Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Напорная канализация от КНС 1 категории, Напорные трубопроводы от КНС с контр-уклоном
Гость_Lepus_*
сообщение 11.10.2012, 16:17
Сообщение #1





Guest Forum






Проектируется КНС 1 категории - расход 110 м3/час. 3 насоса (1 раб. + 2 резерв.). два напорных трубопровода диам. 250x14,2 мм ПЭ100 SDR17,6. Самотечная канализация, в которую выпускается напорка (точка врезки) - на расстоянии 730 м от КНС и лоток существующего коллектора (КГС) выше на 20 м напорки КНС, т.е. напорка в гору идет. Где и каким образом ставить колодцы на напорке для опорожнения и отключения напорного участка (на выходе из кнс) и требуются ли они?

Сообщение отредактировал Lepus - 11.10.2012, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 11.10.2012, 16:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Lepus @ 11.10.2012, 17:17) *
Проектируется КНС 1 категории - расход 110 м3/час. 3 насоса (1 раб. + 2 резерв.). два напорных трубопровода диам. 250x14,2 мм ПЭ100 SDR17,6. Самотечная канализация, в которую выпускается напорка (точка врезки) - на расстоянии 730 м от КНС и лоток существующего коллектора (КГС) выше на 20 м напорки КНС, т.е. напорка в гору идет. Где и каким образом ставить колодцы на напорке для опорожнения и отключения напорного участка (на выходе из кнс) и требуются ли они?

делать по п.8.9. СНиП 2.04.02-84*, т.е. колодцы для опорожнения и отключения напорного участка нужны, можете выполнить их в камере переключения

Сообщение отредактировал freese - 11.10.2012, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lepus_*
сообщение 12.10.2012, 6:46
Сообщение #3





Guest Forum






Планировали не делать переключений на трассе (очень насыщено смежными сетями) - есть ли в них необходимость в данном случае. Все переключения - в самой КНС.

Сообщение отредактировал Lepus - 12.10.2012, 6:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 12.10.2012, 7:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Нет необходимости в камере переключений. Трасса короткая.
Опорожнение делайте в герметичные колодцы или емкости специальные. И подъезды не забудьте предусмотреть, хотя бы номинально (грунтовка там, не в болоте) Чтобы сразу подогнать технику и забрать весь объем сброса.
Я правильно понял,у вас постоянный подъем из КНС в сторону коллектора? Если так, то необходимо либо колодец перед КНС ставить, либо придумывать как опорожнять линию непосредственно в резервуар КНС. Трасса должна быть ремонтопригодной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 12.10.2012, 8:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



1) А 250 не многовато ли на 110 м3/ч?Скорости проверьте.
2)SDR 17.6 не толсто? Там напора от силы метров 30. На какой глубине идете?
Цитата(Никитос @ 12.10.2012, 7:36) *
либо придумывать как опорожнять линию непосредственно в резервуар КНС.

+1. Хоть через трубопровод взмучивания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lepus_*
сообщение 12.10.2012, 9:20
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Fatik @ 12.10.2012, 9:08) *
1) А 250 не многовато ли на 110 м3/ч?Скорости проверьте.
2)SDR 17.6 не толсто? Там напора от силы метров 30. На какой глубине идете?

+1. Хоть через трубопровод взмучивания.


1) скорость 0,85 м/с. Чуть чуть завысили диаметр с перспективой увеличения мощности насосов в КНС. Хватило бы и 200 мм.
2) Глубина низа трубы 1,8-1,9 м. Большая часть идет под небольшим проездом.
Трасса все время идет вверх.
Плохо сливать в КНС - думаем лучше колодец поставить - вопрос где и сколько? В одной трубе порядка на всей длине при наполнении трубы 0,6 - примерно 6 м3 сточных вод (в двух 12 м3). Т.е. 1 колодец примерно объемом 12 м3 или 2 объемом 6 м3? поправьте если не правы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 12.10.2012, 9:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Lepus @ 12.10.2012, 10:20) *
Плохо сливать в КНС - думаем лучше колодец поставить - вопрос где и сколько? В одной трубе порядка на всей длине при наполнении трубы 0,6 - примерно 6 м3 сточных вод (в двух 12 м3). Т.е. 1 колодец примерно объемом 12 м3 или 2 объемом 6 м3? поправьте если не правы

рабочая труба одна, сливаться соответственно одна, объем можно и меньше 6 м.куб. если будет сразу откачиваться из колодца, а устанавливать лучше в самом нижнем участке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 12.10.2012, 10:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



ОДна рабочая при первой категории? Откуда, кстати первая категория? Электрики согласны?
Цитата(Lepus @ 12.10.2012, 9:20) *
поправьте если не правы

Пример: идет магистральный водовод Ду1200, объем 1м трубы - в районе куба. Никто же не ставит сливы объемом невообразимым.

Колодец обычный водопроводный, с осадочной частью высотой в 1 м. сливать будет аварийная бригада и только после подхода ассенизационки(либо насосом "куда-нибудь"),так что столь избыточные объемы не нужны

Сообщение отредактировал Fatik - 12.10.2012, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 12.10.2012, 10:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Lepus @ 12.10.2012, 9:20) *
2) Глубина низа трубы 1,8-1,9 м. Большая часть идет под небольшим проездом.

Толстая. Приложение Д, СП 40-102-2000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 12.10.2012, 10:35
Сообщение #10


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Сначала о неточностях
1. И наш ДСТУ и ваш ГОСТ 18599 говорит, що с такой толщиной стенки 250 только из ПЭ63. Предполагаю, что у вас 250х14,8 ПЭ100 SDR17.
2. При толщине стенки 14,2 – скорость 0,79м/с, при 14,8 – 0,8м/с. У вас получилось 0,85м/с.

Цитата(Fatik @ 12.10.2012, 8:08) *
А 250 не многовато ли на 110 м3/ч?Скорости проверьте.

Вполне достаточно 225х8,6. При 100% расходе по 1 трубопроводу потери не будут превышать 4м, скорость 0,9м/с.

Цитата(Lepus @ 12.10.2012, 9:20) *
Трасса все время идет вверх. Плохо сливать в КНС - думаем лучше колодец поставить

А что сдесь плохого. При наличии трубопровода взмучивания опорожнение будет происходить при каждом выключении насоса.

Цитата(Lepus @ 12.10.2012, 9:20) *
Трасса все время идет вверх. В одной трубе при наполнении трубы 0,6 - примерно 6 м3 сточных вод

Вдумайтесь, что вы написали. Какое наполнение 0,6 в напорном трубопроводе?
Объм 1 нити трубопровода при полном наполнении - 28 куб.м

Сообщение отредактировал Spok_only - 12.10.2012, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lepus_*
сообщение 13.10.2012, 7:25
Сообщение #11





Guest Forum






есть у кого-нибудь схемка с трубопроводом взмучивания в кнс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 15.10.2012, 7:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Lepus @ 13.10.2012, 7:25) *
есть у кого-нибудь схемка с трубопроводом взмучивания в кнс.

В типовом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Радзевилов...
сообщение 13.11.2012, 20:20
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2011
Пользователь №: 120578



Помогите,пожалуйста,советом. Нужно запроектировать НК отКНС до полей фильтрации. Расход 40м3/сут,диаметр трубы получается очень маленький. Длина трассы 1500м. Нужно делать две нити и камеру переключения? Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 14.11.2012, 8:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Ирина Радзевилова @ 13.11.2012, 20:20) *
Расход 40м3/сут,диаметр трубы получается очень маленький. Длина трассы 1500м.

Какая производительность насосов(как часто включаете)? Отсюда можете получить увеличение приемного резервуара и соответственно диаметра трубы.
Стоит ли городить огород? Ради этих 40 м3ч?
Переключения нужны на 1,5 км однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Радзевилов...
сообщение 14.11.2012, 8:36
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2011
Пользователь №: 120578



Fatik.большое спасибо! Ситуация вот такая: будет проектироваться птицефабрика,объем сточныхвод 40м3/сут. На данный момент нужно запроектировать внеплощадочные сети до полей фильтрации.Саму площадку еще только разрабатывают,поэтому точное водоотведение не знаю.А тянуть на 1500м диаметр 40мм как-то рука не поднимается. Особоо по напорке ничего нигде нет,поэтому прошу Вашей помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 14.11.2012, 9:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Ирина Радзевилова @ 14.11.2012, 8:36) *
Fatik.большое спасибо! Ситуация вот такая: будет проектироваться птицефабрика,объем сточныхвод 40м3/сут. На данный момент нужно запроектировать внеплощадочные сети до полей фильтрации.Саму площадку еще только разрабатывают,поэтому точное водоотведение не знаю.А тянуть на 1500м диаметр 40мм как-то рука не поднимается. Особоо по напорке ничего нигде нет,поэтому прошу Вашей помощи.

Что за стоки?
График притока?
Что перед полями стоит или вы так собрались в них хозбыт загонять? Поближе никак эти "поля" не сделать?
Не обязательно 40(откуда они вообще взялись), примите "правильную" производительность насоса, сделав приемный резервуар аккумулирующим-вот вам и до 100 можно догнать, если надо. Считайте деньги, что как и почем будет, как дешевле
В водопроводе есть по напорке все.

П.с.: советую сразу потратить время на подробное описание проблемы и ситуации для общественности, все равно вытянут, а без данных - это так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Радзевилов...
сообщение 14.11.2012, 9:51
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2011
Пользователь №: 120578



Fatik,огромное спасибо!!! нет,поля ближе нельзя,они уже существующие. А вот по диаметрам я все поняла,нужно сначала КНС выбрать,а уж потом и сети делать!! Огромное спасибо еще раз!!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 24.12.2012, 17:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



Дайте пожалуйста файл,у кого есть, посмотреть что такое камеры переключения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейсантехник
сообщение 22.4.2013, 9:34
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37889



Доброго утра всем!
есть ли у кого файл с камерой переключения? трубопровод взмучивания необходим если при ремонте сброс сточных вод бужет сбрасываться в приемный резервуар КНС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavasy
сообщение 13.1.2014, 10:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 27.7.2007
Пользователь №: 10295



Здравствуйте все, и с Новым годом!
Пожалуйста, подскажите, какой мне надо взять фекальный насос, ну не умею я подбирать: мне нужно поднять хоз-бытовые стоки на 3 метра, 1куб.м в сутки, расстояние 270м. Меня беспокоит, что если брать диаметр 50 (меньше для фекалки ведь не стоит?) и качать раз в сутки, то за сутки в трубе будут откладываться осадки, так вот, не будет ли получаться пробка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 13.1.2014, 10:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Lavasy @ 13.1.2014, 10:08) *
с Новым годом!
ну не умею я подбирать

Учебник Турка не подходит?

Сообщение отредактировал Fatik - 13.1.2014, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavasy
сообщение 13.1.2014, 11:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 27.7.2007
Пользователь №: 10295



Нет( Что-то мне сложно, пора на пенсию, к сожалению(. А потом надо ведь иметь каталоги насосов, у меня их нет.

Вот, я пыталась: Напорный канализационный трубопровод из ПЭ труб Ш90х8,2, протяженностью 237м. При расходе 3,1л/с, скорости v=1,05 м/с, потери по длине составят:
h=23,1:1000х 237=5,47;
hг = 4,366;
hмс=2х1,2=2,4м;
hвс=2-3м
h=5,47+4,37+2,4+3=15,24м

4,4л/с - 1,5м/с - 43,0х237=10,2м
h=10,2+4,37+2,4+3=19,27м

∅50; расход 2,0л/с, потери 73,5х237:1000=17,5
17,5+4,37+2,4+3=27,27
Т.е. мне нужен насос с напором 27,27м расход 2,0л/с

Сообщение отредактировал Lavasy - 13.1.2014, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 13.1.2014, 11:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Lavasy @ 13.1.2014, 11:12) *
Нет( Что-то мне сложно, пора на пенсию, к сожалению(. А потом надо ведь иметь каталоги насосов, у меня их нет.

заходите на сайт грундфоса или подобных, там есть программы которые вам выберут насос из каталога. А еще лучше позвонить им и выслать задание-получите ТКП с насосами.
3,1 л\с это расход притока в макс. час или что? как не зная производительности насоса вы подбираете трубу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavasy
сообщение 13.1.2014, 11:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 27.7.2007
Пользователь №: 10295



Спасибо, я так и делаю. Вот попыталась сама), ну лучше не пробовать) Я просто исходила из возможных вариантов труб - их-то не так много. для наружки меньше 50 нельзя брать, так ведь. Вот и посчитала) Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavasy
сообщение 13.1.2014, 11:56
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 27.7.2007
Пользователь №: 10295



А по-поводу того, что насос будет работать мин 15 в сутки, как будет вести напорный трубопровод, не будет там образовываться каждый раз пробка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 13.1.2014, 12:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Lavasy @ 13.1.2014, 11:56) *
А по-поводу того, что насос будет работать мин 15 в сутки, как будет вести напорный трубопровод, не будет там образовываться каждый раз пробка?

Вряд ли 15 мин, если нормально подобрать. Ну, будет плохо себя вести, экслуатация его накажет.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavasy
сообщение 14.1.2014, 7:42
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 27.7.2007
Пользователь №: 10295



Вот мне такой подобрали:Фекальный насос с режущим механизмом Marlino оснащен поплавковым выключателем:

напряжение питания - 230В,

Мощность - 1500 Вт,

максимальный напор - 250 м,

максимальный расход - 9куб/час,

диаметр твёрдых частиц - 30 мм,

глубина погружения - 5м,

длина эл.кабеля - 10м,

размер присоединительного патрубка - 2",

внешний диаметр подсоединительного патрубка - 50 мм.

Производство- Италия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных