> программа расчета скорости и сопротивления в воздуховодах, запускается из автокада
Алекс_Глoz
сообщение 28.9.2006, 9:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



По просьбе ОВКТ устанавливаю Лисп программу Ductulator которой я пользуюсь для расчета сопротивления и скорости (по эквивалентному диаметру).

Для запуска организовать анологично предыдущему сообщению:

[ductulator-circ]^C^C^C(setq tsis "Cilinder")(load "c:/hvac/ductul.lsp");ductul
[ductulator-rectan]^C^C^C(setq tsis "Rectangular")(load "c:/hvac/ductul.lsp");ductul

Файлы lsp сбросить в HVAC, dcl - в HVAC/DCL
После задания расхода (размерность кубический фут в минуту) заполнить размеры воздуховодов (в сантиметрах). для круглого- отметить диаметр в верхней части дсл окна.
Можно задать верхнее допустимое значение скорости в соответствующем окне и постоянное значение одного из размеров. Если заполнили горизонтальный размер нажать на окно Hor size const. если вертикальный - Ver size const.
Получите ряд значений с уменьшением второго размера на 5 см.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ductulator.zip ( 42,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 693
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 28.9.2006, 11:19
Сообщение #2





Guest Forum






к Алекс_Глoz

Хотелось бы воспользоваться Вашей программой (попробовать в работе), но меня не устраивает критерий "диаметр эквивалентный по скорости" в отношении всех воздуховодов "поголовно".
В связи с этим, вопрос: Александр, не планируете ли Вы несколько изменить свой подход, в частности, применить для части сечений критерий "диаметр эквивалентный по расходу"?
--------------
И ещё, если возможно ответьте, пожалуйста, на вопрос, не относящийся к теме: Вы чертите чисто в AutoCAD`e, или применяете для этого специальные программы? Если – да, то – какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 28.9.2006, 11:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



Уважаемый SS.23
Мы уже с вами обсуждали эту тему. Я заложил в продрамму методику расчета согласно ASHRAE.
Нет никакой проблемы изменить прогу. Если вы пришлете мне расчетные формулы - я на досуге исправлю. Черчу я в Автокаде (2002) с использованием своих программ (Когда-то я их установил в форуме, но потом попросил Елену убрать - см. Новая программа расчета).
Я до сих пор убежден что мои программы полность отвечают моим требованиям и превосходят все что я видел других разработчиков. Хотя хвалить себя - последнее дело. Если захотите подробнее-можно обсудить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gres
сообщение 28.9.2006, 13:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.3.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 563



Цитата
После задания расхода (размерность кубический фут в минуту)
,
а в метрах кубических можно задать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 28.9.2006, 13:37
Сообщение #5





Guest Forum






к Алекс_Глoz

Спасибо Александр.
Информация исчерпывающая. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 28.9.2006, 14:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



To qres
Конечно можно. Только для этого нужно сделать изменение.
Если программа понравится, то я исправлю.
Также исправлю удельное сопротивление (сегодня дюймы на 100 фут) на па.
Я привык пользоваться английской системой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 28.9.2006, 21:25
Сообщение #7


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Только ГОСТы не привыкли и мы не в Англии biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 30.9.2006, 22:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



Привет коллеги
Устанавливаю исправленную версию с вводом количества в м3\ч и добавленными удельными давлениями в па.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ductulator.zip ( 43,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 645
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 16:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных