> Вентили Rotalock от Becool, не перекрывается сервисный штуцер
beginer
сообщение 28.9.2012, 10:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 28.1.2008
Пользователь №: 14910



Коллеги, добрый день! Есть ли у кого паспорта на данные вентиля. Конкретно тип сейчас не скажу (надо до объекта доехать). Данный вентиль имеет два сервисных штуцера. После заправки системы не можем снять шланг с гребенкой, так как данный штуцер не перекрывается.

Всем спасибо!

Сообщение отредактировал beginer - 28.9.2012, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.9.2012, 18:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Потому что вы слитчеги и роталок первый раз в жизни увидели.
Верхний штуцер (который ближе к штоку) перекрывается если вентиль открыт.
Нижний - наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 15:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных