> толщина покровного слоя
Nasttya
сообщение 16.10.2012, 7:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Уважаемые коллеги, добрый день. Подскажите, чем обосновывается толщина покровного слоя (оцинковки)? У меня труба теплосети диаметром 219 идёт в одной изоляции с трубой холодной воды диаметром 114 мм. Толщина изоляции 60 мм. Если смотреть СНиП 41-03-2003 табл. 16 (листы из тонколистовостали с полимерным покрытием) то для одной трубы 219 с изоляцией 60 мм, можно брать толщину покровного слоя 0.5 мм. Но у меня же две трубы в одной изоляции, т.е. в сечении получается как-бы овал. Как быть в этой ситуации, какую толщину принять? Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 16.10.2012, 8:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Закладывайте 0,5 - 0,7 мм и не заморачивайтесь. Толщину слоя указывайте только в спецификации.
До такой мелочи вряд ли кто докопается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 16.10.2012, 8:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



да дело в том что в проекте заложено 0,6. Заказчик просит согласовать замену на 0,5 (имеется в наличии)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 16.10.2012, 14:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Вообще, чем грозит занижение толщины покровного слоя при больших диаметрах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таня Д
сообщение 17.10.2012, 7:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



СП 61.13330.2012 таблица 16 Толщина метллических листов для покровного слоя тепловой изоляции Ду 350 и менее- сталь тонколистовая оцинкованная 0,35-0,8 мм

Сообщение отредактировал Таня Д - 17.10.2012, 7:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 17.10.2012, 8:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



То что нужно! Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mvb11g3x
сообщение 18.10.2012, 14:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 22.11.2011
Пользователь №: 130366



Цитата(Таня Д @ 17.10.2012, 10:41) *
СП 61.13330.2012 таблица 16 Толщина метллических листов для покровного слоя тепловой изоляции Ду 350 и менее- сталь тонколистовая оцинкованная 0,35-0,8 мм


СП 61.13330.2012 вступает в действие лишь с января 2013 года, ссылаться на этот СП в данном случае рано, ссыль лучше рекомендовать на СНиП 41-03-2003.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных