|
  |
Водопровод, выбор диаметра |
|
|
|
8.10.2012, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2010
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81394

|
Здравствуйте. Для обеспечения наружного пожаротушения проектируемого здания необходим водопровод диаметром 160 мм. Подскажите, пожалуйста, можно выполнить подключение ввода хоз. питьевого водопровода диаметром 160 мм в существующую кольцевую сеть диаметром 110 мм.
|
|
|
|
|
8.10.2012, 18:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Можно то можно, а вот хватит ли расхода в сотке для обеспечения пожаротушения?
|
|
|
|
|
8.10.2012, 19:13
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Можно. Так потери меньше по длине (что важно при длинных вводах), а то что сеть меньше-ничего, Вам то все 160 мм надо только на случай пожара- так будет с двух сторон затекать
|
|
|
|
|
8.10.2012, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 8.10.2012, 20:13)  Так потери меньше по длине (что важно при длинных вводах), а то что сеть меньше-ничего, Вам то все 160 мм надо только на случай пожара- так будет с двух сторон затекать Может и 300ку можно? Речь то идет не о вводе, а о сети D160 для наружного пожаротушения. Или не так?
|
|
|
|
|
8.10.2012, 19:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(lexa00 @ 8.10.2012, 20:41)  Может и 300ку можно? Да хоть пятисотку  Только вот сотая сеть должна обеспечить пожарный расход. А если обеспечивает, зачем класть больше?
|
|
|
|
|
8.10.2012, 21:20
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(lexa00 @ 8.10.2012, 19:41)  Может и 300ку можно? Речь то идет не о вводе, а о сети D160 для наружного пожаротушения. Или не так? Наверное не так. Цитата(lusa-2010 @ 8.10.2012, 18:32)  Здравствуйте. Для обеспечения наружного пожаротушения проектируемого здания необходим водопровод диаметром 160 мм. Подскажите, пожалуйста, можно выполнить подключение ввода хоз. питьевого водопровода диаметром 160 мм в существующую кольцевую сеть диаметром 110 мм. И 300 можно, но у человека по рассчету 160.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 8.10.2012, 21:21
|
|
|
|
|
9.10.2012, 10:07
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 8.10.2012, 21:20)  но у человека по рассчету 160. Было бы не плохо узнать расчетный расход на пожаротушение. А вот если автор темы имел бы значение гарантированного напора ( указанное в ТУ ) при заявленном расходе на пожар, то он не создавал бы эту тему. Чутье мне подсказывает, что существующая сеть не рассчитана на тушение пожара проектируемого здания.
Сообщение отредактировал Spok_only - 9.10.2012, 10:18
|
|
|
|
|
9.10.2012, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2010
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81394

|
Согласно ТУ напор в существующем водопроводе составляет 30 м. Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого здания 20 л/с +расход на внутреннее пожаротушение 2,6 л/с.
|
|
|
|
|
9.10.2012, 14:11
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(lusa-2010 @ 9.10.2012, 13:25)  Согласно ТУ напор в существующем водопроводе составляет 30 м. Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого здания 20 л/с +расход на внутреннее пожаротушение 2,6 л/с. Вот эти 30м гарантируются Водоканалом при пропуске пожарного расхода ( 22,6 л/с = 20 + 2,6, которые должны были отражены в опросном листе) или написаны от фонаря? Расчетной схемой водоснабжения населенного пункта (если такова имеется) предусмотрен ли вообще такой пожарный расход?
|
|
|
|
|
9.10.2012, 14:38
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
И еще: как вы предусматриваете расстановку пожгидрантов на соблюдение требований второго абзаца п.8.16 СНиП 2.04.02? Ставите оба на тупиковой линии или как то по другому?
|
|
|
|
|
10.10.2012, 5:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2010
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81394

|
Установка пожарных гидрантов предусмотрена на линии ввода в проектируемое здание, он составляет менее 200 м, что не противоречит СНиП 2.04.02-84 п. 8.5. А на счет расхода воды на противопожарные нужды -максимальный расход, который пропускает труба диаметром 110 составляет 19 л/с, а мне надо 22,6 л/с
|
|
|
|
|
10.10.2012, 13:33
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(lusa-2010 @ 10.10.2012, 5:37)  Установка пожарных гидрантов предусмотрена на линии ввода в проектируемое здание, он составляет менее 200 м, что не противоречит СНиП 2.04.02-84 п. 8.5. А на счет расхода воды на противопожарные нужды -максимальный расход, который пропускает труба диаметром 110 составляет 19 л/с, а мне надо 22,6 л/с Предлагаю вам вариант решения наружного пожаротушения (вариант 2), который все-таки более надежный вашего варианта (вариант 1). То, что в таблицах Шевелева стоят прочерки на 110 трубе после 19,5 л/с совсем не значит, что эта труба не пропустит больший расход . В приведенном расчете я взял длину 150м и при напоре 30м (как утверждает ваш Водоканал ) 110 труба, если нету подъема по ходу движения воды, легко пропустит 25л/с. Но все таки главное - это то, что написано в сообщении №9.
Прикрепленные файлы
abok.jpg ( 244,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 117
|
|
|
|
|
10.10.2012, 16:13
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
А почему не просчитывали 125 трубу. С ней гораздо веселее, чем со 110.
Прикрепленные файлы
01.jpg ( 248,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 57
|
|
|
|
|
11.10.2012, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2010
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81394

|
Всем большое спасибо за предложенные варианты.
|
|
|
|
|
11.10.2012, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Spok_only @ 10.10.2012, 14:33)  вариант решения наружного пожаротушения (вариант 2) В расчете разделили 25 пополам. Не должна ли любая из труб пропустить 100% расхода (пожар+хп)?
|
|
|
|
|
11.10.2012, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Не должна. 100% пожар+70% х/п. Но 100% пожар обязана.
|
|
|
|
|
12.10.2012, 16:49
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Никитос @ 11.10.2012, 22:24)  Но 100% пожар обязана. Никитос! Мы с вами уже раньше стебались по поводу термина «водовод». То, что есть обычной водопроводной сетью, вы (да и не только вы) упорно называете водоводом. Трубопроводы от НС первого подъема – это водоводы, а все что вышло из НС второго (третьего и т.д.) подъемов – это обычная водопроводная сеть. И если от водопроводной сети имеет место ответвление на объект, то не зависимо от количества нитей – это все-таки обычная водопроводная сеть. В п.8.5 СНиП 2.04.02 описаны требования к водопроводной сети. И в принципе там, где можно было бы проложить тупиковую линию сети, во 2 варианте я предложил кольцо из двух линий диаметром 110мм (и прошу не путать с двумя вводами по внутреннему СНиПу). А аварийное выключение линий кольцевой сети на период пожаротушения как по СНиПу, так и по СП не учитывается. Так что про 100% - с вами не соглашусь, хотя в принципе при таких «исходных данных» 110 пропустит и 100%.
|
|
|
|
|
12.10.2012, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Spok_only @ 12.10.2012, 17:49)  Трубопроводы от НС первого подъема – это водоводы, а все что вышло из НС второго (третьего и т.д.) подъемов – это обычная водопроводная сеть. И если от водопроводной сети имеет место ответвление на объект, то не зависимо от количества нитей – это все-таки обычная водопроводная сеть. Spok_only, почему Вы так считаете? Естественно меня интересуют ссылки на ГОСТы в рассказе, если не затруднит. Помнится, мы уже здесь это все выясняли и не получилось у нас так, как пишете.
|
|
|
|
|
14.10.2012, 18:39
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(OlgaO @ 12.10.2012, 21:10)  Spok_only, почему Вы так считаете? Естественно меня интересуют ссылки на ГОСТы в рассказе, если не затруднит. Помнится, мы уже здесь это все выясняли и не получилось у нас так, как пишете. 1. Определение термина «водовод», п.44 ГОСТ 25151-82 со ссылкой на ГОСТ 19185-73, поз.58: Водовод – гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении. 2. Вчитайтесь внимательно в п.8.2 СП 8.13130.2009. Почему то большинство понимает этот пункт так: при отключении одного участка по остальным должна быть обеспечена подача 100%-го расчетного пожарного расхода. Это совсем не так!
|
|
|
|
|
14.10.2012, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Spok_only @ 14.10.2012, 19:39)  1. Определение термина «водовод», п.44 ГОСТ 25151-82 со ссылкой на ГОСТ 19185-73, поз.58: Водовод – гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении. понятно. это тоже тогда обсуждали.... Цитата 2. Вчитайтесь внимательно в п.8.2 СП 8.13130.2009. Почему то большинство понимает этот пункт так: при отключении одного участка по остальным должна быть обеспечена подача 100%-го расчетного пожарного расхода. Это совсем не так! А если кольцо одно?
|
|
|
|
|
15.10.2012, 10:11
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(OlgaO @ 14.10.2012, 20:47)  понятно. это тоже тогда обсуждали.... Судя из вопроса ниже, сомневаюсь. Цитата(OlgaO @ 14.10.2012, 20:47)  А если кольцо одно? Водопроводная сеть не состоит из водоводов и не является гидротехническим сооружением (см. п.45 ГОСТ 25151-82).
|
|
|
|
|
15.10.2012, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Spok_only @ 15.10.2012, 11:11)  Судя из вопроса ниже, сомневаюсь.  Ничего нового Вы не сказали - это относилось к "поняла". Обсуждали и этот, указанный Вами ГОСТ. Цитата Водопроводная сеть не состоит из водоводов и не является гидротехническим сооружением (см. п.45 ГОСТ 25151-82). Про одно кольцо мой вопрос не поняли. Напишу больше слов на сей раз: Если вчитаться внимательно в п.8.2 СП 8.13130.2009, то увидим " .... линий водоводов, подающих воду потребителю". Этот водовод подает воду потребителю. По Вашему мнению потребителем является НС2? В предыдущем сообщении Вы говорили о том, что от НС1 до НС2 заботимся о 100% в каждой нитке в случае аварии, а после НС2 нет. Хочу узнать:допустим если после НС2 одно кольцо уже наплевать на аварии и их не учитываем? На Ваш взгляд это логично? Нашла таки то обсуждение давнишнее http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40343&st=20
|
|
|
|
|
16.10.2012, 11:42
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(OlgaO @ 15.10.2012, 19:25)   Про одно кольцо мой вопрос не поняли. Напишу больше слов на сей раз: Да все я понял и даже предполагал, что вы напишете в следующем сообщении Цитата(OlgaO @ 15.10.2012, 19:25)   Если вчитаться внимательно в п.8.2 СП 8.13130.2009, то увидим " .... линий водоводов, подающих воду потребителю". Этот водовод подает воду потребителю. По Вашему мнению потребителем является НС2? Потребителем является населенный пункт, т.е. город (или часть его), село и т.п. Потребителем также может быть отдельный объект, имеющий свой локальный водозабор. А заканчивается водовод, как гидротехническое сооружение, перед РЧВ. Также заканчивается санитарно-защитная полоса, которая предусматривается только для водоводов, согласно п.10.20 СНиП 2.04.02. А вы ответвления к отдельным объектам обзываете водоводами. Дерзайте, ваше право. С такой логикой скоро обыкновенные вводы в здания станут водоводами. Цитата(OlgaO @ 15.10.2012, 19:25)   В предыдущем сообщении Вы говорили о том, что от НС1 до НС2 заботимся о 100% в каждой нитке в случае аварии, а после НС2 нет. Ну это немножко не так. Как я понимаю требование п.8.2 СП 8.13130.2009: 1. Если пожарный объем воды в РЧВ не предусматривается, что оговорено в п.9.3 СНиП 2.04.02 (или резервуары отсутствуют ), тогда при выключении одного водовода (и при отсутствии переключений), второй обязан пропустить 100%-ный пожарный расход и 70% на хоз-питьевые нужды. 2. Если пожарный объем воды в РЧВ предусматривается, а при определении его объема учитывалось пополнение как указано в примечании к п.9.4 СНиП 2.04.02, тогда водоводы рассчитываются согласно п.8.2 СНиП 2.04.02 и требование п.8.2 СП8 будет соблюдено автоматически. Цитата(OlgaO @ 15.10.2012, 19:25)   Хочу узнать:допустим если после НС2 одно кольцо уже наплевать на аварии и их не учитываем? На Ваш взгляд это логично? Это же оговорено в примечании к п.4.11 СНиП 2.04.02 и я считаю его логичным. Вспомним, как рассчитывается система водоснабжения населенного пункта, а именно на пропуск пожарного расхода: 1. Это сутки максимального водопотребления; 2. В момент возникновения пожара полностью сработан регулирующий объем; 3. И в этот момент в городе три часа подряд имеем максимальное водопотребление; 4. И горит в самых неблагоприятных местах населенного пункта. По теории вероятности этого вполне достаточно. Задам вам вопрос: а считаете ли вы логичным п.9.21 СНиП 2.04.02 (он же в п.9.7 СП8), что при выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды? Судя вашей логике, эту цифру следует поменять на 100%.
|
|
|
|
|
16.10.2012, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Spok_only @ 16.10.2012, 12:42)  Да все я понял и даже предполагал, что вы напишете в следующем сообщении У меня не было сомнений на этот счет Цитата А вы ответвления к отдельным объектам обзываете водоводами. Дерзайте, ваше право. С такой логикой скоро обыкновенные вводы в здания станут водоводами. даже не буду комментировать. Все в приведенной ссылке Цитата Ну это немножко не так. Как я понимаю требование п.8.2 СП 8.13130.2009: 1. Если пожарный объем воды в РЧВ не предусматривается, что оговорено в п.9.3 СНиП 2.04.02 (или резервуары отсутствуют ), тогда при выключении одного водовода (и при отсутствии переключений), второй обязан пропустить 100%-ный пожарный расход и 70% на хоз-питьевые нужды. 2. Если пожарный объем воды в РЧВ предусматривается, а при определении его объема учитывалось пополнение как указано в примечании к п.9.4 СНиП 2.04.02, тогда водоводы рассчитываются согласно п.8.2 СНиП 2.04.02 и требование п.8.2 СП8 будет соблюдено автоматически. Честно признаюсь, не поняла сказанного. А если пожарный объем предусматривается и при определении объема пополнение не учитывалось? Цитата По теории вероятности этого вполне достаточно. Так и скажем эксперту. Цитата Задам вам вопрос: а считаете ли вы логичным п.9.21 СНиП 2.04.02 (он же в п.9.7 СП8), что при выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды? Судя вашей логике, эту цифру следует поменять на 100%. По моей логике должно быть обеспечение надежности системы в целом. И мне не понятно почему водоводы с учетом аварии, а водопроводная сеть без учета аварии. Думаю, что с резервуарами совсем не обязательно 100% в одном. При аварии на одном, в другом 50% хватит на 1.5 часа тушения. За это время можно водовозками или шлангами от водопровода еще закачать воды в действующий резервуар, например - все ж таки авария. Абрамов. Водоснабжение 1974 год
Сообщение отредактировал OlgaO - 16.10.2012, 21:14
|
|
|
|
|
17.10.2012, 11:23
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(OlgaO @ 16.10.2012, 21:13)  даже не буду комментировать. Все в приведенной ссылке В приведенной ссылке (страница из Абрамова) описано, как правильно производить конфигурацию кольцевых сетей с тем, чтобы авария на одном из участков не привела к значительному снижению водопотребления. Так и я за то, тем более что это требование первого абзаца п.8.46 СНиП 2.04.02. Но в приведенной ссылке ничего не говорится о пожаротушении, а (еще разок повторюсь) в примечании к п.4.11 СНиП 2.04.02 - аварийное выключение проводов и линий кольцевых сетей на период пожаротушения не учитывается. Цитата(OlgaO @ 16.10.2012, 21:13)  А если пожарный объем предусматривается и при определении объема пополнение не учитывалось? А что тут непонятного: тогда даже при нулевом расходе по водоводам все рано будет гарантирован 100%-ный расход на пожаротушение. Цитата(OlgaO @ 16.10.2012, 21:13)  Так и скажем эксперту. Зачем вы так? Ведь этим я только подтвердил свое согласие с прим. к п. 4.11 СНиП 2.04.02. Цитата(OlgaO @ 16.10.2012, 21:13)  И мне не понятно почему водоводы с учетом аварии 1. Водоводы, при наличии ОС и РЧВ, рассчитываются только на среднечасовой расход в сутки максимального водопотребления. Этот расход будет одинаков, независимо от числа линий водоводов. 2 . Если число линий водоводов две и более, тогда при отключении одного водовода или его участка должно выполняться требование п.8.2 СНиП 2.04.02.. 3. Требования п.8.2 СП8 только ужесточили требования по определению пожарного объема, хранящегося в РЧВ. Если, до появления СП8, при определении пожарного объема допускалось его уменьшение на три часа поступления без учета аварии на водоводе, то с его появлением при учете пополнения необходимо учитывать уменьшенный расход, определенный с учетом требований п.8,2 СНиП 2.04.02, а это тянет за собой только увеличение пожарного объема в РЧВ.
|
|
|
|
|
17.10.2012, 14:38
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Вот только что бегло ознакомился с проектом ДБН В.2.5 - ХХ:201Х «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», с введением которого на территории Украины перестанет действовать СНиП 2.04.02. Так вот в этом документе есть примечание к п. 8.11 (на языке оригинала): «При розрахунку споруд, водоводів і мереж на період пожежогасіння аварійне вимикання водоводів і ліній кільцевих мереж, а також секцій і блоків споруд не враховується». Если дословно перевести эту фразу на русский язык, то получим примечание к п.4.11 СНиП 2.04.02. Так что у нас [Ua] отношение к пожаротушению не изменится.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|