> Regin Corrigo L10 - за и против, Ваше мнение
Собственно сабж
Собственно сабж
За [ 5 ] ** [55,56%]
Против [ 1 ] ** [11,11%]
Не знаю таких контроллеров [ 3 ] ** [33,33%]
Всего голосов: 11
Гости не могут голосовать 
dnks
сообщение 7.4.2005, 11:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630



Подскажите новичку! Кто работал с этими контроллерами? Как они вообще (цена/качество, глюки, удобство в обслуживании)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 8.4.2005, 5:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Самый работоспособный из опробованных мною импортных контроллеров...

Из плюсов:

1. Правильные уставки регуляторов:

- зона пропорциональность (обратное значение коэффициэнту пропорциональности)
- время интегрирования (в отличии например от сименс настраивается посекундно а не умножением на 2 (8, 16, 32, 64, 128 и т.д.))
- зона нечуствительности (при нахождении температуры в данной зоне выходной сигнал как бы "замораживается")

2. Есть подсветка экрана

3. Меню РУСИФИЦИРОВАНО.

4. Наличие не только описания (20 с чемто страниц) но и учебника по применению (листов наверно 40)

5. Наличие сервиса и ремонтопригодность (однажды монтажники-сборщики зафигачили на прибор 220 В вместо 24 по питанию - в итоге 2 штуки пришлось ремонтировать)

6. Есть юстировка измерительной части!!!!!

7. Самый дешевый из импортных контроллеров (самое важное достоинство)


Из недостатков:

1. Не удобное меню, каждый раз при наладке приходится вводить пароль...

2. Технология должна соответствовать алгоритму прибора (изменить что-то не возможно)

3. Не удобный таймер в версии Л не возможно использовать переключатель ручное управление или таймер. Тоеесть есть таймер нет кнопок, есть кнопки -невозможен таймер...

4. Алгоритм включения установки с водяным калорифером невозможно исправить: есть обьект на котором приточки вообще отказывались включатся - зимой. ТОесть контроллер чуствителен к правильности технологии. (Конкретнее м- плохо работает с теплоносителем высокой температуры и большим перепадом давлений на калорифере (читай скорость протока воды))

Рекомендации:

С прибором использовать только родные привода и клапана (AQM 2000 A1 + NMTV)

Вроде ничего не забыл...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анатолий_*
сообщение 11.4.2005, 11:06
Сообщение #3





Guest Forum






Нормальный контроллер.

К olg2004: А где ремонтировал? Какова стоимость ремонта.
У меня 1-раз за 2 года(30 контроллеров примерно) погорел цыфровой ввод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 11.4.2005, 20:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Анатолий

Прямо в Арктике. Цена около 2500 рублей за контроллер...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 16:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных