АнтониоВинн
сообщение 17.10.2012, 18:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 133742



Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите, как снизить нагрузки на патрубки сетевых насосов до допустимых значений, расчёт делаю в программе СТАРТ v.4.67. Дано следующее: 5 сетевых насосов WILO - SCP 250/450HA-200/4-T4-C1/E1 обратный коллектор на всас насосов Dy 1000, на насосы идет труба Dy 400, всасывающий патрубок Dy 300.
Допустимые нагрузки на патрубок:
Усилия Fx = 6672 H, Fy = 5338 H, Fz = 8007 H
Моменты Mx = 6075 Нм, My = 4590 Нм, Mz = 2970 Нм
Напорный коллектор Dy 800, от насоса в напорный коллектор труба Dy 350. Напорный патрубок Dy 250.
Допустимые нагрузки на патрубок:
Усилия Fx = 5338 H, Fy = 4448 H, Fz = 6672 H
Моменты Mx = 4995 Нм, My = 3780 Нм, Mz = 2430 Нмач
Расчётная температура 124 град С, расчётное давление 16 кгс/см2.
Считаю по нормативу: СТО 10.001-2009(ПНД)Тепловые сети.(может по другому нужно)
Подскажите какие можно применить компенсаторы, так как длина трубопроводов ограничена, необходимы компенсы с малой длинной, присмотрел резиновые ditec, но расставить правильно не получается, т.к. работать в старте учился сам, базы не хватает.
Прилагаю трассу.
Буду очень признателен за помощь.Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 249,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 18.10.2012, 9:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Откуда ведется расчет? Где неподвижки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АнтониоВинн
сообщение 18.10.2012, 10:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 133742



Одна неподвижка на конце трубопровода Dy1000 (выход на улицу, где участок 12 метров)
Вторая неподвижка на напорном коллекторе Dy800 между 2-м и 3-м насосами, третья неподвижка на напорном коллекторе после подъема коллектора(на чертеже труба не показана)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 18.10.2012, 10:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(АнтониоВинн @ 18.10.2012, 10:20) *
Одна неподвижка на конце трубопровода Dy1000 (выход на улицу, где участок 12 метров)
Вторая неподвижка на напорном коллекторе Dy800 между 2-м и 3-м насосами, третья неподвижка на напорном коллекторе после подъема коллектора(на чертеже труба не показана)

Так надо снизить нагрузку на патрубки? Значит надо попробовать зафиксировать неподвижкой трубы подходящие непосредственно к патрубкам, нагрузка с патрубков уберется, другое дело что нагрузка возрастет на отводы и тройники, но это надо проверить расчетом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 18.10.2012, 10:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



[quote name='Антон
Считаю по нормативу: СТО 10.001-2009(ПНД)Тепловые сети.(может по другому нужно)
[/quote]
Последний раз считал по РД 10-400-01 (ПДН) хоть программа пишет что устарел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АнтониоВинн
сообщение 18.10.2012, 13:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 133742



Ставлю неподвижки перед коллектором, момент по оси х не убирается, только хуже становится(

Сообщение отредактировал АнтониоВинн - 18.10.2012, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 18.10.2012, 13:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(АнтониоВинн @ 18.10.2012, 13:45) *
Ставлю неподвижки перед коллектором, момент по оси х не убирается, только хуже становится(

Здесь
Прикрепленный файл  __.dwg ( 121,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АнтониоВинн
сообщение 19.10.2012, 5:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 133742



что-то я не могу чертежик прочитать, 2007-ой автокад его не открывает. Что там?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 19.10.2012, 8:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(АнтониоВинн @ 19.10.2012, 5:26) *
что-то я не могу чертежик прочитать, 2007-ой автокад его не открывает. Что там?

Обозначил места установки неподвижек. На 377 трубах перед и после насосов. На коллекторе к.м.к нет необходимости ставить неподвижку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leska
сообщение 7.11.2014, 11:27
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 237764



Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, как в СТАРТе правильно задать патрубки насосов. Всегда заводили их как неподвижные опоры, но в этот раз в экспертизе задали вопрос, почему именно неподвижки, а не через старт-штуцер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных