Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> как организовать вентиляцию в помещении с дожигателем?, Вентиляция помещения - помогите, пожалуйста
sometimes
сообщение 17.10.2012, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Добрый день. Выполняю проект установки дожигателя органических примесей (типография). Дожигатель устанавливается в отдельном пристроенном помещении, процесс сжигания полностью изолирован от воздухообмена самого помещения. Не могу найти требования к вентиляции подобного помещения. Достаточно ли будет притока-вытяжки через решетки в нижней и верхней противоположных зонах в 3хкратном воздухообмене? Или вытяжка через пристроенный вентканал, но тогда как его рассчитать? Помещение 10,8х5,7х3,0(Н). Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 18.10.2012, 7:32
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Может стоит начать отталкиваться от функционала помещения? Должны ли там находится постоянно люди (вообще допускается ли их присутствие) и т.п. - отсюда и расчитывать кратности расходов. Если присутствие людей носит эпизодический характер, то возможно хорошим решением будет приток/вытяжка с частотниками - пока людей нет минимальная циркуляция, перед приходом людей включается на всю мощность...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 18.10.2012, 12:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(kdu @ 18.10.2012, 7:32) *
Может стоит начать отталкиваться от функционала помещения? Должны ли там находится постоянно люди (вообще допускается ли их присутствие) и т.п. - отсюда и расчитывать кратности расходов. Если присутствие людей носит эпизодический характер, то возможно хорошим решением будет приток/вытяжка с частотниками - пока людей нет минимальная циркуляция, перед приходом людей включается на всю мощность...


Дело в том, что присутствия людей нет - все в автоматическом режиме (вроде автономной котельной). Помогите хотя бы с кратностью воздухообмена - нигде не могу найти ничего подобного. Заложить трехкратный как для котельной - а обоснование? Заказчик вариант с механической вентиляцией не рассматривает - только вентканал или дефлектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 19.10.2012, 5:49
Сообщение #4


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Ну и заложите ему 3-х крат. обмен! Ну не все сферы нашей жизни охватывают наши ВЕСЬМА устаревшие ГОСТы и СНиП-ы... надо принять это как данность. Да и их могут скоро отменить... Обоснование - решение инженера-проектировщика. И пусть попробуют найти документ требующий какой-либо иной воздухообмен ;-)
P.S. А вот интересно, если бы для этого случая СНиП-ы требовали мех. вентиляцию, а зак. против неё потому как "дорогая больно" - что бы Вы тогда делали? И вот такие компромисы между законами и капризами зак.-а почти на каждом объекте... (по крайней мере у меня)...

Сообщение отредактировал kdu - 19.10.2012, 5:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 19.10.2012, 15:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Если бы СНиПы требовали - заказчик как раз никуда бы не делся, вот в чем соль ))
То же и с воздухообменом... Для моего помещения если для однократного - вентруба 280 мм, а для трехкратного - 480 мм, вот он за сердце и хватается, просит показать, где регламентируется - ну не нравится ему такая большая труба. В общем, или меньшая, или дефлектор. А дефлектор получается в зоне ветрового подпора - тоже как-то не хочется, а в СНиПах опять-таки нигде не указано, что хотя бы не рекомендуется ставить в таких зонах, да еще и крыша покатая...
Я вообще газовщик и моя основная цель - подключить установку, а тут с этой вентиляцией - просто подводный камень, вроде и дело плевое, а компромисс уже вторую неделю ищем (зато сколько СНиПов перечитано!)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных