Nika Lasker
сообщение 1.10.2012, 7:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157230



подскажите, пожалуйста, как соединить пвх трубу, которая относится к канализации водоочистной системы в котельной с металлической трубой общей канализации котельной. Есть скрин пвх тубы. А ещё я не знаю с раструбом она должна быть на конце или нет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2012_10_01_080156.png ( 50,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.10.2012, 16:05
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



зачем от водоочистки делать ПВХ раструбную? мы обычно делаем лотки в полу
а так в котельных часто обычными трубами ПП напорными делают слив, либо стальными
Если упёрлись в ПВХ, то 110ПВХ раструб налезает на 108 стальную трубу очень плотно...

Сообщение отредактировал Водяной - 1.10.2012, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 1.10.2012, 18:29
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



что за объемы у Вас по водоочистке. промывка - пиковый л/мин, или объемы подпитки (производительность системы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nika Lasker
сообщение 2.10.2012, 7:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157230



у меня 6 куб. метров в час расход воды, для такого объема мне сказали закладывать пвх 110. Я не так долго работаю по этой специальности, поэтому прислушиваюсь к советам и пока не имею собственного мнения по этому поводу) Мне посоветовали использовать двухраструбную муфту и в неё металлическую трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nika Lasker
сообщение 2.10.2012, 7:11
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157230



у нас, кстати, безнапорная канализация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 2.10.2012, 16:47
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Nika Lasker @ 2.10.2012, 10:05) *
у меня 6 куб. метров в час расход воды, для такого объема мне сказали закладывать пвх 110.

уточните пожалуйста, 6 м3/час - расход во время фильтрации или расход промывной воды при промывке?
если при промывке - для отвода промывной воды надо будет вести Ду50 (напорная часть) от системы очистки, а потом врезаете ее в Ду100 (безнапорная часть), соединение - через резиновую муфту-переход 100х50 с уплотнением силиконом. монтажники знают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8