Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дефлектор?, Можно ли ставить дефлектор при таких условиях?
Toronaga
сообщение 19.8.2010, 6:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.8.2010
Пользователь №: 66927



Вопрос связанный с работой дефлектора. По расчетам вытяжная (естественная вытяжка) шахта для нормальной работы вытяжной естественной вентиляции с 10 этажа в безчердачном здании должна быть 4 метра helpsmilie.gif от кровли. Если установить дефлектор на сколько процентов он увеличит тягу и на сколько будет возможно уменьшить высоту вытяжной шахты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 19.8.2010, 8:36
Сообщение #2


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Работа дефлектора зависит от скорости ветра.
Посмотрите методику подбора: Прикрепленный файл  podbor_method.doc ( 312 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 18.10.2012, 21:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Добрый всем день (вечер)!
Уважаемые форумчане, помогите с таким вопросом (возможно тема в песочницу, главное ответ бы получить ): можно ли ставить дефлектор на покатой крыше и в зоне ветрового подпора? У меня пристроенное помещение Р=3,5 м к зданию Н=10 м. Крыша пристройки покатая, градусов 15. Будет ли он работать в нужном режиме. И вообще, ставится ли дефлектор в помещении с такой небольшой высотой? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.10.2012, 21:50
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Дефлектор такая вещь, что он либо работает либо нет, эти режимы у него чередуются.
Если здание не на берегу моря с постоянным бризом, то не работает, когда нет ветра.
Дефлектор - это от лукавого, если нужен воздухобмен гарантированный ставьте вентилятор.
Что у Вас за назначение помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 18.10.2012, 22:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Помещение специально для установки дожигателя (работает автономно, процесс горения не связан с воздухообменом помещения - герметическая камера сгорания, сжигает органические примеси - печатная машина в типографии). Третьи сутки бьюсь над поиском нужного воздухообмена - просто уже не знаю, куда смотреть, к тому же, я газовщик и с вентиляцией знакома в общем, не в деталях. Если подскажете, где подсмотреть ответ - буду благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.10.2012, 22:16
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А у Вас газ в помещении (установка на газу?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 18.10.2012, 22:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Да, установка представляет собой большую герметичную камеру сгорания, только в отличии от тех же котлов, где идет сжигание смеси газ-воздух, здесь идет смесь газ-вредные примеси от производства, без забора чистого воздуха. Продукты сжигания - в дымовую трубу. Все автоматизировано, сложнейшая автоматика, установка теплоизолирована - тепловыделений в помещение практически нет. Категория помещения Г (по моему мнению). Под какие нормативы попадает подобное помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.10.2012, 23:10
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Тогда другое дело - естественная вентиляция.
Как для помещений с газоиспользующим оборудованием.
По мне так нормы применить как для теплогенераторных/топочных/пристроенных котельных.
И габариты помещения как раз похожи на пристроенную котельную.
А есть возможность поднять канал вытяжной вдоль стены большего здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 18.10.2012, 23:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Да, подобная возможность есть, дымовая труба идет как раз по стене - параллельно проложить вентиляционную.
"Рекомендации..." на счет воздухообмена отсылают к СНиП "Котельные установки", а вот там сказано, что трехкратный воздухообмен только для встроенных, а "...на отдельно стоящие и пристроенные котельные указанные требования по вентиляции не распространяются".
В программке по расчету естественной вентиляции для скорости 1 м/с в воздуховоде для трехкратного воздухообмена получается диаметр 480 мм, для однократного 280...
Какой воздухообмен все же принимать? Заказчик, услышав про диаметр 480 мм, настаивает на установке дефлектора (с чего и начинали).
Вы говорите, что дефлектор работает-не работает, все зависит от того, есть ли ветер, но тот же вентканал летом при одинаковых температурах внутри-снаружи - тяга стремиться к нулю, верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.10.2012, 23:36
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Природный газ легче воздуха.
Именно поэтому неважно работает или нет - так как газ легче воздуха и он будет в случаи аварии скапливаться под потолком а далее уходить через шахту выше кровли.
Это при одинаковых температурах воздух стремиться к нулю - а газ легче воздуха он стремиться вверх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 18.10.2012, 23:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Логично, конечно же!
Но тогда Ваше мнение - вентканал или дефлектор? И все же - кратность воздухообмена? Если не трехкратная, то сколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.10.2012, 0:05
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Я бы сделал вентканал по стене здания рядом стоящего, более высокого.
З крата взял бы - с точки зрения проектирования помещений с технологией это немного (для пром помещений и зданий).
Нормы по проектированию коельных мутные - встречаются поправки, что 3 крата - это для котельных с персоналом или встроенных котельных, слышал, что пристроенные и без персонала на 1 крат экспертиза у некоторых пропускала, но я бы для спокойного сна взял 3 крата.
И это моё мнение - я не натаиваю, может кто еще выскажется с мнением отличным от моего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 19.10.2012, 0:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Спасибо за мнение и внимание.
В моем случае, я с вами полностью согласна, при определенных колебаниях подобное решение мне ближе всего. Просто нужно было, чтобы кто-то озвучил его вслух, подтвердил, что я мыслю в правильном направлении.
За что вам и поклон ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sveta200512
сообщение 22.10.2012, 9:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407



естественная вентиляция применяется при кратности воздуха 1( ну максимум 1,5), все что свыше - требует механической вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 22.10.2012, 10:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(sveta200512 @ 22.10.2012, 10:38) *
естественная вентиляция применяется при кратности воздуха 1( ну максимум 1,5), все что свыше - требует механической вентиляции

см. Приложение 11 СниП II-35-76*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sveta200512
сообщение 22.10.2012, 11:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407



Цитата(timofeyprof @ 22.10.2012, 10:18) *
см. Приложение 11 СниП II-35-76*

приложение посмотрела.
я говорю немного о другом.
если принимать 3хкратный воздухообмен, то разговор должен идти о механической вентиляции, и дефлектор в этом случае не пройдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 22.10.2012, 12:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(sveta200512 @ 22.10.2012, 12:54) *
приложение посмотрела.
я говорю немного о другом.
если принимать 3хкратный воздухообмен, то разговор должен идти о механической вентиляции, и дефлектор в этом случае не пройдет.

почему? как работа дефлектора зависит от кратности воздухообмена? вы же дефлектор подбираете по расходу (скорости) воздуха, а не по кратности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 22.10.2012, 13:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



послушаю...

Цитата(sveta200512 @ 22.10.2012, 9:38) *
естественная вентиляция применяется при кратности воздуха 1( ну максимум 1,5), все что свыше - требует механической вентиляции


а где можно увидеть подобные рекомендации? может быть учебник или пособие...
в моем частном случае само помещение невелико и мой трехкратный обмен в разы меньше, чем в большом производственном тот же однократный... то есть, может быть есть какие-то рекомендации на объем требуемой вытяжки, а не на кратность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.10.2012, 0:39
Сообщение #19


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(sveta200512 @ 22.10.2012, 12:54) *
приложение посмотрела.
я говорю немного о другом.
если принимать 3хкратный воздухообмен, то разговор должен идти о механической вентиляции, и дефлектор в этом случае не пройдет.

Газовщики не сильно любят механическую вытяжку в поднадзорных помещениях (если это не ТЭС конечно)
не зависит от крат
в нормах - если не может обеспечить требуемый воздухообмен, тогда механика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sveta200512
сообщение 23.10.2012, 4:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407



Цитата(sometimes @ 22.10.2012, 13:14) *
послушаю...



а где можно увидеть подобные рекомендации? может быть учебник или пособие...
в моем частном случае само помещение невелико и мой трехкратный обмен в разы меньше, чем в большом производственном тот же однократный... то есть, может быть есть какие-то рекомендации на объем требуемой вытяжки, а не на кратность?



Цитата(Vano @ 23.10.2012, 0:39) *
Газовщики не сильно любят механическую вытяжку в поднадзорных помещениях (если это не ТЭС конечно)
не зависит от крат
в нормах - если не может обеспечить требуемый воздухообмен, тогда механика

все дело как раз в кратах! вернее в объеме воздуха для конкретного помещения! естественно, что для небольшого помещения и объем вытяжки( даже трехкратный) будет небольшим, но что его "заставит" циркулировать из- или в- помещение?
рекомендации по однократному естественному воздухообмену есть в принципе в любом учебнике, я это помню еще из института-) классика жанра, так сказать.
вот погуглила, кидаю первую попавшуюся ссылку:
Если в помещениях кратность воздухообмена не превышает 0,5 в 1 ч, допускается естественная вентиляция проветриванием через форточки и фрамуги. При воздухообменах не более однократного в помещениях жилых и общественных зданий и в производственных помещениях вентиляция проектируется вытяжная, естественная или искусственная, без организованного притока во все периоды года.

При выборе схем вентиляции необходимо учитывать, что естественная вытяжная канальная вентиляция с неорганизованным притоком ненадежна, так как она не обеспечивает вытяжки летом из-за отсутствия гравитационных давлений, а зимой — из-за герметичности помещений. Поэтому рекомендуется проектировать комбинированную приточно-вытяжную вентиляцию во всех случаях, когда кратность воздухообмена больше единицы или необходима эффективно действующая вентиляция. Система комбинированной вентиляции в зимнее время работает с естественной циркуляцией воздуха, а летом или в моменты пиковых нагрузок переключается на искусственную циркуляцию.

http://evs.in.ua/ru/vibor_sistem_ventiljac...nih_zdanij.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.10.2012, 7:09
Сообщение #21


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(sveta200512 @ 23.10.2012, 5:59) *
все дело как раз в кратах! вернее в объеме воздуха для конкретного помещения! естественно, что для небольшого помещения и объем вытяжки( даже трехкратный) будет небольшим, но что его "заставит" циркулировать из- или в- помещение?

А что мешает поставить три дефлектора или поставить на три номера больший дефлектор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
perkina_olga
сообщение 12.3.2015, 10:38
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90726



Цитата(sveta200512 @ 23.10.2012, 8:59) *
все дело как раз в кратах! вернее в объеме воздуха для конкретного помещения! естественно, что для небольшого помещения и объем вытяжки( даже трехкратный) будет небольшим, но что его "заставит" циркулировать из- или в- помещение?
рекомендации по однократному естественному воздухообмену есть в принципе в любом учебнике, я это помню еще из института-) классика жанра, так сказать.
вот погуглила, кидаю первую попавшуюся ссылку:
Если в помещениях кратность воздухообмена не превышает 0,5 в 1 ч, допускается естественная вентиляция проветриванием через форточки и фрамуги. При воздухообменах не более однократного в помещениях жилых и общественных зданий и в производственных помещениях вентиляция проектируется вытяжная, естественная или искусственная, без организованного притока во все периоды года.

При выборе схем вентиляции необходимо учитывать, что естественная вытяжная канальная вентиляция с неорганизованным притоком ненадежна, так как она не обеспечивает вытяжки летом из-за отсутствия гравитационных давлений, а зимой — из-за герметичности помещений. Поэтому рекомендуется проектировать комбинированную приточно-вытяжную вентиляцию во всех случаях, когда кратность воздухообмена больше единицы или необходима эффективно действующая вентиляция. Система комбинированной вентиляции в зимнее время работает с естественной циркуляцией воздуха, а летом или в моменты пиковых нагрузок переключается на искусственную циркуляцию.

http://evs.in.ua/ru/vibor_sistem_ventiljac...nih_zdanij.html

А я с Вами не соглашусь, вытяжка естественная будет работать если создать подбор механический.
Воздуху деваться некуда будет и он выйдет. Это не зависит сколько крат. В Вашей ссылке написано про вентиляцию через форточки, другими словами проветривание. В помещении без обслуживающего персонала это даже не обсуждается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 13:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных