> не коммиссится устройство
vafer
сообщение 19.10.2012, 9:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166790



Привет всем smile.gif

Продолжаю опыты с LONом.

Имею в наличии BCU (MTN880451) и панельку (MTN880621).

Нашел XIF и NXE для этого модуля с поддержкой этой панельки (файл называется 311SW21B).

Заливаю в BCU и дело стопорится на установке статуса устройства:




В чем может быть причина ? huh.gif

з.ы. удалось таким же образом подружить этот BCU с панелькой MTN880721... все работает, правда XIF и NXE файлы были другие, в них увы нет поддержки панели MTN880621.

возможно заливаю неподходящий XIF/NXE
но тогда где взять правильный ???

Оборудование SVEA ныне принадлежит Шнайдеру... ни там ни там нужных файлов не нашел

смотрел тут:
http://www.downloads.schneider-electric.co...p;p=6901%26c=41

и тут:
http://www.svea-bcs.de-web.cc/en/index.php

Сообщение отредактировал vafer - 19.10.2012, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vafer
сообщение 19.10.2012, 10:34
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166790



нашел тут ссылка "прошивку" с поддержкой RCU-101

но при загрузке возникает опять ошибка:



не пойму, чего ему надо то ?! dry.gif

Сообщение отредактировал vafer - 19.10.2012, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vafer
сообщение 19.10.2012, 10:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166790



вскрытие "прошивок" 311SW21B и 880901 показало, что внутри они одинаковые




rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vafer
сообщение 19.10.2012, 14:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166790



Победил.

ТП Шнайдера прислали правильный файл rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей83
сообщение 24.10.2012, 10:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109157



Цитата(vafer @ 19.10.2012, 15:59) *
ТП Шнайдера прислали правильный файл rolleyes.gif

А что мешало из устройства выгрузить XIF?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 24.10.2012, 16:25
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Сергей83 @ 24.10.2012, 10:46) *
А что мешало из устройства выгрузить XIF?
Доброго времени суток!

ни для никого не секрет:
- LON устройство может НЕ быть в списке > LonMark International Certified Product Catalog
- "все что нужно" может быть или НЕ быть на сайте Производителя
- Support Производителя не отвечает на элеметарные вопросы, пока нет прямой связи с тем "Кто знает"
- LON устройство при поставке должно быть в состоянии Unconfigured (не помню где читал)
"Unconfigured Device
A device state where the device has an application image, but no network image. The device must be configured before it can operate on the network."


- любой старый волк раскажет сколько железяк было в в состоянии Applicationless при поставке от Производителя и помочи нет, и лапу некому оторвать, а работа сделата однако ...

--
PS:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных