> Аварийная вентиляция балонных, Помогите с расчётом.
Eskar
сообщение 25.9.2012, 12:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 38946



Здравствуйте!

Значит имеется у меня помещение для хранения баллонов с пропаном. Технолог не даёт никаких данных: ни по интенсивности утечки, ни по расходам воздуха для аварийной вентиляции. Вопрос: как в таком случае рассчитать необходимый расход воздуха для аварийной вентиляции? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 28.9.2012, 9:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте. Раз технолог не дает данных значит принимайте аварийную вентиляцию в объеме 5-8 крат, но не менее 3-х. Хотя... при вопросе заказчика почему именно так надо будет постараться ответить быстро и правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных