|
  |
Отопление/холодоснабжение - 2х или 4х трубные системы, Что лучше? |
|
|
|
19.10.2012, 5:35
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.2.2012
Из: Мешалка для кумыса
Пользователь №: 141843

|
Всем привет! Тут такое дело: Вот-вот придётся начинать делать проект ОВ 6-ти этажного офисного здания с подземной автостоянкой. Заказчику строитель рассказал как прекрасно совместить холодоснабжение и отопление в одну систему. Теперь заказчик тоже хочет отопление через фанкойлы (кассетные или напольные - ещё не решил). Т.е. летом система работает на холод, а зимой вода из тепловых сетей греет воду в системе через теплообменник. Только одно "но": здание это в Кыргызстане, а в тепловых сетях у нас, за изношенностью не заявленные 95-70, а, от силы, 70-50. Этим ведь воду можно нагреть максимум до 55-60 градусов. Хватит ли этого для отопления. Заказчик хочет именно 2-хтрубку (хотя я думал сделать 4хтрубную систему, т.к. расходы на охлаждение и отопление разные). Сталкивался ли кто-нибудь с таким? Как это работает зимой? Хорошо ли греют, скажем кассетные фанкойлы (ведь они стоят не возле окон, как радиаторы)? Потом, если отопление независимое, а ГВС как из тепловых сетей? Подмес будет из обратки тепловых сетей после теплообменника? Также вопрос по калориферам. Если придётся ставить водяной калорифер (на приток в подвал скажем), то что он будет давать с таким теплоносителем? И самое непонятное для меня: пару месяцев назад я считал нагрузки по которым выдаются тех.условия. Там получилась цифра в 270 кВт на отопление (в среднем получается по 70-80 Вт на 1м2). Если же отапливать фанкойлами, то их мощность на тепло очень большая и суммарная тепловая мощность по теплу у меня выйдет больше, чем с радиаторным отоплением. Потом не согласуют в тепловых сетях, т.к. превышены тех.условия. Или что, просто взять и написать цифру, близкую к тех.условиям (я так нагло врать не привык, да и не умею  , поэтому хочу найти более "честный" выход из ситуации)? Вот такая ситуация. Если кто сталкивался, подскажите.
|
|
|
|
|
19.10.2012, 8:56
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Вы определитесь для начала. То вода холодная, то теплоотдача большая, я это в голове не увяжу.
|
|
|
|
|
19.10.2012, 9:23
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.2.2012
Из: Мешалка для кумыса
Пользователь №: 141843

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 19.10.2012, 10:56)  Вы определитесь для начала. То вода холодная, то теплоотдача большая, я это в голове не увяжу. последнее имеется ввиду - в общих данных, где указывается расход тепла. на бумаге, скажем радиаторным отоплением было бы 200 штук под окнами по 1 кВт = 200 кВт номинального потребления тепла. а когда стоит 70 потолочных фанкойлов, каждый по теплу даёт 4 кВт, то уже 280 суммарно.
|
|
|
|
|
19.10.2012, 9:34
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(dippy89 @ 19.10.2012, 3:35)  Всем привет! Тут такое дело: Вот-вот придётся начинать делать проект ОВ 6-ти этажного офисного здания с подземной автостоянкой. Заказчику строитель рассказал как прекрасно совместить холодоснабжение и отопление в одну систему. Теперь заказчик тоже хочет отопление через фанкойлы (кассетные или напольные - ещё не решил). Т.е. летом система работает на холод, а зимой вода из тепловых сетей греет воду в системе через теплообменник. Только одно "но": здание это в Кыргызстане, а в тепловых сетях у нас, за изношенностью не заявленные 95-70, а, от силы, 70-50. Этим ведь воду можно нагреть максимум до 55-60 градусов. Хватит ли этого для отопления. Заказчик хочет именно 2-хтрубку (хотя я думал сделать 4хтрубную систему, т.к. расходы на охлаждение и отопление разные). Сталкивался ли кто-нибудь с таким? Как это работает зимой? Хорошо ли греют, скажем кассетные фанкойлы (ведь они стоят не возле окон, как радиаторы)? Потом, если отопление независимое, а ГВС как из тепловых сетей? Подмес будет из обратки тепловых сетей после теплообменника? Также вопрос по калориферам. Если придётся ставить водяной калорифер (на приток в подвал скажем), то что он будет давать с таким теплоносителем? И самое непонятное для меня: пару месяцев назад я считал нагрузки по которым выдаются тех.условия. Там получилась цифра в 270 кВт на отопление (в среднем получается по 70-80 Вт на 1м2). Если же отапливать фанкойлами, то их мощность на тепло очень большая и суммарная тепловая мощность по теплу у меня выйдет больше, чем с радиаторным отоплением. Потом не согласуют в тепловых сетях, т.к. превышены тех.условия. Или что, просто взять и написать цифру, близкую к тех.условиям (я так нагло врать не привык, да и не умею  , поэтому хочу найти более "честный" выход из ситуации)? Вот такая ситуация. Если кто сталкивался, подскажите. Для расчета отопления не градусы важны, а потребляемая мощность. Теплообменные аппараты сейчас есть любые. Зададитесь перепадом температур и подберете мощность и количество фенкойлов. И надо принимать 4х трубные. Для калориферов все так же как для фенкойлов. Будут большие расходы, последовательно по воздуху теплообменники , сравнительно низкая температура обратки, ну и что... Техусловия..., не зависят они от ваших нагрузок. Что есть в теплосетях в точке подключения(перепад давления и температура) то и придется взять в расчет. Расчетная мощность на отопление тоже не зависит от принятых в проекте приборов(радиаторы, фенкойлы). 80 Вт/м2 это не мало
|
|
|
|
|
19.10.2012, 9:37
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.2.2012
Из: Мешалка для кумыса
Пользователь №: 141843

|
Цитата(JJJJ @ 19.10.2012, 11:34)  Для расчета отопления не градусы важны, а потребляемая мощность. Теплообменные аппараты сейчас есть любые. Зададитесь перепадом температур и подберете мощность и количество фенкойлов. И надо принимать 4х трубные. Для калориферов все так же как для фенкойлов. Будут большие расходы, последовательно по воздуху теплообменники , сравнительно низкая температура обратки, ну и что... Техусловия..., не зависят они от ваших нагрузок. Что есть в теплосетях в точке подключения(перепад давления и температура) то и придется взять в расчет. Расчетная мощность на отопление тоже не зависит от принятых в проекте приборов(радиаторы, фенкойлы). 80 Вт/м2 это не мало  Спасибо за ответ. Получается настоять на 4х трубной системе?
|
|
|
|
|
19.10.2012, 14:49
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(dippy89 @ 19.10.2012, 10:37)  Спасибо за ответ. Получается настоять на 4х трубной системе? 4-х трубная система нужна только тогда, когда есть чёткая вероятность, что в определённый момент для части здания потребуется тепло, для части - холод. Если такого не будет 99%, то можно делать и двухтрубную. (1% недельку потерпит). Гидравлика у Вас получится одинаковая на тепло и на холод. Если точнее сказать, она будет одна и та же и постоянная, просто со сменой сезона надо будет отключить теплообменник отопления и подключить теплообменник чиллера. Фанкойлы в таком варианте выбирайте по двум максимальным мощностям - тепловой или холодильной (какая больше). Остальное - дело индивидуальных регулировок на каждом фанкойле. И ещё: у Вас в регионе фанкойлы, рассчитанные на холод, прекрасно будут работать на тепло и с 50С на подаче. Посмотрите расчёты и таблицы мощностей факойлов.
|
|
|
|
|
19.10.2012, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Alex_ @ 19.10.2012, 14:49)  можно делать и двухтрубную. (1% недельку потерпит). Гидравлика у Вас получится одинаковая на тепло и на холод. +1 Температурный перепад выбираете одинаковый для холода и для тепла, н.п.: 7/12; 50/45 (45/40) (40/35) - тогда гидравлика будет похожая. Для фенкойлов есть понятия установленная мощность и потребляемая на отопление. Они могут отличаться значительно. (фанкойлы при достижении заданной температуры помещения останавливаются и перекрывается проток греющей воды) Потребляемая мощность - та которая будет компенсировать теплопотери - должна не превышать Техусловия
|
|
|
|
|
19.10.2012, 16:35
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.2.2012
Из: Мешалка для кумыса
Пользователь №: 141843

|
Спасибо за советы. Учту!
|
|
|
|
|
19.10.2012, 17:11
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
"Рассчитанный на холод фенкойл будет работать и на тепло", но гидравлика будет совсем иной. Расход придется задавить и существенно, поскольку теплообменник рассчитанный на холод как минимум раза в 2 переразмерен по поверхности. И тогда не факт что регулирующие клапана останутся в зоне регулирования.
|
|
|
|
|
19.10.2012, 17:55
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(JJJJ @ 19.10.2012, 18:11)  "Рассчитанный на холод фенкойл будет работать и на тепло", но гидравлика будет совсем иной. Расход придется задавить и существенно, поскольку теплообменник рассчитанный на холод как минимум раза в 2 переразмерен по поверхности. И тогда не факт что регулирующие клапана останутся в зоне регулирования. Не надо "давить" гидравлику. На фанкойлы ставятся разделительные или двухходовые клапаны "on-off", а теплоотдача регулируется оборотами вентилятора.
|
|
|
|
|
19.10.2012, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(JJJJ @ 19.10.2012, 17:11)  "Рассчитанный на холод фенкойл будет работать и на тепло", но гидравлика будет совсем иной. Расход придется задавить и существенно, поскольку теплообменник рассчитанный на холод как минимум раза в 2 переразмерен по поверхности. И тогда не факт что регулирующие клапана останутся в зоне регулирования. При одинаковых дТ гидравлика похожа. На фенкойлах нет регулирующих клапанов: или on-off или 3 ходовые, переключающие.. На обратках полезны балансовые...
Сообщение отредактировал jota - 19.10.2012, 18:00
|
|
|
|
|
22.10.2012, 8:20
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(jota @ 19.10.2012, 14:59)  При одинаковых дТ гидравлика похожа. На фенкойлах нет регулирующих клапанов: или on-off или 3 ходовые, переключающие.. На обратках полезны балансовые... При одинаковых dT спору нет, но dT разные будут, по определению. Положение может исправить многоскоростной вентилятор, согласен с Alex_. Но господа! Зачем вся эта рационализация, если есть конструкция специально раз- работанная для этих случаев?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|