Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ЧРП Erman и ПИД- регулирование, Не совсем понятно поведение частотника
Ansan
сообщение 11.10.2012, 18:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Доброго вреени суток. Понимаю, что эти частотники здесь практически не обсуждают - но может кто-то сталкивался с ними...
Суть в том, что вроде настроили Е 9Р на поддержание давления в теплосети ( двигатель 90 кВт ) , но... Достигнув заданного давления и поработав на нем около 30 секунд он снижает частоту на 15 % (примерно), работает на ней секунд 20, затем снова поднимает до заданной. И так постоянно ... Я понимаю, если бы он перескакивал заданную величину, т.е раскачивался. А тут...

Сообщение отредактировал Ansan - 11.10.2012, 18:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.10.2012, 18:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



может там ограничение по току стоит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 11.10.2012, 20:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Посмотрю завтра, но вряд ли - максимальный ток 160 А, при заданном давлении двигатель потребляет около 90 - 100. Задавали меньшее давление, большее давление - картина та же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 11.10.2012, 21:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Утащил с соседней темы: Может быть это -
Цитата(Насосник @ 10.10.2012, 8:26) *
Не реализован тест нулевого расхода. rolleyes.gif
1. Если давление не меняется в течении какого то времени (например 10 сек),то
2. Принудительно снижается частота на 2-3% от уставки
3. Если давление при этом падает, то частота возвращается к п.1
4. Если дваление не падает, то водоразбора нет и делается еще одна итерация п.2
5. Если давление и при этом не падает, то выключается насос.
В зависимости от характеристики насоса (пологая или крутая кривая) итераций может быть не две, а три или четыре.
В автоматике поставляемой производителями насосов это обязательно учтено в алгоритме управления т.к. они понимают чем грозит работа на закрытую задвижку.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных