Добрый день.В нормах по многофункциональным комплексам пишут что Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в зданиях должны быть раздельными. В офисах, магазинах и жилье я разделил противопожарный водопровод. Надо ли делить в паркинге?
|
|
|
|
|
15.10.2012, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
в паркингах при двух этажах и более разделять сети требует СНиП на автостоянки. Но он действует на территории РФ, не знаю как в КЗ.
|
|
|
|
|
15.10.2012, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Gatalsky @ 14.10.2012, 14:41)  Добрый день.В нормах по многофункциональным комплексам пишут что Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в зданиях должны быть раздельными. В офисах, магазинах и жилье я разделил противопожарный водопровод. Надо ли делить в паркинге? В офисах и магазинах зачем делить-то. ....да и в жилье тож.....
|
|
|
|
|
16.10.2012, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Nasosnik25 @ 15.10.2012, 20:56)  В офисах и магазинах зачем делить-то.
....да и в жилье тож..... особенности местной НТД. Для многофункц. комплексов в Казахстане свой СНиП, требующий раздельные сети.
|
|
|
|
|
16.10.2012, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Ну в казахских нормах я не копенгаген...это сколько ж насосов получается?
|
|
|
|
|
16.10.2012, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Nasosnik25 @ 16.10.2012, 15:27)  Ну в казахских нормах я не копенгаген...это сколько ж насосов получается? много, зато какая надежность  какая-нибудь одна система но сработает
|
|
|
|
|
16.10.2012, 16:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Скорее всего та, которой постоянно пользуются..
|
|
|
|
|
17.10.2012, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Young @ 16.10.2012, 16:15)  много, зато какая надежность  какая-нибудь одна система но сработает Ага, будет гореть магазин, но сработает "офисная"? Чет перемудрили ИМХО.
|
|
|
|
|
18.10.2012, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Nasosnik25 @ 17.10.2012, 22:05)  Ага, будет гореть магазин, но сработает "офисная"? Чет перемудрили ИМХО. не, одна из двух систем имел ввиду. Мое личное мнение - не перемудрили, это же многофункционал, пожарной безопасности много не бывает.
|
|
|
|
|
18.10.2012, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376

|
Цитата(Nasosnik25 @ 18.10.2012, 0:05)  Ага, будет гореть магазин, но сработает "офисная"? Чет перемудрили ИМХО. раздельная, потому что автоматическое пожаротушение отделено от пожарных кранов. т.е. и то и другое есть во всех помещениях
|
|
|
|
|
19.11.2012, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880

|
чтоб темы не пложить - аналогичная ситуация: * многофункциональное здание (магазин, офисы, гостиница, жильё) * подземный паркинг в 1 этаж до 100машин для посетителей, постояльцев, жильцов вопрос: на спринклерное АПТ брать 0,08 л/с*м2 или как "предприятия по обслуживанию автомобилей", вторая группа помещений, где 0.12 л/с и прочие прелести в виде 240м2, час пожаротушения и абсолютно неприличный противопож. запас воды объёмом под 200м3.
|
|
|
|
|
21.11.2012, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(dakon24 @ 19.11.2012, 14:07)  чтоб темы не пложить - аналогичная ситуация: * многофункциональное здание (магазин, офисы, гостиница, жильё) * подземный паркинг в 1 этаж до 100машин для посетителей, постояльцев, жильцов вопрос: на спринклерное АПТ брать 0,08 л/с*м2 или как "предприятия по обслуживанию автомобилей", вторая группа помещений, где 0.12 л/с и прочие прелести в виде 240м2, час пожаротушения и абсолютно неприличный противопож. запас воды объёмом под 200м3. сп5 смотрели? откуда 0,08 в паркингах, этож не офис.
|
|
|
|
|
  |