Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водопровод, выбор диаметра
lusa-2010
сообщение 8.10.2012, 18:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2010
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81394



Здравствуйте. Для обеспечения наружного пожаротушения проектируемого здания
необходим водопровод диаметром 160 мм. Подскажите, пожалуйста, можно выполнить подключение ввода хоз. питьевого водопровода диаметром 160 мм в существующую кольцевую сеть диаметром 110 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2012, 18:37
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Можно то можно, а вот хватит ли расхода в сотке для обеспечения пожаротушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 8.10.2012, 19:13
Сообщение #3


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Можно.
Так потери меньше по длине (что важно при длинных вводах), а то что сеть меньше-ничего, Вам то все 160 мм надо только на случай пожара- так будет с двух сторон затекать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 8.10.2012, 19:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Khomenko_A_S @ 8.10.2012, 20:13) *
Так потери меньше по длине (что важно при длинных вводах), а то что сеть меньше-ничего, Вам то все 160 мм надо только на случай пожара- так будет с двух сторон затекать

Может и 300ку можно?
Речь то идет не о вводе, а о сети D160 для наружного пожаротушения. Или не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2012, 19:55
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lexa00 @ 8.10.2012, 20:41) *
Может и 300ку можно?

Да хоть пятисотку biggrin.gif Только вот сотая сеть должна обеспечить пожарный расход. А если обеспечивает, зачем класть больше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 8.10.2012, 21:20
Сообщение #6


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(lexa00 @ 8.10.2012, 19:41) *
Может и 300ку можно?
Речь то идет не о вводе, а о сети D160 для наружного пожаротушения. Или не так?

Наверное не так.
Цитата(lusa-2010 @ 8.10.2012, 18:32) *
Здравствуйте. Для обеспечения наружного пожаротушения проектируемого здания
необходим водопровод диаметром 160 мм. Подскажите, пожалуйста, можно выполнить подключение ввода хоз. питьевого водопровода диаметром 160 мм в существующую кольцевую сеть диаметром 110 мм.

И 300 можно, но у человека по рассчету 160.

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 8.10.2012, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 9.10.2012, 10:07
Сообщение #7


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Khomenko_A_S @ 8.10.2012, 21:20) *
но у человека по рассчету 160.

Было бы не плохо узнать расчетный расход на пожаротушение.
А вот если автор темы имел бы значение гарантированного напора ( указанное в ТУ ) при заявленном расходе на пожар, то он не создавал бы эту тему.
Чутье мне подсказывает, что существующая сеть не рассчитана на тушение пожара проектируемого здания.

Сообщение отредактировал Spok_only - 9.10.2012, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusa-2010
сообщение 9.10.2012, 13:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2010
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81394



Согласно ТУ напор в существующем водопроводе составляет 30 м. Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого здания 20 л/с +расход на внутреннее пожаротушение 2,6 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 9.10.2012, 14:11
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(lusa-2010 @ 9.10.2012, 13:25) *
Согласно ТУ напор в существующем водопроводе составляет 30 м. Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого здания 20 л/с +расход на внутреннее пожаротушение 2,6 л/с.

Вот эти 30м гарантируются Водоканалом при пропуске пожарного расхода (22,6 л/с = 20 + 2,6, которые должны были отражены в опросном листе) или написаны от фонаря?
Расчетной схемой водоснабжения населенного пункта (если такова имеется) предусмотрен ли вообще такой пожарный расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 9.10.2012, 14:38
Сообщение #10


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



И еще: как вы предусматриваете расстановку пожгидрантов на соблюдение требований второго абзаца п.8.16 СНиП 2.04.02? Ставите оба на тупиковой линии или как то по другому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusa-2010
сообщение 10.10.2012, 5:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2010
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81394



Установка пожарных гидрантов предусмотрена на линии ввода в проектируемое здание, он составляет менее 200 м, что не противоречит СНиП 2.04.02-84 п. 8.5.
А на счет расхода воды на противопожарные нужды -максимальный расход, который пропускает труба диаметром 110 составляет 19 л/с, а мне надо 22,6 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 10.10.2012, 13:33
Сообщение #12


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(lusa-2010 @ 10.10.2012, 5:37) *
Установка пожарных гидрантов предусмотрена на линии ввода в проектируемое здание, он составляет менее 200 м, что не противоречит СНиП 2.04.02-84 п. 8.5.
А на счет расхода воды на противопожарные нужды -максимальный расход, который пропускает труба диаметром 110 составляет 19 л/с, а мне надо 22,6 л/с

Предлагаю вам вариант решения наружного пожаротушения (вариант 2), который все-таки более надежный вашего варианта (вариант 1).
То, что в таблицах Шевелева стоят прочерки на 110 трубе после 19,5 л/с совсем не значит, что эта труба не пропустит больший расход .
В приведенном расчете я взял длину 150м и при напоре 30м (как утверждает ваш Водоканал ) 110 труба, если нету подъема по ходу движения воды, легко пропустит 25л/с.
Но все таки главное - это то, что написано в сообщении №9.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  abok.jpg ( 244,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 10.10.2012, 16:13
Сообщение #13


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



А почему не просчитывали 125 трубу. С ней гораздо веселее, чем со 110.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  01.jpg ( 248,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusa-2010
сообщение 11.10.2012, 11:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2010
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81394



Всем большое спасибо за предложенные варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 11.10.2012, 20:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Spok_only @ 10.10.2012, 14:33) *
вариант решения наружного пожаротушения (вариант 2)

В расчете разделили 25 пополам. Не должна ли любая из труб пропустить 100% расхода (пожар+хп)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 11.10.2012, 22:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Не должна. 100% пожар+70% х/п. Но 100% пожар обязана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 12.10.2012, 16:49
Сообщение #17


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Никитос @ 11.10.2012, 22:24) *
Но 100% пожар обязана.

Никитос!
Мы с вами уже раньше стебались по поводу термина «водовод». То, что есть обычной водопроводной сетью, вы (да и не только вы) упорно называете водоводом.
Трубопроводы от НС первого подъема – это водоводы, а все что вышло из НС второго (третьего и т.д.) подъемов – это обычная водопроводная сеть. И если от водопроводной сети имеет место ответвление на объект, то не зависимо от количества нитей – это все-таки обычная водопроводная сеть.
В п.8.5 СНиП 2.04.02 описаны требования к водопроводной сети. И в принципе там, где можно было бы проложить тупиковую линию сети, во 2 варианте я предложил кольцо из двух линий диаметром 110мм (и прошу не путать с двумя вводами по внутреннему СНиПу).
А аварийное выключение линий кольцевой сети на период пожаротушения как по СНиПу, так и по СП не учитывается. Так что про 100% - с вами не соглашусь, хотя в принципе при таких «исходных данных» 110 пропустит и 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.10.2012, 21:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Spok_only @ 12.10.2012, 17:49) *
Трубопроводы от НС первого подъема – это водоводы, а все что вышло из НС второго (третьего и т.д.) подъемов – это обычная водопроводная сеть. И если от водопроводной сети имеет место ответвление на объект, то не зависимо от количества нитей – это все-таки обычная водопроводная сеть.

Spok_only, почему Вы так считаете? Естественно меня интересуют ссылки на ГОСТы в рассказе, если не затруднит.
Помнится, мы уже здесь это все выясняли и не получилось у нас так, как пишете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 14.10.2012, 18:39
Сообщение #19


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(OlgaO @ 12.10.2012, 21:10) *
Spok_only, почему Вы так считаете? Естественно меня интересуют ссылки на ГОСТы в рассказе, если не затруднит.
Помнится, мы уже здесь это все выясняли и не получилось у нас так, как пишете.

1. Определение термина «водовод», п.44 ГОСТ 25151-82 со ссылкой на ГОСТ 19185-73, поз.58:
Водовод – гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении.

2. Вчитайтесь внимательно в п.8.2 СП 8.13130.2009. Почему то большинство понимает этот пункт так: при отключении одного участка по остальным должна быть обеспечена подача 100%-го расчетного пожарного расхода. Это совсем не так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.10.2012, 20:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Spok_only @ 14.10.2012, 19:39) *
1. Определение термина «водовод», п.44 ГОСТ 25151-82 со ссылкой на ГОСТ 19185-73, поз.58:
Водовод – гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении.

понятно. это тоже тогда обсуждали....
Цитата
2. Вчитайтесь внимательно в п.8.2 СП 8.13130.2009. Почему то большинство понимает этот пункт так: при отключении одного участка по остальным должна быть обеспечена подача 100%-го расчетного пожарного расхода. Это совсем не так!

А если кольцо одно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 15.10.2012, 10:11
Сообщение #21


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(OlgaO @ 14.10.2012, 20:47) *
понятно. это тоже тогда обсуждали....

Судя из вопроса ниже, сомневаюсь.

Цитата(OlgaO @ 14.10.2012, 20:47) *
А если кольцо одно?

Водопроводная сеть не состоит из водоводов и не является гидротехническим сооружением (см. п.45 ГОСТ 25151-82).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.10.2012, 19:25
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Spok_only @ 15.10.2012, 11:11) *
Судя из вопроса ниже, сомневаюсь.

smile.gif
Ничего нового Вы не сказали - это относилось к "поняла".
Обсуждали и этот, указанный Вами ГОСТ.

Цитата
Водопроводная сеть не состоит из водоводов и не является гидротехническим сооружением (см. п.45 ГОСТ 25151-82).

Про одно кольцо мой вопрос не поняли. Напишу больше слов на сей раз:
Если вчитаться внимательно в п.8.2 СП 8.13130.2009, то увидим " .... линий водоводов, подающих воду потребителю".
Этот водовод подает воду потребителю. По Вашему мнению потребителем является НС2?
В предыдущем сообщении Вы говорили о том, что от НС1 до НС2 заботимся о 100% в каждой нитке в случае аварии, а после НС2 нет.
Хочу узнать:допустим если после НС2 одно кольцо уже наплевать на аварии и их не учитываем? На Ваш взгляд это логично?


Нашла таки то обсуждение давнишнее http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40343&st=20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 16.10.2012, 11:42
Сообщение #23


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(OlgaO @ 15.10.2012, 19:25) *
smile.gif
Про одно кольцо мой вопрос не поняли. Напишу больше слов на сей раз:

Да все я понял и даже предполагал, что вы напишете в следующем сообщении

Цитата(OlgaO @ 15.10.2012, 19:25) *
smile.gif
Если вчитаться внимательно в п.8.2 СП 8.13130.2009, то увидим " .... линий водоводов, подающих воду потребителю".
Этот водовод подает воду потребителю. По Вашему мнению потребителем является НС2?

Потребителем является населенный пункт, т.е. город (или часть его), село и т.п.
Потребителем также может быть отдельный объект, имеющий свой локальный водозабор. А заканчивается водовод, как гидротехническое сооружение, перед РЧВ. Также заканчивается санитарно-защитная полоса, которая предусматривается только для водоводов, согласно п.10.20 СНиП 2.04.02.
А вы ответвления к отдельным объектам обзываете водоводами. Дерзайте, ваше право.
С такой логикой скоро обыкновенные вводы в здания станут водоводами.

Цитата(OlgaO @ 15.10.2012, 19:25) *
smile.gif
В предыдущем сообщении Вы говорили о том, что от НС1 до НС2 заботимся о 100% в каждой нитке в случае аварии, а после НС2 нет.

Ну это немножко не так. Как я понимаю требование п.8.2 СП 8.13130.2009:
1. Если пожарный объем воды в РЧВ не предусматривается, что оговорено в п.9.3 СНиП 2.04.02 (или резервуары отсутствуют ), тогда при выключении одного водовода (и при отсутствии переключений), второй обязан пропустить 100%-ный пожарный расход и 70% на хоз-питьевые нужды.
2. Если пожарный объем воды в РЧВ предусматривается, а при определении его объема учитывалось пополнение как указано в примечании к п.9.4 СНиП 2.04.02, тогда водоводы рассчитываются согласно п.8.2 СНиП 2.04.02 и требование п.8.2 СП8 будет соблюдено автоматически.

Цитата(OlgaO @ 15.10.2012, 19:25) *
smile.gif
Хочу узнать:допустим если после НС2 одно кольцо уже наплевать на аварии и их не учитываем? На Ваш взгляд это логично?

Это же оговорено в примечании к п.4.11 СНиП 2.04.02 и я считаю его логичным. Вспомним, как рассчитывается система водоснабжения населенного пункта, а именно на пропуск пожарного расхода:
1. Это сутки максимального водопотребления;
2. В момент возникновения пожара полностью сработан регулирующий объем;
3. И в этот момент в городе три часа подряд имеем максимальное водопотребление;
4. И горит в самых неблагоприятных местах населенного пункта.
По теории вероятности этого вполне достаточно.

Задам вам вопрос: а считаете ли вы логичным п.9.21 СНиП 2.04.02 (он же в п.9.7 СП8), что при выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды? Судя вашей логике, эту цифру следует поменять на 100%.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.10.2012, 21:13
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Spok_only @ 16.10.2012, 12:42) *
Да все я понял и даже предполагал, что вы напишете в следующем сообщении

У меня не было сомнений на этот счет smile.gif

Цитата
А вы ответвления к отдельным объектам обзываете водоводами. Дерзайте, ваше право.
С такой логикой скоро обыкновенные вводы в здания станут водоводами.

wink.gif
даже не буду комментировать. Все в приведенной ссылке

Цитата
Ну это немножко не так. Как я понимаю требование п.8.2 СП 8.13130.2009:
1. Если пожарный объем воды в РЧВ не предусматривается, что оговорено в п.9.3 СНиП 2.04.02 (или резервуары отсутствуют ), тогда при выключении одного водовода (и при отсутствии переключений), второй обязан пропустить 100%-ный пожарный расход и 70% на хоз-питьевые нужды.
2. Если пожарный объем воды в РЧВ предусматривается, а при определении его объема учитывалось пополнение как указано в примечании к п.9.4 СНиП 2.04.02, тогда водоводы рассчитываются согласно п.8.2 СНиП 2.04.02 и требование п.8.2 СП8 будет соблюдено автоматически.

Честно признаюсь, не поняла сказанного.
А если пожарный объем предусматривается и при определении объема пополнение не учитывалось?

Цитата
По теории вероятности этого вполне достаточно.

Так и скажем эксперту.

Цитата
Задам вам вопрос: а считаете ли вы логичным п.9.21 СНиП 2.04.02 (он же в п.9.7 СП8), что при выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды? Судя вашей логике, эту цифру следует поменять на 100%.

По моей логике должно быть обеспечение надежности системы в целом. И мне не понятно почему водоводы с учетом аварии, а водопроводная сеть без учета аварии.
Думаю, что с резервуарами совсем не обязательно 100% в одном. При аварии на одном, в другом 50% хватит на 1.5 часа тушения. За это время можно водовозками или шлангами от водопровода еще закачать воды в действующий резервуар, например - все ж таки авария.


Абрамов. Водоснабжение 1974 год

Сообщение отредактировал OlgaO - 16.10.2012, 21:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________1974____.jpg ( 158,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 17.10.2012, 11:23
Сообщение #25


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(OlgaO @ 16.10.2012, 21:13) *
даже не буду комментировать. Все в приведенной ссылке

В приведенной ссылке (страница из Абрамова) описано, как правильно производить конфигурацию кольцевых сетей с тем, чтобы авария на одном из участков не привела к значительному снижению водопотребления. Так и я за то, тем более что это требование первого абзаца п.8.46 СНиП 2.04.02. Но в приведенной ссылке ничего не говорится о пожаротушении, а (еще разок повторюсь) в примечании к п.4.11 СНиП 2.04.02 - аварийное выключение проводов и линий кольцевых сетей на период пожаротушения не учитывается.


Цитата(OlgaO @ 16.10.2012, 21:13) *
А если пожарный объем предусматривается и при определении объема пополнение не учитывалось?

А что тут непонятного: тогда даже при нулевом расходе по водоводам все рано будет гарантирован 100%-ный расход на пожаротушение.

Цитата(OlgaO @ 16.10.2012, 21:13) *
Так и скажем эксперту.

Зачем вы так? Ведь этим я только подтвердил свое согласие с прим. к п. 4.11 СНиП 2.04.02.

Цитата(OlgaO @ 16.10.2012, 21:13) *
И мне не понятно почему водоводы с учетом аварии

1. Водоводы, при наличии ОС и РЧВ, рассчитываются только на среднечасовой расход в сутки максимального водопотребления. Этот расход будет одинаков, независимо от числа линий водоводов.
2 . Если число линий водоводов две и более, тогда при отключении одного водовода или его участка должно выполняться требование п.8.2 СНиП 2.04.02..
3. Требования п.8.2 СП8 только ужесточили требования по определению пожарного объема, хранящегося в РЧВ. Если, до появления СП8, при определении пожарного объема допускалось его уменьшение на три часа поступления без учета аварии на водоводе, то с его появлением при учете пополнения необходимо учитывать уменьшенный расход, определенный с учетом требований п.8,2 СНиП 2.04.02, а это тянет за собой только увеличение пожарного объема в РЧВ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 17.10.2012, 14:38
Сообщение #26


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Вот только что бегло ознакомился с проектом ДБН В.2.5 - ХХ:201Х «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», с введением которого на территории Украины перестанет действовать СНиП 2.04.02.
Так вот в этом документе есть примечание к п. 8.11 (на языке оригинала): «При розрахунку споруд, водоводів і мереж на період пожежогасіння аварійне вимикання водоводів і ліній кільцевих мереж, а також секцій і блоків споруд не враховується». Если дословно перевести эту фразу на русский язык, то получим примечание к п.4.11 СНиП 2.04.02.
Так что у нас [Ua] отношение к пожаротушению не изменится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных