Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Задвижка или ШК, Нужна помощь
Коростель
сообщение 16.10.2012, 17:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 95552



В проекте в качастве запорной арматуры на трубопроводе Д50 были заложены шаровые краны. Согласно СНиП2.04.01-85* п.10 не обходимо зставить задвижки(затворы), но по примечанию2 при обосновании возможно применить вентили Д50-65. Как можно исходя из выше сказанного обосновать примение шарового крана или это не возможно???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 16.10.2012, 17:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Поставьте на них редукторы и согласуйте с эксплуатацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 16.10.2012, 20:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Шаровый кран на Ду50? Эка невидаль. Проект экспертизу прошел? Вопросы были?
Вы письмо заку напишите о пересогласовании такого-то кол-ва кранов Ду50 на вентиля (затворы) с указанием цен. Пусть выбирает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коростель
сообщение 17.10.2012, 9:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 95552



Мы проектируем мы и строим деньги уже заложены. Это замечание от экперта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.10.2012, 9:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



до 50 мм включительно закладываю ШК, от 65 мм - "батерфляи", замечаний не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8