Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> нужны ли терморегуляторы при индивидуальном отоплении, регулировка отопления
Alex_
сообщение 26.9.2012, 18:17
Сообщение #31


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Anatol @ 26.9.2012, 18:44) *
Немного не понял насчет -"термостатом котла"?
Упрощаю: ручка "регулятора температуры" отопительной воды на панели управления управляющего аппарата?

Ну да. Как ни назови - суть ясна.

Цитата
На этот счет есть -с выносной регулировкой.Правда кто то сейчас скажет так они еще дороже.

У меня к ним другая претензия. Называется капиллярная трубка. Сохранить её в целости - нереально. Не порвут отделочники - порвут жильцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 26.9.2012, 19:00
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Alex_ @ 26.9.2012, 18:17) *
Ну да. Как ни назови - суть ясна.

Да теперь суть ясна.
Но одними термоголовками, да на всех существующих радиаторах установленных в здании,пользы( для котла)также не принесет ,а может даже на оборот....
Цитата(Alex_ @ 26.9.2012, 18:17) *
У меня к ним другая претензия. Называется капиллярная трубка. Сохранить её в целости - нереально. Не порвут отделочники - порвут жильцы.

Точно с этим (капиллярная трубка) не поспоришь Вы абсолютно правы,проблема существует даже в котлах (капиллярная трубка)к манометру .
Тогда остается (нервных прошу покинуть зал smile.gif ) "радиоуправляемый регулятор для радиаторов" с дистанцией и особенно опция" распознавание открытия/закрытия окна".



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.9.2012, 19:36
Сообщение #33


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Anatol @ 26.9.2012, 20:00) *
Но одними термоголовками, да на всех существующих радиаторах установленных в здании,пользы( для котла)также не принесет ,а может даже на оборот....

Если в помещении 2...3 и более радиаторов, на всех термоголовки точно не нужны, а чтобы оставшиеся разом полностью не закрывались, надо не лениться крутить ту самую ручку регулировки температуры котла. Или управлять температурой подачи котла по уличной температуре - вот мы и пришли к современной европейской концепции систем отопления. biggrin.gif
Цитата
Тогда остается (нервных прошу покинуть зал smile.gif ) "радиоуправляемый регулятор для радиаторов" с дистанцией и особенно опция" распознавание открытия/закрытия окна".

Нет, есть еще проводные системы управления, в том числе с пропорциональным регулированием. Но это тоже не гроши...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 26.9.2012, 20:00
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Alex_ @ 26.9.2012, 19:36) *
Или управлять температурой подачи котла по уличной температуре - вот мы и пришли к современной европейской концепции систем отопления. biggrin.gif

Вот ,вот сейчас бить будут. biggrin.gif
Цитата(Alex_ @ 26.9.2012, 19:36) *
Если в помещении 2...3 и более радиаторов, на всех термоголовки точно не нужны,

Вот и я об этом!
Вот и экономия про- 10 тысяч.
Цитата(Alex_ @ 26.9.2012, 19:36) *
Нет, есть еще проводные системы управления, в том числе с пропорциональным регулированием. Но это тоже не гроши...

Точно не малые деньдюшки!
Хочется деньдюшку сэкономить на оборудование ,хочется перетопы исключить и с ним расход на газ.
А деньдюшек нет или действительно -окупаемость что это для нас ,наверное (с нашими зарплатами)миф?
Все, сейчас опять про флуд вспомнят! smile.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 26.9.2012, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.9.2012, 20:02
Сообщение #35


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Anatol @ 26.9.2012, 17:44) *
Тогда для какого дома можно, уточните пожалуйста?
Скорее для чего-нибудь очень стеклянного, у нас учебный корпус в универе был весь из стекла, там зимой было холодно, а весной вешались от солнца и жары, вот в такие даже не можно, а нужно. А на частный дом - лишнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 26.9.2012, 20:12
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(HeatServ @ 26.9.2012, 20:02) *
Скорее для чего-нибудь очень стеклянного, у нас учебный корпус в универе был весь из стекла, там зимой было холодно, а весной вешались от солнца и жары, вот в такие даже не можно, а нужно.

Замечательное(про витраже) решение, только с одним не соглашусь ,а как насчет (в том же универе) от вандалов?
Правда у Герца есть решение но я все равно не доверяю заключению -"термоголовка для общественных мест"
Цитата(HeatServ @ 26.9.2012, 20:02) *
А на частный дом - лишнее.

Я не как не могу с этим утверждением согласится.

Сообщение отредактировал Anatol - 26.9.2012, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 26.9.2012, 20:58
Сообщение #37


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Anatol @ 26.9.2012, 20:12) *
Я не как не могу с этим утверждением согласится.

И украинский ДБН тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 26.9.2012, 21:11
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Khomenko_A_S @ 26.9.2012, 20:58) *
И украинский ДБН тоже.

Я что я нечего! smile.gif
Вот у Вас "Данфос" с этим согласиться не может,так это сила! biggrin.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 26.9.2012, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.9.2012, 21:19
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Anatol @ 26.9.2012, 20:12) *
Замечательное(про витраже) решение, только с одним не соглашусь ,а как насчет (в том же универе) от вандалов?

А у нас вандалов-то раз-два и обчёлся, к тому же есть вахтёрша, и те, кто в своём уме, туда не полезут. У нас широты другие. Есть такая фраза "на крайнем севере нет рэпперов, потому что вырасти на улице невозможно".
Цитата(Anatol @ 26.9.2012, 20:12) *
[b]Я не как не могу с этим утверждением согласится.
Это Ваше мнение. Хоть и оно и содержит две грамматические ошибки, тем не менее я его уважаю)

Сообщение отредактировал HeatServ - 26.9.2012, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 26.9.2012, 21:30
Сообщение #40


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Anatol @ 26.9.2012, 21:11) *
Я что я нечего! smile.gif
Вот у Вас "Данфос" с этим согласится,не может,так это сила! biggrin.gif

Вполне возможно. Но нормы остаются нормами. К тому же Данфосс -только один из поставщиков. Может они в складчину проплатили))))
Но я и сам согласен, что их ставить надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 26.9.2012, 21:52
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(HeatServ @ 26.9.2012, 21:19) *
А у нас вандалов-то раз-два и обчёлся, к тому же есть вахтёрша, и те, кто в своём уме, туда не полезут.

Наверное,Вам повезло, а может я учел только вандалов, но есть и "особи", которым просто
интересно красивые штучки и что там находится внутри.
Мы, наверное, ближе ко всем перечисленным и к "рэперам" тоже. smile.gif

P.S.За ошибки - прощение!
Что врут в таких случаях? Наверное, как всегда - торопился. smile.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 26.9.2012, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 26.9.2012, 21:52
Сообщение #42


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Цитата
Я не как не могу с этим утверждением согласится.

Цитата
Это Ваше мнение. Хоть и оно и содержит две грамматические ошибки, тем не менее я его уважаю)

Извините, но здесь три ошибки. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Внутренний голос - 26.9.2012, 21:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.9.2012, 21:54
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(HeatServ @ 26.9.2012, 21:02) *
А на частный дом - лишнее.

тут чуть медленней. На частный дом другой СниП и там все по другому. А в теме у автора дом не частный упомянут,хоть и всего 3-х этажный и с квартирными схемами отопления и нарезка не очень понятна(таунхаусы или квартиры таки),но таки наемное жилье и типа многоквартирное все таки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 26.9.2012, 23:30
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Внутренний голос @ 26.9.2012, 21:52) *
Извините, но здесь три ошибки.

А некоторые, способны утопить, забросав спасательными кругами! rolleyes.gif

P.S.Как всё в жизни человека шло хорошо, а потом вдруг случилась «лажа», и внутренний голос вздохнул: «Надо же, как я ошибся!». smile.gif

Цитата
На частный дом другой СниП и там все по другому.

Исследования, проведенные в России и за рубежом, показали, что оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) позволяет, в зависимости от типа терморегуляторов и условий их эксплуатации, уменьшить расход тепловой энергии на отопление на 10–20%, в основном за счет снижения непроизводительных затрат теплоты (перетоп и т. п.). Это заметно превышает уровень экономии тепловой энергии с помощью ручного регулирования кранами или вентилями (обычно 4–9 % при нормально работающем ручном регуляторе), к тому же обеспечивает более высокий уровень температурного комфорта в отапливаемых помещениях.
С учетом изложенного с 01.07.94 г. в России введены в действие изменения в ряд строительных правил и норм, в частности, в СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование», в соответствии с которыми проектным и строительным организациям при проектировании и строительстве новых и реконструкции существующих зданий и сооружений необходимо, в частности, предусматривать оснащение отопительных приборов систем водяного отопления жилых и общественных зданий (за исключением расположенных на лестничных клетках, в вестибюлях зданий, переходах и т. п.), как правило, автоматическими терморегуляторами (термостатами).

Известна практика установки в системах отопления без согласования с жильцами термостатов с фиксированным ограничителем по температуре воздуха в помещении, например, в пределах 21 °С. Мало того, что эта температура ниже регламентированной СНиПом для целого ряда помещений жилых зданий, так и желание жильца повысить температуру воздуха за свой счет до комфортной для него с помощью, например, электронагревателя ничего, кроме лишних денежных затрат не даст, т. к. при превышении фиксированной температуры воздуха в помещении, термостат штатного отопительного прибора будет снижать его тепловую мощность. Эта ситуация нарушает права потребителя и очень часто приводит к съему термостатической головки или к демонтажу термостата, что в свою очередь ведет к разрегулировке системы отопления.

Если обеспечить работоспособность инфраструктуры системы отопления в необходимой мере не удается, например, из-за ограниченного финансирования или из-за отказа производителей тепловой энергии принимать к эксплуатации ИТП с насосными установками, ориентируясь на нетребовательные, но плохо регулируемые элеваторные вводы, то лучше ограничиться традиционными решениями систем отопления с ручной регулирующей арматурой, не дискредитируя очень важную и необходимую идею повсеместного применения термостатов. Такое решение стало возможным, поскольку с 2003 года обязательность применения в РФ тех или иных ГОСТов, СНиПов, МГСН и др. нормативных требований определяется договором между заказчиком и строителями

Сообщение отредактировал Anatol - 26.9.2012, 23:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.9.2012, 0:35
Сообщение #45


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Откуда цитата?
Карпов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 27.9.2012, 8:19
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Alex_ @ 26.9.2012, 19:36) *
Если в помещении 2...3 и более радиаторов, на всех термоголовки точно не нужны,...

Не могу с этим согласиться (по крайней мере не всегда это так). Ибо прочувствовал всё не теоретически, а на практике. Примеры привёл выше. Кроме того, в помещениях с длительным пребыванием людей, тепловыделения весьма заметны. Котёл поддерживает температуру подающей по наружному воздуху, кстати.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.9.2012, 8:21
Сообщение #47


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Внутренний голос @ 26.9.2012, 21:52) *
Извините, но здесь три ошибки. rolleyes.gif
Слитность и раздельность... не совсем ошибка, можно по разному трактовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forubils
сообщение 28.9.2012, 9:01
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457



смотрю тема растет , а по существу никто не ответил , добавляю пару листов из проекта, http://forum.abok.ru/uploads/style_images/.../attach_add.png, http://forum.abok.ru/uploads/style_images/.../attach_add.png. еще какие вопросы пишите
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____1.pdf ( 805,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 767
Прикрепленный файл  ___2.pdf ( 787,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 28.9.2012, 20:39
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(forubils @ 28.9.2012, 9:01) *
смотрю тема растет , а по существу никто не ответил , добавляю пару листов из проекта, http://forum.abok.ru/uploads/style_images/.../attach_add.png, http://forum.abok.ru/uploads/style_images/.../attach_add.png. еще какие вопросы пишите

Не знаю, у меня Ваши ссылки не работают.
А что Вы хотели услышать по существу?
Я правильно понял- у Вас дом с однокомнатными квартирами ?
Если да! То нафиг нужны термоголовки в однокомнатной квартире-это мое личное мнение!
Мой ответ по существу? smile.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 28.9.2012, 20:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forubils
сообщение 1.10.2012, 9:04
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457



Anatol, см. выше мне ваше мнение мало интересно, смотри ФЗ о техническом регулировании , штраф до 600т.р на юр.лиц вроде как за не исполнение федерального закона и ваше мнение насчет однокомнатных квартир и др. тоже ваш работадатель вам вспомнит - долго выплачивать будете.
Вы в суде бывали по таким вопросам ?, я просто сталкивался и поверте мне ваше мнение судье мало интересно

Сообщение отредактировал forubils - 1.10.2012, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 1.10.2012, 22:18
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(forubils @ 1.10.2012, 9:04) *
Anatol, см. выше мне ваше мнение мало интересно,

Вы мне тоже очень интересны! smile.gif

И Вы см. выше, если правильно (поняли, читали) мои сообщения?

Я совсем не против установки термоклапанов - по сути, и сопутствующего оборудования к ним - устанавливайте хоть на полотенцесушителе (с жидкокристаллическим дисплеем, ) в однокомнатной квартире. Ваше решение и, наверное, судьи (что тогда задавали вопрос и просили разрулить - если есть на все ответ у судьи? Или денег жалко для судьи из собственных ,нас решили спросить ,подумали, так будит дешевле).
Но Вы себя спросите, а затем судью ,что будит с котлом, когда все клапана одновременно закроет
термоголовка (даже если у котла газового предусмотрен байпас?).
Цитата(forubils @ 25.9.2012, 10:57) *
как разрулить эти вопросы?

Я в юриспруденции может и (чего это Вы меня судьёй стращаете) слабо разбираюсь- если это у Вас это "будни", у меня другии будни .
Цитата(forubils @ 1.10.2012, 9:04) *
Вы в суде бывали по таким вопросам ?, я просто сталкивался и поверте

Я с котлами и арматурой дружу и, так мне думается, по лучше Вашего.
Удачи Вам 'forubils" –больше своим мнением беспокоить не буду! smile.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 1.10.2012, 22:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 1.10.2012, 23:09
Сообщение #52


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Anatol @ 1.10.2012, 23:18) *
Но Вы себя спросите, а затем судью ,что будит с котлом, когда все клапана одновременно закроет
термоголовка (даже если у котла газового предусмотрен байпас?).

С нормальным котлом ничего страшного не будет. Понятно, что если такая ситуация будет длительной (много дней), то ничего хорошего ждать тоже не приходится. Стало быть, надо предусмотреть меры, чтобы вероятность такого развития событий свести к минимуму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Француз
сообщение 1.10.2012, 23:29
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.9.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 73410



forubils, ставьте свои терморегуляторы- сами же пишите про ФЗ о техническом регулировании. А судя по Вашему проекту проблем с деньгами заказчик явно не испытывает- судя по толщине труб- что-то типа Tece flex и обвязка радиаторов крутячая- я такие даже у частников не использовал.Здорово!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 1.10.2012, 23:44
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Alex_ @ 1.10.2012, 23:09) *
С нормальным котлом ничего страшного не будет.

Уважаемый Alex ,а где Вы видели нормальные котлы для бюджетного варианта?
Цитата(forubils @ 25.9.2012, 10:57) *
Проектирую 3 этажное жилое здание 3-х секционное (социальное жилье) с индивидуальными газовыми настенными двухконтурными котлами в каждой квартире( отопление и ГВС).

Цитата(Alex_ @ 1.10.2012, 23:09) *
Понятно, что если такая ситуация будет длительной (много дней), то ничего хорошего ждать тоже не приходится. Стало быть, надо предусмотреть меры, чтобы вероятность такого развития событий свести к минимуму.

Я думаю, что ситуация будит длительная (а какая еще?) Или Вы намекаете что "ГИП" подпишет, а затем можно и снять термоголовки? smile.gif Котел +два радиатора (с расчетной тепловой мощностью по 500 Вт) и термоголовки... blink.gif
Зачем?
Ну, хотите сэкономить (так сильно -"это я не Вам") поставите комнатный термостат, он кстати, вырубит горелку у котла и насос выключит от энергопотребления.

Сообщение отредактировал Anatol - 1.10.2012, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.10.2012, 0:28
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а домики похоже вообще на госэкспертизу не подпадают и потому с термостатами на ОП будет только ИГАСН заморачиваться, а тому функционировать в условиях местных. они сами под местной властью ходят и получают квартиры у власти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 2.10.2012, 7:32
Сообщение #56


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Если смотреть на ситуацию с юридической точки зрения, то решение ясно - после сдачи дома служба эксплуатации идет и от греха подальше снимает термостаты. (как минимум ту их часть, которая с северной стороны дома).

Если смотреть на ситуацию с инженерной точки зрения - я не знаю, как, имея в однокомнатной квартире дешёвый (ненадёжный) настенный котёл, опять-таки дёшево сделать нормальную терморегуляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forubils
сообщение 2.10.2012, 8:29
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457



котлы Ariston BS24, скажите а какой дешевый котел еще бывает ? если этот 17,5т.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 3.10.2012, 0:03
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(A.R. @ 26.9.2012, 10:53) *
Не согласен категорически. В частном доме терморегуляторы очень даже нужны.
Из личного опыта. Есть в доме помещения в течении дня малопосещаеммые. Спальня, например. Температура на уровне 17-18 вполне устраивает, а окна на юго-восток и юго-запад выходят. Даже зимнее солнце вполне прилично прогревает. В других комнатах потеплее хочется. А в гараже поддержания положительной температуры вполне хватает, терморегулятор только в сильные морозы открывается.

..Забыли упомЯнуть - в КАКОМ (?) доме. Если от зимнего солнца стены (или воздух) прогреваются "насквозь" за 3-4 часа - или грош цена теплосопротивлению ваших стен, или у вас ...каркасник. (!).
За неимением "теплоинерционного" дома летом провел эксперимент. На себе. ph34r.gif

Дано:
1. Кирпичный дом, кап.стены 70см. Квартира-"распашонка" С - Ю. От лоджии до лоджии ок. 14м.
2. Термометр на северной лоджии + такой же в середине квартиры.
3. КРУГЛОСУТОЧНО открыты двери и форточки на лоджии / улицу.

Замеры:
Улица ........полдень +31, раннее утро +20.
Квартира ...полдень +28, раннее утро +23.

Причем, "утренняя прохлада" убывает уже через 3-4м. от Сев. лоджии. Уверен, не будь такого ВОЗДУХООБМЕНА, суточные колебания Т* были бы 2-3*. (Т*отработки т/г). По этой причине у меня нет кондиционера. И большое имхо, квартиры в Ж/Б домах с удовольствием меняются на кв. в кирпичных - не в последнюю очередь из-за этого "явления".

Зимой же, за 4 сезона ни разу (!) не возникало необходимости и желания что-то регулировать. Хотя стоит рег.кран. Очень удачно работает котельная. Также реагируя только на похолодание / потепление на 5-10* от среднего в течение суток. Об этом я узнаю, щупая радиатор в это самое ..похолодание, проверяя, отчего в кв-ре прежняя, - ОБЫЧНАЯ температура. Система 1-трубная верт.

Второе (кроме каркасника) "смысловое" значение т/головки - побороться с гидравл. / тепловым разрегулированием ВЕРТИКАЛЬНОЙ 2-трубки, где "перетоки" изменяются при изменении подаваемой температуры теплоносителя в СО. Которое (измение температуры) вызывает изменения и в "гравитационной составляющей" цирк. давления в "верхних" и "нижних" приборах стояка.
Вследствие чего, без "авторегулировки" возникают периодические ПЕРЕТОПЫ в приборах верхних этажей.
Для того, чтобы не возникли ПЕРЕТОПЫ и на нижних этажах, (вследствие прикрытых термоголовками "верхних") стояки начинают нуждаться еще и в "стабилизаторах перепада давлений".

...Для населения т/г преподносится, как условие "комфорта" (да, если комфорт -"ликвидация" перетопа и быстрая реакция на внезапный холод в помещении, которое не греют ..стены).

Хотя далеко не все дома - каркасники с 5-эт. и выше стояками 2-трубки. blink.gif

Есть и такие, с поддержанием нужной Т* теплоносителя другими средствами, которым т/головки на радиаторах - казацкое седло на козу..

Сообщение отредактировал Lyko - 3.10.2012, 0:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 3.10.2012, 0:22
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(Anatol @ 1.10.2012, 23:18) *
Вы мне тоже очень интересны! smile.gif

... что будет с котлом, когда все клапана одновременно закроет ...

Скорее всего, он начнёт экономить газ. Если сказать иначе, то он перестанет сжигать газ. Если сказать больше, то он перестанет генерировать ненужное тепло. В смысле - остановится.
Это если о бюджетном котле.
_____________________________________________________________
Хот-тя... Он будет заниматься тем же самым. Но останавливаться не будет.
Это если о нормальном котле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.10.2012, 10:10
Сообщение #60


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Lyko @ 3.10.2012, 1:03) *
Зимой же, за 4 сезона ни разу (!) не возникало необходимости и желания что-то регулировать. Хотя стоит рег.кран. Очень удачно работает котельная. Также реагируя только на похолодание / потепление на 5-10* от среднего в течение суток. Об этом я узнаю, щупая радиатор в это самое ..похолодание, проверяя, отчего в кв-ре прежняя, - ОБЫЧНАЯ температура.


Это называется погодозависимое регулирование. В некоторых настенниках подобная возможность "зашита" в электронику, но когда котёл выбирают по принципу "а какой ещё дешевле бывает?", понятно, что погодозависимости в нём не будет... ИМХО, погодозависимость в обсуждаемом нами случае была бы наилучшим решением.

Цитата
Если сказать больше, то он перестанет генерировать ненужное тепло. В смысле - остановится.
Это если о бюджетном котле...
Хот-тя... Он будет заниматься тем же самым. Но останавливаться не будет.
Это если о нормальном котле.


Полностью не остановится ни один котёл - все будут "дёргаться", зажигаясь и тут же останавливаясь, пытаясь отработать своё задание по температуре.

Скорее всего, т.н. "бюджетный" будет чаще пускаться и сильнее перегреваться. Ни к чему хорошему это не приведёт, учитывая, из каких материалов собран "бюджетный" котёл. Нормальный проживёт в таком режиме намного дольше. Конкретное поведение каждого котла зависит от его устройства и принципов работы его автоматики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:37