нужны ли терморегуляторы при индивидуальном отоплении, регулировка отопления |
|
|
|
3.10.2012, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Lyko @ 3.10.2012, 0:03)  ..Забыли упомЯнуть - в КАКОМ (?) доме. Если от зимнего солнца стены (или воздух) прогреваются "насквозь" за 3-4 часа - или грош цена теплосопротивлению ваших стен, или у вас ...каркасник. (!). Стены - газобетонные 40 см. Утеплитель - минеральная вата 10 см. Система отопления 2-х трубная горизонтальная с нижней разводкой и попутным движением воды. Котёл с погодозависимым регулированием. Вы только не учитываете, что кроме стен в доме есть ещё и окна. В приведённом мной случае, окна выходят на юго-восток и юго-запад. Второй этаж, деревьев перед окнами нет. Кроме того в этом помещении (спальня) вполне хватает 17-18 градусов. Влияние декабрьского и январского солнца действительно не чувствуется. В ноябре у нас солнечных дней практически не бывает. На начиная с третьей декады февраля (не говоря уже о апреле) воздух через окна прогревается очень быстро. Стены медленнее, но после нескольких солнечных дней разница с северными помещениями весьма заметна. При закрытых шторах скорость прогрева существенно замедляется. Термостаты в этом помещении полностью себя оправдывают. В других они тоже не лишнии. Про тепловыделения от почти постоянно находящихся в помещении людей и компьютера (которые при нашей средней температуре отопительного сезона 0 оС вполне сопоставимы с тепловыми потерями данного помещения) подробнее объяснять надо? Ну а про гараж и подвал и так всё ясно. Задача термостатов - поддержание положительной температуры.
|
|
|
|
|
3.10.2012, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(A.R. @ 3.10.2012, 11:50)  Стены - газобетонные 40 см. Утеплитель - минеральная вата 10 см. Система отопления 2-х трубная горизонтальная с нижней разводкой и попутным движением воды. Котёл с погодозависимым регулированием. Автоматика по температуре в помещении (улице) делает применение термоголовок, имхо, более оправданным. Т.к. позволяет держать некоторый перетоп, чтобы т/г имела некоторую свободу +/- , а не стояла постоянно открытой в случаях "нормы" и недотопа. Цитата Вы только не учитываете, что кроме стен в доме есть ещё и окна. Не учитываю. Потому что нависАющая сверху лоджия верхнего эт. в моем "эксперименте" позволяет солнцу проникать, в основном, только на самУ лоджию. Однако, это не мешает (все отрыто) входящему с улицы воздуху с +31* почти моментально принимать Т* среднюю "по больнице" Т28*. (За счет поглощения тепла стенами?) А вот в Ж/Б домах, да еще с окнами /стенами, выходящими на одну - южную сторону, инсоляция (летом) заставляет закрывать стекла окон ..фольгой и дО ночи сидеть во дворе на лавочке, в ожидании "охлаждения" квартиры. Зимой это же доп. подогревает кв-ру, но не до такой степени (ЦСО), чтобы думать о кране на радиаторе. Примеры, как ваш, так и мои имеют одно общее - применение т/головок имеет "резоны" и не имеет "всеобьемлющего" значения. В одних случаях они нужны, в других - можно побаловаться, в 3-х - их влияние чисто ..психологическое. На практике в теплоинерционном кирпичном ч.доме 2-3 уровня, имеющем до 10-14 комнат и помещений, куда бОльшую экономию и комфорт приносит чисто "народный вариант" - в неиспользуемых комнатах перекрывается радиатор, а в качестве дежурного отопления используется ..стальная труба однотрубки по периметру с Т* 50-80*. В "обитаемых" комнатах, а это могут быть 3-5 помещений, на радиаторах уст-ся (краном) нужная температура. Вся регулировка зА зиму, при похолоданиях / оттепелях больше 3-х дней - терморегулятором котла. 3 дня - "эмпирически" определенный срок для полного набора Т* при зАпуске отопления в таком доме, примерно столько же - для полного промерзания (с Т* улицы) в нижилом доме, с откл. СО. Скорость и dТ* суточного хода температур не оказывают сколько - нибудь заметного влияния на среднюю температуру в отапливаемом доме, а потому и практически не замечаются "пользователями". Затраты (18-26 приборов) х 400 р. Может быть и "подьемны", но не факт, что нужны. Цитата Про тепловыделения от почти постоянно находящихся в помещении людей и компьютера (которые при нашей средней температуре отопительного сезона 0 оС вполне сопоставимы с тепловыми потерями данного помещения) Один из вариантов "перетопа" в одном ( N?) отдельно взятом помещении. При котором т/г поможет.
Сообщение отредактировал Lyko - 3.10.2012, 18:28
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
3.10.2012, 19:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_ @ 3.10.2012, 11:10)  Полностью не остановится ни один котёл - все будут "дёргаться", зажигаясь и тут же останавливаясь, пытаясь отработать своё задание по температуре. В смысле - "тактовать" будет
|
|
|
|
|
4.10.2012, 15:12
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
частный дом. свой котёл приборы отопления все же с регуляторами (хочется что бы система отопления корректно реагировла на открытие форточки например)
как в такой системе реализуется общее дневное (когда никого нет дома) понижение температуры градусов на 5 допустим?
котёл понятно берёт и снижает график, клапана, что тоже понятно все открываются на полную. и далее просто гидравлика каким то образом устаканится и везде всё открыто но низкий график теплоносителя? так? а при увеличении температуры - обратный процесс...
или может есть как то более хитрый способ?
|
|
|
|
|
4.10.2012, 15:46
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(ssn @ 4.10.2012, 16:12)  котёл понятно берёт и снижает график, клапана, что тоже понятно все открываются на полную. и далее просто гидравлика каким то образом устаканится и везде всё открыто но низкий график теплоносителя? так? Именно так. Чтобы в этом случае был реальный эффект от снижения графика даже при полностью открытых клапанах, надо точно подбирать кривую в настройках погодозависимости. И вообще, если кривая подобрана правильно, все клапана полностью никогда не закроются (исключения: маленькая квартира с источниками стороннего тепла в каждой комнате, квартира-студия; квартира, у которой все окна на юг).
|
|
|
|
|
4.10.2012, 15:56
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
у данфоса есть программируемый термостат, который поддерживает предназначен для поддержания в заданные периоды сниженной температуры в помещении
|
|
|
|
|
4.10.2012, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2012
Из: Белгород
Пользователь №: 165106

|
Цитата(forubils @ 25.9.2012, 11:57)  Проектирую 3 этажное жилое здание 3-х секционное (социальное жилье) с индивидуальными газовыми настенными двухконтурными котлами в каждой квартире( отопление и ГВС). Разводка соответственно двухтрубная , возникло два вопроса : - необходимости по нормам установки терморегуляторов на приборах отопления (или запорная арматура); - ГИП требует установку сушилки в каждом санузле , ее мощьность варьируется от 120-200Вт , как разрулить эти вопросы? Ставьте терморегуляторы и головки. Дома, для себя делал систему отопления - нормальный "котел"(КПД+10% от старого), три радиатора на 10-14 кВт, байпас (вдруг в котле засорится  ), PeX трубы, работает как конфетка, экономия газа порядка 30-40% (угловая квартира, 2 этаж, холодный чердак, 2-х этажного дома, постройки царской России, по показаниям счетчика плачу в 2 раза меньше, специально не считал, мож с инфляцией и т.п. поменьше  ). Уходишь - головки закрутил, пришел открутил, прогревается мгновенно, охлаждается прибл. до 15-17*с, радиаторы стальные - панельные. Потребителю точно хорошо, окупаемость по прикидкам (прибл) -3-4 года, 4 год уже отработала =), не знаю как там заказчику, монтажнику, проектировщику...
|
|
|
|
|
4.10.2012, 17:03
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Короче, залезли мы в дебри. Погодозависимость, тонкие моменты в работе котла... Если в котле нет байпаса, надо его ставить. И всё будет работать, и котёл не погибнет при закрытых термоголовках.
|
|
|
|
|
4.10.2012, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Alex_ @ 4.10.2012, 17:03)  Если в котле нет байпаса, надо его ставить. И всё будет работать, и котёл не погибнет при закрытых термоголовках. +1 Цитата Ставьте терморегуляторы и головки. Улучшить термическое равновесие отопительной системы только применением термостатических головок невозможно!
Если клапаны переоборудованы на термостатический режим посредством установки термостатических головок на ОП создает новые условия всей системе отопления. Например, за бортом резко потеплело, теплопотери дома снизились, температура в помещении начала подниматься. Что произойдет в этом случае - все автоматические терморегуляторы понимают эту информацию однозначно: нужно перекрывать теплоноситель на радиаторы и перекрывают его. Так как расход теплоносителя через радиаторы в этот момент стремится к нулю, давление в подающей магистрали резко возрастает. И что тогда произойдет с котлом? Он себя комфортно будит чувствовать? Если падение давления на клапане превышает, а оно будит превышать (м вод. ст.) то отдыхать в однокомнатной квартире будит также не комфортно. Совсем с этим можно бороться, но частично - установить "перепускной клапан ". Может и поможет при частично закрытых радиаторных клапанах. На низком уровне также шумы от течения в термостатическом клапане. Вот и делайте выводы, кто хочет решить проблему с двумя радиаторами в однокомнатной квартире только с помощью термостатов для ОП. Тогда остается только такое решение! Цитата Уходишь - головки закрутил, пришел открутил.
Сообщение отредактировал Anatol - 4.10.2012, 19:05
|
|
|
|
|
4.10.2012, 20:08
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2012
Из: Белгород
Пользователь №: 165106

|
Цитата(Anatol @ 4.10.2012, 20:01)  +1 Улучшить термическое равновесие отопительной системы только применением термостатических головок невозможно!
Если клапаны переоборудованы на термостатический режим посредством установки термостатических головок на ОП создает новые условия всей системе отопления. Например, за бортом резко потеплело, теплопотери дома снизились, температура в помещении начала подниматься. Что произойдет в этом случае - все автоматические терморегуляторы понимают эту информацию однозначно: нужно перекрывать теплоноситель на радиаторы и перекрывают его. Так как расход теплоносителя через радиаторы в этот момент стремится к нулю, давление в подающей магистрали резко возрастает. И что тогда произойдет с котлом? Он себя комфортно будит чувствовать? Если падение давления на клапане превышает, а оно будит превышать (м вод. ст.) то отдыхать в однокомнатной квартире будит также не комфортно. Совсем с этим можно бороться, но частично - установить "перепускной клапан ". Может и поможет при частично закрытых радиаторных клапанах. На низком уровне также шумы от течения в термостатическом клапане. Вот и делайте выводы, кто хочет решить проблему с двумя радиаторами в однокомнатной квартире только с помощью термостатов для ОП. Тогда остается только такое решение!  Квартира двухкомнатная  , про байпас я писал - котел "хороший", с собственным байпасом, ну и я добавил, на всяк случай клапан(балансировочный, не перепускной) и перемычку (легкая паранойя)). Котел 4-й год довольно урчит, автоматика попалась адекватная  (в необходимости дополнительного байпаса большие сомнения). Термостатические головки это хорошо  . И байпас, то же - карман сильно не тянет.
|
|
|
|
|
4.10.2012, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(PrototipeZ @ 4.10.2012, 21:08)  Квартира двухкомнатная  , про байпас я писал - котел "хороший", с собственным байпасом, ну и я добавил, на всяк случай клапан(балансировочный, не перепускной) и перемычку (легкая паранойя)). Котел 4-й год довольно урчит, автоматика попалась адекватная  (в необходимости дополнительного байпаса большие сомнения). Термостатические головки это хорошо  . И байпас, то же - карман сильно не тянет. Процитировали верное. УпомЯнем еще и о насосе. Раб. точка в "запертом" режиме перемещается в область с "неоптимальным КПД". Возможно, решить вопрос температурной регулировки ТОЛЬКО гидравликой помогут новинки - "умный" Гр-фос-Альфа и подобные. В придачу к термоголовкам. При этом самым "умным" остается регулировка температуры - ..температурой же (!) т/носителя, путем модулир. горелки, непосредственно пламенем, а не "дерг-стопом" котла, откр./закр. термоголовками и сервоприводами. Т.е. механикой сопряженной с автоматикой - самым ненадежным способом. Но с "имиджем"
|
|
|
|
|
4.10.2012, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Lyko @ 3.10.2012, 18:18)  Примеры, как ваш, так и мои имеют одно общее - применение т/головок имеет "резоны" и не имеет "всеобьемлющего" значения. В одних случаях они нужны, в других - можно побаловаться, в 3-х - их влияние чисто ..психологическое. Так ведь и я о том же. Есть случаи когда надо, есть - когда незачем.
|
|
|
|
|
5.10.2012, 10:07
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2012
Из: Белгород
Пользователь №: 165106

|
Цитата(Lyko @ 4.10.2012, 21:43)  Процитировали верное. УпомЯнем еще и о насосе. Раб. точка в "запертом" режиме перемещается в область с "неоптимальным КПД". Возможно, решить вопрос температурной регулировки ТОЛЬКО гидравликой помогут новинки - "умный" Гр-фос-Альфа и подобные. В придачу к термоголовкам. При этом самым "умным" остается регулировка температуры - ..температурой же (!) т/носителя, путем модулир. горелки, непосредственно пламенем, а не "дерг-стопом" котла, откр./закр. термоголовками и сервоприводами. Т.е. механикой сопряженной с автоматикой - самым ненадежным способом. Но с "имиджем"  Извините за дискуссию, но можно еще уточнить пожалуйста в чем проблема - термостатические головки закрыты, вода идет по байпасу(двум), котел газ под это дело сразу отключает, трубы изолированы, насос болтает по кругу, перерасход электричества и потеря КПД - да есть, но незаметен вооруженным рублем(а значит скорее всего в заданной системе КПД системы оптимально). Дерг-стоп нехорошо, но на ремонте(вернее его отсутствии) пока не сказывается, тьфу-тьфу, хороший китайский насос в котле. Модулированные горелки хорошо, очень умные насосы то же, но затраты(повышение капвложений) бы себя до первого ремонта не отбили, особенно с учетом качества давления и состава газа и воды подпитки из водопровода ХВС  (к чему очень умные очень чувствительны), мне как потребителю было очень важно это. Запертый режим в данном случае плохо в теории, хорошо на практике(врублем). Конечно это частный эксперимент, мне как проектировщику (на тот момент) было нужно и интересно почувствовать себя в шкуре потребителя и монтажника  .
Сообщение отредактировал PrototipeZ - 5.10.2012, 10:11
|
|
|
|
|
5.10.2012, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(ssn @ 4.10.2012, 15:12)  частный дом. свой котёл приборы отопления все же с регуляторами (хочется что бы система отопления корректно реагировла на открытие форточки например)
как в такой системе реализуется общее дневное (когда никого нет дома) понижение температуры градусов на 5 допустим?
котёл понятно берёт и снижает график, клапана, что тоже понятно все открываются на полную. и далее просто гидравлика каким то образом устаканится и везде всё открыто но низкий график теплоносителя? так? а при увеличении температуры - обратный процесс...
или может есть как то более хитрый способ? Если котел позволяет - покупаете недельный программатор (стоит от 30 баксов), вешаете его в комнате или коридоре, на программаторе устанавливаете в рабочие дни с 8.00 до 19.00 (например) 15 градусов, в остальное время - 20. Итого в 8.00 котел отключится и будет стоять, пока температура не упадет до 15. Потом будет ее поддерживать. В 19.00 запустится и через некоторое время прогреет до 20...
|
|
|
|
|
5.10.2012, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457

|
хочу сказать всем огромное спасибо за советы и предложения. Для себя и моей организации решил задачу с двумя неизвестными в системе отопления, таким образом : на приборах отопления (стальной панельный радиатор с встроенным термостатическим клапаном) установлены клапан и головка термост., на полотенцесушителе только клапан без головки( для гидравлической увязки и как бойпас ). По деньгам все всех устраивает , и главное даже если это бюджетные дома то люди в них жить будут такие же как мы с вами (энергоносители дорожают для всех), поэтому экономить надо. P.S. PrototipeZ отдельное спасибо за инфу из практики )
|
|
|
|
|
5.10.2012, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(PrototipeZ @ 5.10.2012, 10:07)  Дерг-стоп нехорошо, но на ремонте (вернее его отсутствии) пока не сказывается, тьфу-тьфу, хороший китайский насос в котле. Ремонт котла происходит (неожиданна) в самый "подходящий момент" когда зима в разгаре и за бортом -20С....
Оказывается, что запчастей нет или нужно недельку подождать. И вдруг вспоминаешь свои слова: Цитата Запертый режим в данном случае плохо в теории, хорошо на практике (врублем). Цитата(PrototipeZ @ 5.10.2012, 10:07)  Модулированные горелки хорошо, очень умные насосы то же, но затраты(повышение капвложений) бы себя до первого ремонта не отбили, особенно с учетом качества давления и состава газа и воды подпитки из водопровода ХВС Так для этого и существует модулированные горелки, если проблемы с давлением газа, с модулированной горелкой котел не отключится полностью. Вообщим немного
выручит в таких случаях с газом, не говоря о её других достоинствах: 1. Энергоэффективность. Горелка производит ровно столько энергии, сколько необходимо для покрытия энергетических потребностей систем отопления. 2.Увеличение срока эксплуатации котла. Котлы, работающие с горелками с модулированным режимом регулирования теплопроизводительности, не испытывают циклические нагрузки связанные с резким изменением мощности. Цитата(PrototipeZ @ 5.10.2012, 10:07)  Конечно это частный эксперимент, мне как проектировщику (на тот момент) Вот именно эксперимент!
|
|
|
|
|
5.10.2012, 12:32
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Anatol @ 5.10.2012, 12:13)  Ремонт котла происходит (неожиданна) в самый "подходящий момент" когда зима в разгаре и [b]за бортом -20С.... Котел по закону подлости сломается конечно же с самый разгар, но когда на улице -20, то проблем с полностью закрытыми термоголовками не должно быть. (за исключением если подача 95 градусов и гармошки чугунные по 15 секций под каждым окном). Все проблемы более вероятны в переходной период.
|
|
|
|
|
5.10.2012, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2012
Из: Белгород
Пользователь №: 165106

|
Цитата(Anatol @ 5.10.2012, 13:13)  Ремонт котла происходит (неожиданна) в самый "подходящий момент" когда зима в разгаре и за бортом -20С.... Оказывается, что запчастей нет или нужно недельку подождать. И вдруг вспоминаешь свои слова: Незнаю, ежегодный Сервис за 750 р., 1 год гарантия компании продавшей К и проводившей ТО, естественно если что обнаружат, придется уже доплатить, срок гарантии на котел вышел. Цитата(Anatol @ 5.10.2012, 13:13)  Так для этого и существует модулированные горелки, если проблемы с давлением газа, с модулированной горелкой котел не отключится полностью. Вообщим немного выручит в таких случаях с газом, не говоря о её других достоинствах: 1. Энергоэффективность. Горелка производит ровно столько энергии, сколько необходимо для покрытия энергетических потребностей систем отопления. 2.Увеличение срока эксплуатации котла. Котлы, работающие с горелками с модулированным режимом регулирования теплопроизводительности, не испытывают циклические нагрузки связанные с резким изменением мощности.
Вот именно эксперимент!
Котел не часто отключается, он двухступенчатый Сервисный осмотр с гарантией - обязательно, что б зимой был здоровый сон. Эксперементально подтвержденная теория, теоретически лучше голой теории. Теоретически вы правы (хотя это тоже нужно посчитать, а время - копейка), и все европейские дяди и продающие их оборудование говорят так же, но: По моему для "простой" системы двухкомнатной квартиры это лишние капвложения (лишние точно поскольку их не было на тот момент, а это аргумент). В общем упростим - энергоэффективность да, вырастет, на сколько? 2-5%? По моему это тот случай когда мы станем энергоэффективней, но не экономней. - затраты увеличатся: котел с модулированной горелкой и умным насосом потребует так же сервисного осмотра(без регулярного ТО не езжу и никому не советую), он дороже, как и ремонт, да и само оборудование капризно и любит нежное обращение. Капвложения вырастут. Доход в виде дополнительных 2-5 % съест инфляция. Извините что повторяюсь, просто вижу одни минусы, но конечно могу ошибаться, буду рад если укажите P.S. forubils у меня тоже нижнего подключения, нормально работают, хоть и 1,5 м длины, 3 панели, только узлы НП устанавливал и балансировал на них(балансер на обратке) а не на встроенном клапане.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|