Попова
сообщение 9.10.2012, 5:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 6.3.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 16296



Проблема такая: хочу сделать в excel гидравлический расчет измерительных участков. Пересмотрела все расчеты в excel. а точ то нужно не нашла.
Как считается коэффициент смягчения, учитывающий уменьшение потерь напора в конфузоре по сравнению с потерями напора при внезапном сужении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Попова
сообщение 11.10.2012, 8:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 6.3.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 16296



Никто не знает :-*(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 11.10.2012, 9:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Ловите
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20121011083608983.pdf ( 22,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Попова
сообщение 12.10.2012, 5:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 6.3.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 16296



Спасибо большое. Можно узнать источник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 14.10.2012, 10:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Источником являются лекции по гидравлике во время учебы в институте. Хотите официальный источник: скачайте в инете книгу Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. Но там сильно заморочено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Попова
сообщение 15.10.2012, 4:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 6.3.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 16296



Вот что получается
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.7z ( 64,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 15.10.2012, 10:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Похоже на правдоподобность, т к. обычно коэфф. местного сопротивления конфузора можно принимать 0.05-0.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 16.10.2012, 12:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Попова @ 15.10.2012, 5:50) *
Вот что получается


очень полезно! спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных