Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление торгового комплекса, Проектирую вентиляцию ТК, возник вопрос о необходимости дымоудаления.
gorhoz2007
сообщение 4.10.2012, 12:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.3.2012
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 144506



Здравствуйте!
Имеется 3-х этажный цех и 3-х этажное АБК, соединенные между собой дверьми, из здания хотят сделать торговый комплекс. Возник вопрос о необходимости системы дымоудаления.

Цех:
На первом этаже планируется продуктовый магазин S=1500 м2, холл S=260 м2 и прилегающие помещения, высота этажа 6м.
На втором этаже планируются небольшие бутики(свободная планировка S=1680 м2) с прилегающими помещениями, высота этажа 4,8м.
На третьем этаже планируются небольшие бутики и кафетерий(свободная планировка S=1670 м2) с прилегающими помещениями, высота этажа 4,8м.
Этажи соединяются эскалатором, проходящим через все этажи. Высота цеха 15,6 м.

АБК:
На первом этаже планируется продуктовый магазин S=850 м2 или небольшие бутики с прилегающими помещениями, высота этажа 3,3м.
На втором этаже планируются небольшие бутики(свободная планировка S=780 м2) с прилегающими помещениями, высота этажа 3,3м.
На третьем этаже планируются небольшие бутики (свободная планировка S=830 м2) с прилегающими помещениями, высота этажа 3,3м.
Высота АБК 9,9 м.

Согласно СНиП 41-01-2003
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее — без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1—В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории В3, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
е) из атриумов зданий высотой более 28 м, а также из атриумов высотой более 15 м и пассажей с дверными проемами или балконами, выходящими в пространство атриумов и пассажей;
и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;
- торговых залов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более.

т.е. получается согласно СНиП 41-01-2003 противодымная вентиляция не требуется т.к. здание не попадает не под один пункт. Насчет АБК я склоняюсь, что противодымная вентиляция не нужна. В цехе меня смущает эскалатор и все-таки здравый смысл подсказывает, что противодымная вентиляция нужна! Как вот теперь мне доказать заказчику о ее необходимости или все таки в противодымной вентиляции нет необходимости??

План здания прилагается:
Прикрепленный файл  _______._________.__.dwg_1.dwg ( 1,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korkvenc
сообщение 4.10.2012, 18:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660



Так у Вас посылка не верна. Противодымную вентиляцию следует предусматривать на основании СП 7.13130.2009, но ни как не СНиП 41-01-2003.
Так же не раскрыт вопрос о естественном освещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorhoz2007
сообщение 5.10.2012, 5:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.3.2012
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 144506



На всех этажах есть естественное освещение.Только вот пока не известно какие будут помещения при свободной планировки на 2,3 этаже. Скорее всего получится коридор без естественного освещения длиной более 15 м, тогда вопрос отпадет, но это пока не известно. Кстати спасибо за СП 7.13130.2009 там есть пункт:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при­водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги;
- торговых залов магазинов;


т.е. получается, что если в этих помещениях не будет на окнах или фонарях механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при­водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре противодымная вентиляция нужна будет на всех этажах?
Я могу опираться на этот пункт СП 7.13130.2009?

Заранее Спасибо!

Сообщение отредактировал gorhoz2007 - 5.10.2012, 5:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 5.10.2012, 7:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Давно ли это СНиП 41-01-2003 отменили? Ну хотя бы по торговым залам вы попадаете на дымоудаление по-полной.

Сообщение отредактировал Norb - 5.10.2012, 7:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korkvenc
сообщение 5.10.2012, 14:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660



Цитата(Norb @ 5.10.2012, 10:36) *
Давно ли это СНиП 41-01-2003 отменили? Ну хотя бы по торговым залам вы попадаете на дымоудаление по-полной.

Приказ Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573 "Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Как-то так…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных