Самый работоспособный из опробованных мною импортных контроллеров...
Из плюсов:
1. Правильные уставки регуляторов:
- зона пропорциональность (обратное значение коэффициэнту пропорциональности) - время интегрирования (в отличии например от сименс настраивается посекундно а не умножением на 2 (8, 16, 32, 64, 128 и т.д.)) - зона нечуствительности (при нахождении температуры в данной зоне выходной сигнал как бы "замораживается")
2. Есть подсветка экрана
3. Меню РУСИФИЦИРОВАНО.
4. Наличие не только описания (20 с чемто страниц) но и учебника по применению (листов наверно 40)
5. Наличие сервиса и ремонтопригодность (однажды монтажники-сборщики зафигачили на прибор 220 В вместо 24 по питанию - в итоге 2 штуки пришлось ремонтировать)
6. Есть юстировка измерительной части!!!!!
7. Самый дешевый из импортных контроллеров (самое важное достоинство)
Из недостатков:
1. Не удобное меню, каждый раз при наладке приходится вводить пароль...
2. Технология должна соответствовать алгоритму прибора (изменить что-то не возможно)
3. Не удобный таймер в версии Л не возможно использовать переключатель ручное управление или таймер. Тоеесть есть таймер нет кнопок, есть кнопки -невозможен таймер...
4. Алгоритм включения установки с водяным калорифером невозможно исправить: есть обьект на котором приточки вообще отказывались включатся - зимой. ТОесть контроллер чуствителен к правильности технологии. (Конкретнее м- плохо работает с теплоносителем высокой температуры и большим перепадом давлений на калорифере (читай скорость протока воды))
Рекомендации:
С прибором использовать только родные привода и клапана (AQM 2000 A1 + NMTV)
Вроде ничего не забыл...
|