> скада Weintek из 1-го объекта, и 3 ошибки при компиляции проекта, проверить программу?
loktsev
сообщение 24.9.2012, 1:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 164280



Cкада Weintek из единственной функциональной кнопки и аж 3 ошибки в проекте
Кто пользуется Easy_builder, помогите пожалуйста разобраться.

Weintek, HMI, EasyBuilder 8000 4.62



Прикрепленный файл  error_msg.jpg ( 85,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22


Прикрепленный файл  project.rar ( 4,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Сообщение отредактировал loktsev - 24.9.2012, 1:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 24.9.2012, 3:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Возвращаться-то куда?
Прикрепленный файл  _______4.JPG ( 29,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
loktsev
сообщение 24.9.2012, 8:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 164280



Цитата(ViS @ 24.9.2012, 4:16) *
Возвращаться-то куда?


Спасибо за ответ, но такая ситуация прежде отрабатывалась корректно, из последнего оставшего активным окна возврата нет.

Проблема в чем-то другом: убираю фцнкциональную кнопку, ставлю битовый переключатель и индикатор,
а ошибки остаются те же самые
Проверил - даже если убрать все объекты из единственного окна, при компиляции будут те же самые три ошибки


Прикрепленный файл  error_2_msg.jpg ( 137,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8



Прикрепленный файл  project_2_error.rar ( 4,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0


Сообщение отредактировал loktsev - 24.9.2012, 8:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
loktsev
сообщение 24.9.2012, 11:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 164280



Можно закрыть тему до обнаружения очередной ошибки.

Описание проблемы EasyBuilder и её решение приведены здесь : http://asutpforum.ru:7080/viewtopic.php?f=...;p=26635#p26635
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных