	 |  Вылет П-образных компенсаторов |  |  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 9:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 14
 Регистрация: 1.8.2011
 Пользователь №: 117194
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте! подскажите пожалуйста, при проектировании наружных тепловых сетей, в какую сторону делать вылет п-образного компенсатора? есть "негласное правило", что вылет делается вправо по ходу движения теплоносителя. Есть ли документ, который поможет мне доказать "правомерность" моего действия?очень важно, для согласования с генпланистами, они начинают "давить", заставляя проектировать так, как удобно им.
 
 Сообщение отредактировал Elena_Seregina - 8.10.2012, 10:00
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 9:58 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				А если справа Великая китайская стена, а слева степь?А что генпланисты имеют против вылета вправо?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 10:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 14
 Регистрация: 1.8.2011
 Пользователь №: 117194
 
 
 
  
 | 
				Ничего не имеют против вылета вправо, говорят, что "по их мнению", это неправильно. Вопрос не в этом   ) Вопрос в том, есть ли правило куда делать вылет.
				Сообщение отредактировал Elena_Seregina - 8.10.2012, 10:05 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 10:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Есть "негласное правило" подающий трубопровод справа, обратный слева, вот от сюда и компенсатор делают в правую сторону. А так в принципе какая разница справа или с лева - считайте и делайте.
				
 Сообщение отредактировал А.В. - 8.10.2012, 10:10
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 10:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 449
 Регистрация: 20.8.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 160445
 
 
 
  
 | 
				Если подающий трубопровод справа, компенсатор естественно удобнее делать вправо, тогда он будет меньше места занимать, все на том же генплане.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 10:14 |  
		| 
 Эко Интегратор Всея Руси
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12272
 Регистрация: 14.1.2008
 Из: Архангельск
 Пользователь №: 14438
 
 
 
  
 | 
				Ответ на вопрос прост: генпланисты должны заниматься генпланом, а не иметь "свое мнение" по поводу направления вылета вашего компенсатора     Скажите им так, и пусть успокоятся. Это все равно что с ведром за компрессией в гараже бегать, доказывать специалисту генплана правильность вылета. Если будет чему-то мешать - можно посчитать и сделать в обратном направлении вылет, то есть налево. В отсутствие такой необходимости - направо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 10:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 14
 Регистрация: 1.8.2011
 Пользователь №: 117194
 
 
 
  
 | 
				Понятно    То есть ни я , не генпланисты не могут обосновать свою точку зрения, потому что разницы нет?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 10:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Елена не описала рассматриваемый случай: вполне возможен вариант что она идёт трассой вдоль дороги с левой стороны, и подающий трубопровод получается ближе к дороге. Наверное в этом случаи и лучше сделать компенсатор в левую сторону. И таких случаев море, не надо сразу на генпланистов грешить, и упираться что компенсатор исключительно в правую сторону - нет таких узаконенных правил.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 10:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 14
 Регистрация: 1.8.2011
 Пользователь №: 117194
 
 
 
  
 | 
				Машинист, я согласна, что генпланисты не должны диктовать куда делать вылет) вот и воюем)
 А.В, неа, не такой случай)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 10:25 |  
		| 
 Эко Интегратор Всея Руси
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12272
 Регистрация: 14.1.2008
 Из: Архангельск
 Пользователь №: 14438
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Elena_Seregina @ 8.10.2012, 11:22)  Машинист, я согласна, что генпланисты не должны диктовать куда делать вылет) вот и воюем)
 А.В, неа, не такой случай)
 Ну а коль "согласна" - тогда с Вас фото в Малинник, девушка     Он у нас вот тут:http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 10:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Если случай не такой и не другой: вы делаете компенсатор справа и ничего генпланистам не объясняете. У Вас есть в конце концов ГИП, если он скажет влево - будете делать влево (попросите его "скажет" - в письменной форме предъявить с указанием даты, должности, подписи и расшифровки подписи).
				
 Сообщение отредактировал А.В. - 8.10.2012, 10:28
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 10:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 14
 Регистрация: 1.8.2011
 Пользователь №: 117194
 
 
 
  
 | 
				А.Б, благодарю за ценный совет, так и сделаю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 10:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Elena_Seregina @ 8.10.2012, 11:33)  А.Б, благодарю за ценный совет, так и сделаю. А.В. - Александр Владимирович, Сашка. Я в малинник, смотреть фотки Елены Серёгиной )
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 13:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Тут надо бы пояснить откуда "взялось" такое негласное правило. "Подающий трубопровод справа" и делая компенсатор вправо, компенсатор обратки (КО) располагается "внутри" и его ширина получается меньше (Ширина компенсатора по осям стоек компенсатора). И это хорошо, так как компенсатор обратки менее "нагружен" и просчитав компенсатор подачи (КП) сделанный вправо всегда "внутри" хватит места для КО. В обратном случаи КО вынуждены располагаться "снаружи" просчитанного КП и он получается "не обоснованно" большим. Как то так. Поправьте , если я не прав.    Сообщение отредактировал Ernestas - 8.10.2012, 14:15 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2012, 14:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники Форума2
 Сообщений: 1784
 Регистрация: 16.12.2005
 Пользователь №: 1721
 
 
 
  
 | 
				Цитата(А.В. @ 8.10.2012, 11:07)  Есть "негласное правило" подающий трубопровод справа, обратный слева а почему негласное??? Цитата("СНиП 41-02-2003") В.6 Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты.Сообщение отредактировал Егор - 8.10.2012, 14:31 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |