> Испытание газопровода перед повторным пуском, Простой более 6 месяцев
ignat.75
сообщение 9.10.2012, 18:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.3.2012
Из: Пермский край
Пользователь №: 143278



Наружный и внутренний газопровод низкого давления был сдан в эксплуатацию 6 лет назад. 2 года назад газопровод были отключен от газоснабжения по просьбе собственника. Сейчас газопровод хотят снова запустить в эксплуатацию. Подскажите пожалуйста. стоит или нет, производить испытание на герметичность с оформлением акта о повторном испытании газопровода (более 6 месяцев простоя), или можно ограничиться простым оформлением наряд-допуска на повторный пуск газа.
Если требуется оформление акта о повторном испытании газопровода нужно или нет приглашать представителя технадзора. Я считаю, что повторное испытание с участием технадзора проводится только после приемки в эксплуатацию и отсутствия пуска газа более 6 месяцев.

Сообщение отредактировал ignat.75 - 9.10.2012, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 10.10.2012, 11:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Не уверен точно, но кажется ваш случай подходит под ПБ 12-529-03
3.3.46. Если объект, принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев, при вводе его в эксплуатацию должно быть проведено повторное испытание на герметичность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 10.10.2012, 11:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Не уверен точно, но, кажется, ваш случай подходит под ПБ 12-529-03
3.3.46. Если объект, принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев, при вводе его в эксплуатацию должно быть проведено повторное испытание на герметичность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positronw
сообщение 10.10.2012, 14:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132719



Так как газопроводы сданы в эксплуатацию, то повторного испытания на герметичность не требуется, приглашать представителя технического надзора тоже не требуется.
Необходимо выполнить осмотр газопровода на соответствие исполнительно-технической документации, выполнить контрольные опрессовки и произвести продувку и пуск газа по наряду-допуску.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ignat.75
сообщение 10.10.2012, 17:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.3.2012
Из: Пермский край
Пользователь №: 143278



Есть мнение, что после 2х годичного простоя (консервации) требуется повторное испытание. Сам я склоняюсь к тому, что испытание газопровода в присутствии технадзора не требуется. Достаточно провести испытание без технадзора, но с составлением акта. .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positronw
сообщение 11.10.2012, 12:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132719



Нормативно испытание на герметичность не требуется. Но если выполнить вместо контрольной опрессовки испытание на герметичность, то хуже не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2024, 11:02