Таратыркин
сообщение 6.5.2015, 15:24
Сообщение #451


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Приведу пояснение отсутвия конкурентной среда, на рынке испытания и наладки систем вентиляци. Только факты.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская поликлиника № 209 Департамента здравоохранения города Москвы"

Извещение о проведении электронного аукциона от 19.01.2015 № 0373200090015000001

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по аэродинамическим испытаниям и паспортизации вентиляционных систем для нужд ГБУЗ "ГП № 209
Начальная (максимальная) цена контракта : 217 615,50 Российский рубль

Общество с ограниченной ответственностью "ВентЭнерго" (1-Победитель) - 79 559,60 Российский рубль

Тендерное снижение - 63%

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 129 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

Извещения о проведении электронного аукциона от 02.02.2015 № 0373200594315000005

Наименование объекта закупки: Паспортизация систем вентиляции.
Начальная (максимальная) цена контракта : 420148,82 Российский рубль

Общество с ограниченной ответственностью "ТГВ Строй" (1-Победитель) - 47 899,26 Российский рубль

Тендерное снижение - 89%

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница № 12 Департамента здравоохранения города Москвы"

Извещение о проведении электронного аукциона от 20.01.2015 № 0373200052715000006

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по паспортизации систем приточно-вытяжной вентиляции ГКБ №12
Начальная (максимальная) цена контракта: 990310,12 Российский рубль

Общество с ограниченной ответственностью "АРСУ №3" (1-Победитель) - 39 990,25 Российский рубль

Тендерное снижение - 96%

ООО «АК-ИТР»- участвовала в данных электронных торгах и все проиграл. При таком снижении все фирмы сработали себе в убыток.

Оригинал

Сообщение отредактировал Таратыркин - 6.5.2015, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.5.2015, 15:36
Сообщение #452


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как оплачено, так и наработано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.5.2015, 15:52
Сообщение #453


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Меня удивляет, как за такие деньги даже бумаги получается оформить. Это только если есть предыдущие данные, - и заставить девочку переписать их один в один с новой датой.

Видел я эту ГКБ №12, за месяц тремя звеньями как следует не сделаешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.5.2015, 15:58
Сообщение #454


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Именно. О чём и написал. То есть, интересуют не реальные данные, а "освежённые" бумаги. И "освежёванная" цена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 7.5.2015, 12:24
Сообщение #455


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Уважаемые господа, поскольку занимаюсь рынком наладки. Хочу пояснить, то что произошло. Заказчику как раз надо выполнение прописанных в техзадании работ. Он не виноват, что исполнители готовы рисовать паспорта себе в убыток. Это говорит о стагнации рынка наладки и минимальной конкуренции, где надо думать, а не просто рисовать. Очень узкий рынок и очень трудный с точки зрения финансов. Денег на нем совсем не много.

Участвую в обязательном порядке, иначе зачем работать на рынке.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 7.5.2015, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.5.2015, 12:29
Сообщение #456


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Насколько (был) в курсе, в тендерном задании существует (может существовать) пункт, вроде "основанием выбора не является самая низкая цена предложения".

"А Балда приговаривает с укоризной - "Не гонялся бы ты, Поп, за дешевизной!""
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 7.5.2015, 12:34
Сообщение #457


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н Skaramush, в Российском законодательстве нет такой нормы. Заказчики не виноваты, в дурости подрядчиков. Финансово рынок госзаказов убит. Даже когда сам пишешь тех задание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.5.2015, 12:44
Сообщение #458


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Константин, а это и не законодательная. Хотя, проведение тендеров (конкурсов) должно быть регламентировано законом. У меня (пока) не было повода в этом разбираться, при этом и так достаточно нюансов, в которые необходимо основательно вникать. Но предполагаю, что если "положение о конкурсах" калькировалось с "акакназападе", то такой пункт там окажется. Другое дело, используется ли (работает ли) он. Но тут уже только пробивать стенку лбом, дорогу осилит идущий. Как у того прапорщика - "Трясти надо". Со временем дойдёт и до баранов, что "сколько заплатил, на столько и наработали".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 7.5.2015, 13:12
Сообщение #459


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Ситуация, достаточно плачевна, устойчивое поступление заказов для начинающих наладчиков закрыт. Госзаказ составляющий до 90% рынка наладки в финансовом выражении, закрыт для всех. Что уничтожает возможность молодежи практиковаться. Конкуренция уничтожена, что считаю не правильно. В прошлом году на крупный объект было четыре фирмы, в этом году осталось две. Объект не государственный. Стагнация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.5.2015, 13:18
Сообщение #460


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Хреново. Но вопрос тут в том, что требуется "рынку" - нарисованные бумаги или работающие системы. Если только первое - все потуги бесполезны.

Бегло глянул. При аукционе основополагающее - цена. Это как лбом в танк стучаться, если минимум не введён, будут брать "рисовальщики" и попросту валить цены до невыгодных в принципе.

Глупо.



Сообщение отредактировал Skaramush - 7.5.2015, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 7.5.2015, 13:28
Сообщение #461


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Госструктурам достаточно бумаг. Так что рынок стал до удивления узок. Не смотря на мое многолетние присутствие на нем, он сократился в 1 квартале 2015 года в два раза ( в сравнении с аналогичным периодом 2014 года), сужу по госзаказам и частным клиентам. Возможно у кого-то есть другие сведения или видение рынка. Некоторые пишут у себя на сайте, что они такие квалифицированные, что кризис им не страшен. У меня другой подход, если рынок наладки ляжет окончательно, буду переквалифицироваться в управдомы. rolleyes.gif

Начнет расти рынок, все измениться. Уменьшение доли государства даст положительный результат. Надеемся на лучшее.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 7.5.2015, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.5.2015, 14:36
Сообщение #462


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Таратыркин @ 7.5.2015, 13:34) *
Г-н Skaramush, в Российском законодательстве нет такой нормы. Заказчики не виноваты, в дурости подрядчиков. Финансово рынок госзаказов убит. Даже когда сам пишешь тех задание.

Нормы есть.
Кроме аукциона есть конкурсы, где критериями кроме цены есть опыт, наличие персонала, оборудования и тп.
Да и аукцион можно с толком провести - отсеить левых пассажирах внимательно посмотрев заявку.
Тут согласен с Эдуардом - Заказчику не сильно был нужен результат.
А эти Заказчики опытные они каждый день покупают от лекарств до картошки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 8.5.2015, 15:54
Сообщение #463


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Vano @ 8.5.2015, 15:36) *
Заказчику не сильно был нужен результат.


Результат в данном случае может ухудшить здоровье многих людей. Службы эксплуатации в больших больницах есть, но они редко могут хорошо замерить.

Таким образом заказчики рискуют чужим здоровьем.

Хотя с другой стороны если они считают, что если все делают плохо - то нужно найти самого дешёвого из плохих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.5.2015, 16:57
Сообщение #464


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Хотели бы - грамотно организовали конкурс.
Через знакомых вентиляционщиков нашли бы Константина ( Зам глав врача по АХО) Константин бы ТЗ под себя сделал, потом победил бы в упорной борьбе как единственный поставщик услуг по стартовой цене (остальные плохо заявки для аукциона подготовили или не победили в конкурсе).
А так даже в управдомы не годны эти зам глав врачей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.5.2015, 17:52
Сообщение #465


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Иван, так чаще всего и делается. В 2014 году проходили конкурсы. http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea4...200035114000130. Все подумали, что так и будет продолжаться, тендерное снижение 21% приемлемо. Налетели и начали работать в убыток. Врать не буду участвую в консультациях и составлении коммерческих. В этих случаях конкуренция присутствует. Если бы выиграл другая фирма, она бы тоже сделала проверку эффективности вентиляции. Но цены, не в убыток. Тендер профессионалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.5.2015, 19:20
Сообщение #466


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Свежий тендер. Прослежу, гарантированно, снижение будет больше 50%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 2.7.2015, 0:11
Сообщение #467


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Акт – проверки эффективности вентиляции, история вопроса

Когда необходимо совершить что-либо, то следует отдаться делу всей душой и сердцем или уж не браться за него. 
Томас Пейн

Производственный контроль вентиляции, с выдачей актов (протоколов) эффективности работы вентиляции и кондиционирования.

Данную работу для простоты понимания не очень точно называют проверкой эффективности работы вентиляции. Чаще всего заказываю как требования инспекций.Есть предписание инспектора надо выполнять.


Требования к представлению акта эффективности появляется в Приложение N 7 к СанПиН 2.6.1.1192-03
 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕНТГЕНОВСКОМУ
КАБИНЕТУ ПРИ ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
4. При приемке кабинета в эксплуатацию предоставляется следующая документация:
- Акты проверки эффективности вентиляции (при наличии вентиляционных систем);


Роспотребнадзор руководствуется следующими документами

Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630 -10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 18 мая 2010 г. № 58

6.5 Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы. Эксплуатация (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования осуществляется ответственным лицом организации или другой специализированной организацией. Один раз в год проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты (при необходимости), а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

6.41 Администрацией ЛПО организуется контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев и загрязненностью химическими веществами воздушной среды, не реже 1 раз в год.


«Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями)


Статья 42. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания и иные виды оценок

1. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания и иные виды оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований могут проводиться должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также экспертами и экспертными организациями, аккредитованными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»

Для выполнения данных работ достаточно СРО с допуском 24.14.Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха и поверенных приборов.

Инспектора ростехнадзора стали требовать так же акты проверки эффективности работ.

Они ссылаются на Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115), Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. Регистрационный N 4358.


Техническое освидетельствование оборудования тепловых энергоустановок и (или) сетей, подконтрольных Госгортехнадзору России, производится в соответствии с правилами Госгортехнадзора России.

2.6.5. Теплотехнические испытания, инструментальные измерения и другие диагностические работы на тепловых энергоустановках могут выполняться специализированными организациями. При проведении работ используются соответствующие средства измерений, методики и программы. Средства измерений должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов.
Методики и программы проведения испытаний, инструментальных измерений, проводимых на тепловых энергоустановках, должны быть согласованы специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора.

«Методику проведения работ по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - необходимо согласовать с Ростехнадзором.И требования к СРО и приборам остаются.

Вытяжные установки им не подконтрольны, только приточные. В интернете можно найти фирмы, с более разумной ценой, чем рекомендованные Ростехнадзором.

Оригинал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 4.7.2015, 2:24
Сообщение #468





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Таратыркин @ 2.7.2015, 0:11) *
Акт – проверки эффективности вентиляции, история вопроса

Когда необходимо совершить что-либо, то следует отдаться делу всей душой и сердцем или уж не браться за него. 
Томас Пейн

Производственный контроль вентиляции, с выдачей актов (протоколов) эффективности работы вентиляции и кондиционирования.

Данную работу для простоты понимания не очень точно называют проверкой эффективности работы вентиляции.

Мне термин "производственный котроль систем вентиляции" как вид испытаний не встречался. Как периодические общеизвестны испытания на санитарно-гигиенические (технологические) требования, из названия которых понятны цель таких испытаний и состав работ. Также понятны и контролирующие органы - "санитары" и охрана труда. Спецобъекты с повышенной опасностью эксплуатации выносим за скобки. В этом случае однозначно их интересует ( должно интересовать) именно эффективность работы вентиляции, т.е. обеспечение параметров микроклимата и чистоты воздуха в пределах ПДК в рабочей или обслуживаемой зонах как конечный результат. Поэтому и контролироваться они (параметры и ПДК) должны регулярно и чаще, чем сами вентсистемы , а при пложительных результатах аэродинамические испытания проводятся в большинстве ведомств не реже 1раза в 3года.
На практике бывает, что сознательно или нет ( заказчики чаще просто не в курсе или экономят деньги) проводят только аэродинамические испытания на соответствие проектным расходам, выдают новые паспорта, которые заказчик потом предъявляет проверяющим. Но это очковтирательство, преднамеренное или нет. Хотя да, нынешние контролеры зачастую проглатывают. Полагаю потому, что уже и сами не понимают сути или забыли, как это было в советские времена, или проникаются "тяжелым финансоым положением", которое перманентно не отпускает заказчиков уже 25 лет.
Испытания, которые вы называете "производственный контролем" сами по себе полезны, а часто действительно повышают эффективность работы вентиляциии в результате выявления и устранения дефектов в техническом состоянии, регулировки, выполнения каких то рекомендаций. Но без инструментальных измерений в рабочей зоне можно говорить только об исправном состоянии и соответствии проектным данным, а не об эффективности с точки зрения санитарии .
Кому или в каких ведомствах нужны "испытания на эффективность" со смыслом, отличным от санитарного? Повторяюсь, кроме объктов, подконтрольных промнадзору.
Или возьмем вышеприведенный пункт о рентгенкабинетах. Что будет в Акте об эффективности? Предполагаю, что подтверждение фактического воздухообмена проектному, ну еще может соответствие монтажа проекту. Тогда это просто дублирование паспортных данных - документ на одном листе в общий пакет на основании паспортов вентсистем. Вентиляция эффективна? Понимаю, что рентгенкабинет, поэтому если "да", то "специфически", а точнее - теоретически.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 4.7.2015, 2:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.7.2015, 9:49
Сообщение #469


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(zaharov63 @ 4.7.2015, 3:24) *
Испытания, которые вы называете "производственный контролем" с

Кому или в каких ведомствах нужны "испытания на эффективность" со смыслом, отличным от санитарного?


Производственный контроль - нормативный термин, введён, как припоминаю, в
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 52-ФЗ от 30.03.99 г.

Испытания нужны для подтверждения технически удовлетворительного состояния вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 5.7.2015, 12:33
Сообщение #470





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(alem @ 5.7.2015, 9:49) *
Производственный контроль - нормативный термин, введён, как припоминаю, в
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 52-ФЗ от 30.03.99 г.

Испытания нужны для подтверждения технически удовлетворительного состояния вентиляции.

Ну ознакомился, плюс с СП 1.1.1058-01 'Организация и проведение производственного контроля..., "
В общем, на этом основании принудить кого то сделать испытания вентсистем с определенным составом работ и конкретными конечной целью и периодичностью не получается.
Зато есть подробно о необходимости лабораторного контроля за физическими факторами.

Ведь как логично в МУ:4425-87: контролируй регулярно параметры и если все в норме, то инструментальные испытания вентсистем можно и раз в 3 года провести. Если нет, то испытания по полной программе и мероприятия вплоть до реконструкции для достижения результата, тогда как обратный подход ничего не гарантирует.
Какие инспекции требуют проведение именно производственного контроля систем вентиляции, какое обоснование пишут в предписании, какую периодичность требуют? Кроме рентгенкабинетов, конечно.
У меня вообще подозрение, что "испытания систем вентиляции на сангигиенические требования ' является конкретизацией общего понятия 'производственный контроль' применительно к вентиляции,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.7.2015, 13:05
Сообщение #471


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(zaharov63 @ 5.7.2015, 13:33) *
В общем, на этом основании принудить кого то сделать испытания вентсистем с определенным составом работ и конкретными конечной целью и периодичностью не получается.


У Роспотребнадзора нормально получается.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 5.7.2015, 15:09
Сообщение #472





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



smile.gif
Цитата(alem @ 5.7.2015, 13:05) *
У Роспотребнадзора нормально получается.

подвигать заказчиков к риску неэффективного расходования средств.
Вот умеете свести на нет желание развить пост Константина, который показался сумбурным.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.7.2015, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.7.2015, 15:32
Сообщение #473


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(zaharov63 @ 5.7.2015, 16:09) *
подвигать заказчиков к риску неэффективного расходования средств.


Нормальный заказчик сам следит за своей вентиляцией.

Для себя можно называть хоть как, но раз инспекции стали называть это "производственный контроль", то надо придерживаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 6.7.2015, 2:03
Сообщение #474


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Ссылаясь на Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115), Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. Регистрационный N 4358.

Согласно 9.4.14. Перед приемкой в эксплуатацию после монтажа, реконструкции, а также в процессе эксплуатации при ухудшении микроклимата, но не реже 1 раза в 2 года системы воздушного отопления и приточной вентиляции подвергаются испытаниям, определяющим эффективность работы установок и соответствие их паспортным и проектным данным. В процессе испытаний определяются: производительность, полный и статический напор вентиляторов; частота вращения вентиляторов и электродвигателей; установленная мощность и фактическая нагрузка электродвигателей; распределение объемов воздуха и напоры по отдельным ответвлениям воздуховодов, а также в концевых точках всех участков; температура и относительная влажность приточного и удаляемого воздуха; производительность калориферов по теплоте; температура обратной сетевой воды после калориферов при расчетном расходе и температуре сетевой воды в подающем трубопроводе, соответствующей температурному графику; гидравлическое сопротивление калориферов при расчетном расходе теплоносителя; температура и влажность воздуха до и после увлажнительных камер; коэффициент улавливания фильтров; наличие подсоса или утечки воздуха в отдельных элементах установки (воздуховодах, фланцах, камерах, фильтрах и т.п.).

Инспекторы в Москве, пишут предписания на проверку эффективности вентиляции. И лично рекомендуют фирмы. Считаю данный бизнес порочным. Сам на предмет, такого зарабатывания денег с ростехнадзором не говорил и вхожу реестр фирм, недоговороспособных для совместного заработка с ростехнадзором. У меня с ними не конфликт, мирное сосуществование. Они зарабатывают как могут. У меня данная работа дешевле, ни с кем не делюсь. Данную экономическую политику можно считать моральной, но экономически ущербной.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 31.1.2016, 22:51
Сообщение #475


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Личный анализ рынка наладки систем вентиляции и кондиционирования 2015


Традиционно в начале года, подвожу итоги прошедшего года. 2015 год сильно отличался от 2014 года. Главное отличие, в этом году мы не работали с Александром Мельниковым. Конечно, не судьба, но и моя заслуга в этом есть. Не смог выиграть тендер на крупный объект. "Детский Мир" на Лубянке, приз достался ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ».Мои искреннее поздравления Светланы Дмитриевой.

Вся надежда на 2016 года. У нас тоже были «Многофункциональный центр по обслуживанию мигрантов». Цена, за которую согласился работать, была очень кризисная.

Москвариум — центр океанографии и морской биологии на ВДНХ, наладка и аэродинамические испытания противодымной вентиляции. Очень имиджевый объект.


Специфика работы на рынке наладки, по нам сразу бьют и отражаются все изменения в экономике.

Прошедший год в финансовом плане был в три раза хуже, чем 2014. Количество заказчиков увеличилось в десятки раз. Цены по сравнению с 2014 годом упали, точнее ушёл из премиума в низкий сегмент. Рынок сужается, год будет очень напряженным.


Ушли с рынка иностранные фирмы, их присутствие было минимально. Заказов с их стороны, даже на коммерческие, не было совсем в 2015 году. Под конец года исчезли Российские фирмы, в которых директор был бы турецкоподанными. Турецкие фирмы естественно закрылись. Турки были заказчиками для наладочных фирм, на больших объектах. Рынок схлопывается.

Рынок ресторанов, похоже уходит из под контроля Роспотребнадзора, звонили, интересовались не мог бы сделать паспорт безопасности. Этим не занимаюсь, нет, и не собираюсь обзаводиться лицензией ФСБ, совсем не мой бизнес. Естественное сужение рынка.

Частных заказчиков стало меньше. Основные, государственные структуры, много госзаказа.

Про это можно писать отдельное исследование, готовлю материал. Участвовал в более, чем в двадцати электронных торгах, победил в одном. Если честная конкуренция, то падение такое, что нельзя работать. В случае договоренностей, тебя выкинут. Один раз допустили до участия в торгах 'Газнефтеторг.ру', цену выставил, на 0, 8% ниже первоначальной. В следующий раз участвовал в такой же точно закупки, тендерное снижение 30%, не допустили к участию. Выяснилось, даже СРО у меня не настоящее. Госзакупки в области Наладки Вентиляции, Чистая профанация, в системе Газпрома, все сделано для зарабатывания торговой площадки и своих фирм. Никто даже не маскируется.

Работа в судах, стала если не прибыльным, то естественной частью, рынка наладки вентиляции. Как работает вентиляция, определяют прислонив руку, закурив, прислонив листок. С такими данными ходить в суд, себе дороже. Будете сметься, но именно с таким анализом работы систем вентиляции и кондиционирования ходят в суды государственные учреждения, проигрывают, расстраиваются.

В этом году стуктуировалась система оформления документов, СРО - стал обязательным документом для всех паспортов вентиляции, актов эффективности вентиляции, дефектной ведомости, противодымный вентиляции...


У нас такие законы, для полной юридической обоснованности паспортов и актов по вентиляции необходимо приложить СРО, поверку приборов и еще некоторые документы по требованию.

Очень помог Иван (ник на форуме АВОК,Vano), в работе с заказчиком, большое личное спасибо.

Главный вывод прошлого года: «Лаборатории – не умеют налаживать вентиляцию». Аккредитация, для наладки и паспортизации не нужна.

Оригинал.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 5.3.2016, 12:29
Сообщение #476


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Общее Собрание членов СРО Союз «ИСЗС-Монтаж».
15.00, 02 марта 2016

Москва, ЦВК «Экспоцентр», зал конференций,
12-я международная специализированная выставка «Мир климата 2016»


2 марта в Москве состоялось ежегодное общее собрание членов Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений.
По традиции оно прошло в рамках Международной специализированной выставки „Мир климата“.
На собрании присутствовали руководители и представители строительных инженерных компаний, входящих в Союз.
Повестка дня включала выступление членов правления, которые подвели итоги минувшего года, и утверждение их отчетов.
Кроме того, участники собрания обсудили актуальные вопросы дальнейшей работы и приняли решение об их исполнении.

У меня был один вопрос к Бусахину Алексею Владимировичу, когда будут внесены изменения.

СП 73.13330.2012 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ.
8.1.3.1 При наладке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить:
Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются: в пределах ±10% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении;
до ±10% - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки.

Система воздухораспределения в одном помещении через воздухораспределители по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются: в пределах ±25% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха.

Алексей Владимирович, не назвал дату изменения, но буду добиваться. В прошлом году, поднимал данный вопрос, поднял и в этом году. Своего добьемся.

Большинство участников СРО относятся к данной инициативе правительства как к неизбежному требованию. Нет СРО, нет заказов. Таков закон. «ИСЗС-Монтаж» - работает и делает много положительного. Участвует в судах, на стороне членов СРО. Продавили через суды, что если фирма вышла из СРО, не было денег на взносы. Появился подряд, вступает снова, но компенсационный взнос 300 000 рублей не платит. Большой плюс. Ростехнадзор против, но правление «ИСЗС-Монтаж» не сдается. Активность членов СРО минимальна.

Сергей Павлович Цимерман, рассказал о проблемах связанных с желанием компании ЕВРОВЕНТ, взять процесс верификации в свои руки. Вопрос требует разбирательство.

Выяснилось, что ужесточить точность расчетов хотят составители СП 60.13330.2012, что автоматически приводит невязку в пределы ±6%, не разобрался, пишу со слов Бусахина Алексея Владимировича.


Работы пришла, откуда не ждал. Будем отстаивать здравый смыл в области вентиляции.

Прошелся по выставки. Подошел к стенду «Термокула» Встретил Леонида Лебонидзе.
Поговорили. На стенде DAICHI, нет рекламы Daikin. Сенсация ожидаемая.


ОРИГИНАЛ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.3.2016, 12:40
Сообщение #477


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Таратыркин @ 5.3.2016, 13:29) *
составители СП 60.13330.2012, что автоматически приводит невязку в пределы ±6%, не


Юмористы. Я помню, меня обхихикали на одном симпозиуме грамотные коллеги, в Томском строительном, кажется, когда я в лабораторном эксперименте пообещал на 5% выйти, а тут на объекте. Как с луны люди валятся.

Тогда уж надо 1%, или вообще пусконаладку отменить, нарисовал на бумаге и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.3.2016, 13:27
Сообщение #478


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это не с Луны, Александр. Это те самые, без "обратной связи".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prorabbb
сообщение 16.3.2016, 16:10
Сообщение #479





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 8.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132468



Г-н Таратыркин, у вас в теме про испытание вентиляции и здравого смысла есть фотография 2-ух молодых людей, не скажете с какого это объекта и что за фирма? Лица уж больно знакомые...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 17.3.2016, 0:41
Сообщение #480


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Это Питер. Проверка на герметичность. Необходимы два манометра. Ребята, работали подсобными. Дал в руки и сфотографировал. Публикую с их разрешения.

Почему невязку в ±10 % можно обосновать, а ниже нет.

Невязка — ошибка (погрешность) вычислений.
Статическое давлении вентиляционной установки Рст. определяется по разряжению в вентиляционном канале.
Создаваемое вентиляционной установкой статическое давление Рст. приведенное к нормальным атмосферным условиям и частоте вентилятора, определяется по формуле

Рст = Рк Ϭ (nc/nзам ) (1.1)

Где Рк – разряжение измеренное манометром, Па;
nc – частота вращения вентилятора об/мин;
nзам – замеренная частота вращения вентилятора об/мин;


Ϭ – поправка на атмосферные условия;

Ϭ= 760(273+t)133,3/В293 (1.2)

t – температура воздуха С;
В – барометрическое давление, Па.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ И НАЛАДКЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011

8.7 Измерение давлений воздуха и жидкостей в системах
вентиляции и кондиционирования

Согласно этим рекомендациям, вставил трубку Пито-Прадля, сделал замеры и заноси в паспорт. Рекомендации на взгляд наладчиков сыроваты. Не учитывают общепринятых практик и выше приведенных формул.

На мой взгляд, присутствует недостаточное знание основных физических характеристик воздуха.

1) Удельный вес воздуха γ – вес единицы объема воздуха; размерность-кгс/м3.
2) Плотность воздуха ρ – масса единицы объёма воздуха; размерность-кг/м3.

Связь между плотностью и удельным весом имеет вид

ρ = γ/ց (1.3)

где ց - ускорение свободного падения.

Плотность воздуха в зависимости от температуры.

При -20С – плотность 1,39 кг/м3, При +20С – плотность 1,2 кг/м3…

Вязкость – свойство воздуха оказывать сопротивления касательным усилиям.

Динамическая вязкость µ (коэффициент внутреннего трения ) – сила трения между двумя слоями воздуха, отнесенная к единице площади , при градиенте скорости, равном единице; размерность кгс*с/ м2 или кг/(с*м). Зависит от температуры и барометрического давления.


Кинематическая вязкость (м2/с)

ν= µ/ ρ (1.3)
Динамическая вязкость воздуха зависит от температуры.

Удельная теплоемкость с – количество теплоты, нагревающий 1 кг воздуха на один градус, может выражаться в ккал/(кг*градус) или Дж/(кг*градус).

Объёмное содержание водяного пара в атмосфере воздуха колеблется от 0 до 4%.

Естественной тягой – называют движение воздуха под действием естественных причин: различной плотности воздуха, скоростного давления ветра. Она в значительной степени зависит от суточных и годовых колебаний температуры.
Расчет естественной тяги, в стандартных случаях не проводится. А при большой этажности здания, это уже очень ощутимые величины.

Все эти параметры не зависят от новых технологий в области замеров или новых материалов. Надо учитывать еще специфику проекта, и физического монтажа.

По здравому размышлению невязка ±10%, исходя из практики, являются очень высоким стандартом, достижение которого требуют качественной работы, от проектировщиков, монтажников, производителей оборудования, наладчиков.

Прошу объяснить, на каком основании невязка ±10%, заменена на ±8%.

Черновик письма к создателям СП 73.13330.201

Прошу помощи у коллег. Критика моего текста поощряется.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 17.3.2016, 0:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___73__1______.__2016.03.pdf ( 455,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

37 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных