Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловая завеса, Вопрос по методике расчета
Belka123
сообщение 25.9.2012, 12:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Добрый день!
Есть необходимость в подборе тепловой завесы в тамбур административного 4-х этажного здания, дверной проем 1,5х2 м.
По расчетам получается:
1. По методике, изложенной в справочнике Староверова - мощность 88 кВт (75 602 ккал/ч)
2. По методике, изложенной в книге Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3 - 27 кВт.

Также пробовала считать по программам в Экселе, в том числе с Форума - значения также колеблятся от 54 до 30 кВт.

Такой разброс значений, а также сама их величина (думается, что для такого проема это ОЧЕНЬ много) наводит на мысль, что где-то закралась ошибка. Перепроверяла расчеты, сомнения возникают в параметре Tз (температура воздуха, входящего в завесу).
Мне нужна завеса смешивающего типа, в справочниках в примерах расчета (для административных зданий) этот параметр всегда задается (50 град.), и не говорится, каким образом (методика его расчета представлена для промышленных зданий и боковых тепловых завес шибирующего типа).

Поэтому вопрос: кто сталкивался с этим параметром, как наиболее корректно его определить для завесы в административном здании?

И еще вопрос - как вы расчитываете завесы, при необходимости? По указанным справочникам, программам или еще как-то?

Всем заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 25.9.2012, 14:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



возьмите каталог тепломаша там есть таблица подбора с учетом температуру в регионе и скорости ветра. А так на 9 кВт на 1,5 метровый проем будет достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belka123
сообщение 25.9.2012, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Спасибо!
Посмотрела по таблице в каталоге, у меня получилось 200Е, т.е. 9-12 кВт., что совпадает с Вашей рекомендацией. Но при подборе возник ряд вопросов:
в каталоге всего 2 варианта таблицы - для ветра 1 м/с и 4 м/с. Когда считала мощность по справочникам, искала в СНиПе скорость ветра при параметрах Б - в таблице было указано 13 м/с (правда это величина смутила - СНиП был в электронном виде, не закралось ли опечатки...), т.е., получается, что приведенной таблицей пользоваться нельзя? Или, в принципе, округленно можно?

В каталоге также написано, что "надежное обоснование выбора завесы может дать только проектный расчет".
С проектным расчетом как раз проблема...Я не понимаю, почему такая разница получается.
И почему такие огромные величины при расчете по методике(

Совсем запуталась blink.gif((

Сообщение отредактировал Belka123 - 25.9.2012, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 25.9.2012, 15:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



спр-к проектировщика под ред. Староверова "Вентиляция" т.1. гл. 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belka123
сообщение 25.9.2012, 16:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Цитата(ne_rylut @ 25.9.2012, 16:54) *
спр-к проектировщика под ред. Староверова "Вентиляция" т.1. гл. 7


По этой книге считала - так и не поняла, как они посчитали Tз (в методике приводится расчет для промышленных зданий и завес шибирующего типа, а у меня - смешивающего).
По приведенному расчету у меня получилось 27 кВт - мне кажется, что для моего проема это много...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 25.9.2012, 17:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(Belka123 @ 25.9.2012, 16:12) *
По этой книге считала - так и не поняла, как они посчитали Tз (в методике приводится расчет для промышленных зданий и завес шибирующего типа, а у меня - смешивающего).
По приведенному расчету у меня получилось 27 кВт - мне кажется, что для моего проема это много...

c.170 - расчёт для завес смешивающего типа. Тз (завесы) - температура воздуха на выходе из оборудования. М.б. 50;45... С. Берёте по каталогу производителя. см. табл.1

Сообщение отредактировал ne_rylut - 25.9.2012, 17:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Defender_______.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 384
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belka123
сообщение 25.9.2012, 17:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Вы меня простите, я видимо совсем туплю и не понимаю уже ничего, но ведь эта самая Тз необходима для того, чтобы в конечном итоге определить мощность тепловой завесы. В каталогах эта величина действителньо есть, но, в зависимости от мощности завесы, она разная...
т.е. получается, чтобы найти мощность нужно взять Тз, а чтобы взять Тз, нужно знать мощность и тип завесы...

На стр. 170 действительно расчет завесы смешивающего типа, я его просчитывала. Однако в этом расчете, перед формулой, где нужно использовать Тз, просто написано "при Тз=50 С", я не понимаю, откуда они ее взяли.

Хотела бы также уточнить, я так понимаю, Вы завесы расчитываете по справочнику - у Вас нормальные результаты получались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.9.2012, 17:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Мадемуазель вы бы хоть СНиП иногда открывали бы, порой там столько интересного и полезного можно найти.....

Цитата
не понимаю, откуда они ее взяли.

СНИП 41-01-2003
п 4.4.5
..........
Температуру воздуха, подаваемого воздушно-тепловыми завесами, следует принимать не выше 50 °С у наружных дверей и не выше 70 °С у наружных ворот и проемов.

Цитата
Вы завесы расчитываете по справочнику - у Вас нормальные результаты получались?

Очень даже.

Цитата
скорость ветра при параметрах Б - в таблице было указано 13 м/


п. 7.7.2 Воздушные и воздушно-тепловые завесы у наружных проемов, ворот и дверей следует рассчитывать с учетом ветрового давления. Расход воздуха следует определять, принимая температуру наружного воздуха и скорость ветра при параметрах Б, но не более 5 м/с. Если скорость ветра при параметрах Б меньше, чем при параметрах А, то воздухонагреватели следует проверять на параметры А

Сообщение отредактировал Wiz - 25.9.2012, 17:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belka123
сообщение 25.9.2012, 18:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Большое спасибо за выдержки.

Цитата(Wiz @ 25.9.2012, 18:53) *
Мадемуазель вы бы хоть СНиП иногда открывали бы, порой там столько интересного и полезного можно найти.....


СНИП 41-01-2003
п 4.4.5
..........
Температуру воздуха, подаваемого воздушно-тепловыми завесами, следует принимать не выше 50 °С у наружных дверей и не выше 70 °С у наружных ворот и проемов.


Согласитесь, что "не выше" подразумевает, что больше 50 она не должна быть, а меньше - может...


За скорости отдельное спасибо!

Сообщение отредактировал Belka123 - 25.9.2012, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belka123
сообщение 29.9.2012, 19:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Напишу итоги своих расчетов, мало ли кому пригодится))

Итак, пересчитала еще раз по методике, изложенной в Санитарных нормах на стр. 170. Тз брала также 50 С, по ссылке Wiz.
Получилось у меня в районе 15 кВт.
Потом, в качестве хоть какой-то проверки, обратилась к одному из производителей завес, который на основании заполненного опросного листа произвел расчет, у него получилось тоже порядка 13-14 кВт.
Теперь завесы буду считать по упомянутой выше методике.

Всем спасибо за отклики!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pilot31
сообщение 22.10.2013, 14:03
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2009
Пользователь №: 34053



Уважаемая Belka123, огромная просьба указать номер Санитарных норм, где есть методика расчета тепловой завесы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных