперметром, чуть сложнее. Но для чего нужна частота вращения, если вентилятор работает в штатном режиме.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 7.3.2015, 11:36
|
|
|
|
|
7.3.2015, 11:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И я почти о том. Кстати, в упомянутой мной установке вентиляторов три. В ряд. На одной перегородке. Так что, даже измерение статики на "отдельно взятом" затруднительно. Почему и спросил о варианте снятия характеристики "на срезе" установки.
|
|
|
|
|
7.3.2015, 12:44
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Г-н Skaramush, думаю надо разрабатывать для стандартных ситуаций. А все, что выше, невозможно предусмотреть, да и не надо. Требуется опыт и практика. Все технические проблемы решаемы - аксиома.
|
|
|
|
|
21.3.2015, 11:26
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Вопросы по СП 73.13330.2012 идут в рабочем порядке. Участвую во многих госзакупках, признаюсь не разу не выиграл. По двум причинам. Первая, когда есть конкуренция, люди готовы работать себе в убыток. Так поработать хочется. Вторая причина, задание пишется под конкретного победителя. Это констатация правил на рынке наладки вентиляции, никаких эмоций. Сегодня, смеялся как подорваный. В госзакупках появился новый тренд, публиковать кто победит, сразу до начала закупок. Это гениально. Пусконаладочные работы систем вентиляции во Вспомогательном корпусе (корпус № 5) на Объекте: Митинско - Строгинская линия метрополитена на участке от станции «Митино» до станции «Пятницкое шоссе» с электродепо «Митино» и отстойно ремонтный корпус в электродепо «Митино».Почитайте, заявку на проведение работ оформленную победителем, до проведение торгов. Лот снят...
Сообщение отредактировал Таратыркин - 21.3.2015, 11:42
|
|
|
|
|
21.3.2015, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Интересно провести техническую экспертизу после "рекомендуемых" подрядчиков......
|
|
|
|
|
7.4.2015, 8:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Поделюсь. Напоролся в одном регламенте: Цитата 3.3.10. Проверить соответствие проектным данным производительности, полного давления вентилятора (анемометр) Как говорил попугай в одном анекдоте - "Откройте меня, я должен ЭТО увидеть!".
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|