Коллеги. Подскажите почему в ТМГ 10/0,4 100 кВА (в новом) масло в маслоук. трубке розовое. или это селикагель? Или обман зрения? Масло должно быть зелено-желтое. Кстати имеется чуть заметная течь снизу транса.

Сообщение отредактировал tehno2 - 8.10.2012, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverrs
сообщение 11.10.2012, 8:50
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165808



Вы правильно указали марку трансформатора??? Насколько знаю, в ТМГ нет "маслоуказывающих трубок". Расширительный бачок у трансформатора есть? Если есть, то это ТМ. Почему масло должно быть зелёно-желтое? Я видел и розовое. По цвету качество масла не определишь, необходимо его испытать. Селикагель засыпается в воздушный фильтр. Фильтр установлен в расширительном бачке. Снизу имеется стеклянное окошечко для контроля состояния селикагеля. Вначале засыпается индикаторный селикагель. Он голубого цвета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 11.10.2012, 13:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729



Цитата(silverrs @ 11.10.2012, 9:50) *
Вы правильно указали марку трансформатора??? Насколько знаю, в ТМГ нет "маслоуказывающих трубок". Расширительный бачок у трансформатора есть? Если есть, то это ТМ. Почему масло должно быть зелёно-желтое? Я видел и розовое. По цвету качество масла не определишь, необходимо его испытать. Селикагель засыпается в воздушный фильтр. Фильтр установлен в расширительном бачке. Снизу имеется стеклянное окошечко для контроля состояния селикагеля. Вначале засыпается индикаторный селикагель. Он голубого цвета.

Марка правильная ТМГ. Бачка расшиоительного нет но трубка маслоуказывающая на крышке бака имеется. Масло розовое. Это меня и озадачило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных