Добрый день. Подскажите пжлс, как посчитать напор для подбора циркуляционного насоса горячего водоснабжения. И какой расход брать для подбора?

Сообщение отредактировал Gatalsky - 15.10.2012, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 16.10.2012, 14:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Расход циркуляционный брать из рассчетов. А напор (из общения с цтпшниками, но не уверена) считаются все сопротивления в сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 16.10.2012, 14:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Насос только с частотником всенепременно (хотя, если расход небольшой, то сойдут и с "переключением скоростей" циркуляционники).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 16.10.2012, 21:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Считаете таплопотери трубопроводами горячего водоснабжения. Определяете циркуляционный расход. Определяете потери напора при пропуске циркуляционного расхода в сети горячего водоснабжения и циркуляционном трубопроводе. Прибавляете потери в насосе. Вот Вам и потребный напор. Обратите внимание, нужна ли Вам циркуляция при водоразборе. Тогда расход будет больше и потери соответственно. Читайте внимательно справочник Тугая (номер 82 в хранилище книг). Там есть все необходимые примеры расчёта. очень рекомендую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных