> стеклопыль и пары свинца, толуола, марганца в одной системе, допускается ли
bobby_x
сообщение 22.9.2012, 14:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.12.2009
Пользователь №: 43312



Есть система аспирации. Пыль - стеклопыль. К ней подключена сеть с ПРВ от рабочего стола где происходит лужение различных материалов с выделением паров свинца, толуола, марганца. Это допустимо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 22.9.2012, 19:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(bobby_x @ 22.9.2012, 15:57) *
Есть система аспирации. Пыль - стеклопыль. К ней подключена сеть с ПРВ от рабочего стола где происходит лужение различных материалов с выделением паров свинца, толуола, марганца. Это допустимо?


Здравствуйте!
Читайте нормативные документы. Как эксплуатационник мне бы было проще стелать отдельную систему от стола лужения. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bobby_x
сообщение 22.9.2012, 22:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.12.2009
Пользователь №: 43312



Подскажите пожалуйста где читать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 23.9.2012, 20:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(bobby_x @ 22.9.2012, 23:03) *
Подскажите пожалуйста где читать?


Завтра - понедельник. Отдохнувшие проектировщмки я думаю Вам должны помочь. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 24.9.2012, 8:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Смотрите СанПиН на пайку.
"Запрещается совмещение в одну установку вентиляционных устройств, обслуживающих посты пайки и другое производственное оборудование."
Не понял, что такое ПРВ, пыль стекла при каком процессе (как правило - влажном) и с какими концентрациями... Окорее всего будут разные требования к системе по аэродинамике и наверняка по исполнению вентилятора. Так что все против объединения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных