Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дисбаланс
Nюtik
сообщение 26.9.2012, 11:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159725



Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как посчитать дисбаланс в помещении? Т.е. в %-ах понятно, а в Па как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 26.9.2012, 12:15
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата
СНиП 41-01-2003
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Термины и их определения
Дисбаланс - разность расходов воздуха, подаваемого в помещение (здание) и удаляемого из него системами вентиляции с искусственным побуждением, кондиционирования воздуха и воздушного отопления.


как разность расходов может быть в паскалях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nюtik
сообщение 26.9.2012, 12:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159725



А что правильнее будет?
Хорошо, тогда что значит - разностьР - 25 Па, Как его создать если не большим расходом приточного воздуха, по сравнению с вытяжкой?
Может я что-то не понимаю, подскажите, пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 26.9.2012, 12:47
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



разность Р - это разность давлений (избыточное давление)
вы противодымную защиту проектируете или чистые помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nюtik
сообщение 26.9.2012, 12:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159725



Склад мед. препаратов, там есть махонькие помещения, в которых надо избыточное давление поддерживать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 26.9.2012, 13:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Я не специалист, но сделал бы так: наложил бы кривые напор/производительность приточного и вытяжного вентилятора одну на другую. Разница в любом сечении даст искомое dP. А вот сечение найти сложнее. Надо сопротивление оборудования на притоке и вытяжке считать. Точность, видимо, будет не слишком большая... Но, думаю, разберетесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.9.2012, 13:13
Сообщение #7


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Nюtik @ 26.9.2012, 9:49) *
Склад мед. препаратов, там есть махонькие помещения, в которых надо избыточное давление поддерживать.

Надо считать инфильтрацию через неплотности помещения.
Расход, при котором потери давления инфильтрующегося воздуха будут равны 25 Па и есть искомый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 27.9.2012, 12:34
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



JJJJ, вы про формулу 44 из методики ВНИИПО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 16.8.2013, 22:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Здравствуйте! По поводу дисбаланса интересует следующий нелепый вопрос:
если требуемый воздухообмен в помещении составляет 60 куб.м/ч; приток обеспечивает 60 куб.м/ч, а вытяжка 50 куб.м/ч- выполнено ли требование по воздухообмену?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.8.2013, 10:42
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22356
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет, так как отклонение превышает допустимое (+/- 10%).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама