> Corigoe Настройка, Не могу исключить датчик?!
VitaminPSG
сообщение 22.9.2012, 14:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150798



Добрый день, пришли контроллеры CorigoE с заводскими настройками. По проекту используются 3 датчика
1. Температура защиты от замораживания
2. наружная температура
3. Температуры приточного воздуха

Но проблема в том, что я не могу отключить датчик температуры в помещении, его попросту нету в настройках(На третьем датчике настройка аналоговых входов заканчивается). Поэтому постоянно выскакивает ошибка, датчика комнатной температуры. Что посоветуете сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 22.9.2012, 20:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Попробуйте вычислить клеммы куда он должен быть подключен и подключите туда сопротивление. методом подбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VitaminPSG
сообщение 22.9.2012, 21:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150798



А ошибок в вычислении работы не будет, т.к. показание температуры будет статическим и отличатся от реальной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 23.9.2012, 0:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Отключается все в меню конфигурации, которое появляется после логина на системном уровне. И не забыть изменить тип регулировки с помещения на приточный воздух
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VitaminPSG
сообщение 23.9.2012, 11:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150798



Вы имеете ввиду конфигурация после ввода пароля 1111. После этого я захожу в конфигурацию-> входы/выходы-> аналоговые входы. На для настройки там только три входа?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 23.9.2012, 12:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Вы б документацию, что ли, почитали. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 23.9.2012, 20:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(VitaminPSG @ 23.9.2012, 12:40) *
Вы имеете ввиду конфигурация после ввода пароля 1111. После этого я захожу в конфигурацию-> входы/выходы-> аналоговые входы. На для настройки там только три входа?!

И стрелка вниз не помогает?
Мож это не корриго, а от системаир чени-будь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 23.9.2012, 22:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(ViS @ 23.9.2012, 0:26) *
Отключается все в меню конфигурации, которое появляется после логина на системном уровне. И не забыть изменить тип регулировки с помещения на приточный воздух

Этом случае его показания не будут учитываться, пусть он и подключен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and_alex
сообщение 12.10.2012, 11:39
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.9.2012
Пользователь №: 162520



У Вас очень старая версия заводского программного обеспечения, которое записано на контроллере.
У меня такая проблема была, когда я приобретал их 1,5 года назад.
Дело вот в чем: при переходе на русский язык на дисплее не отображается вообще 4-ый аналоговый вход, а согласно заводской конфигурации на AI4 сконфигурирован датчик температуры в помещении.
Два вариантов решения этой проблемы:
1) самый простой - перейти на английский язык, в конфигурации найти AI4 (он уже появится) и установить конфигурацию входа "Not used"
2) скачать новую версия прошивки E-Tool и перепрошить его, но это сложновато, если вы используете его очень редко. Необходим адаптер USB-RS484 или USB-RS232
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 15:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных