|
  |
Что есть диктующая защищаемая орошаемая площадь |
|
|
|
6.11.2012, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142

|
Здравствуйте вновь!  Я сделала расчет системы, подобрала насосы!  Еще, правда, не посчитала время срабатывания. Правда, достаточно большие потери получились: при расчетном расходе 35,07 л/с - 58,63 м. Хотя, наверно, для пожаротушения это не такие уж и большие числа. У меня стоит вопрос с воздушной спринклерной системой. Теперь нужно подобрать клапан. Я решила взять узел управления Спецавтоматики для такого случая, диаметр 100. Теперь мне нужно это все расположить в насосной станции. У меня не так уж и много места в выделенном помещении - 2,49х3,74. Еще ведь нужно и компрессор разместить и мембранный бак. Подскажите, целесообразность использования моноблочных установок - они вроде бы как покомпактнее будут? А также встает вопрос об управлении - электрическом шкафе автоматики. Есть ли готовые схемы и алгоритмы для воздушной системы?  Заранее, спасибо!
Сообщение отредактировал bbreak_d - 6.11.2012, 14:23
|
|
|
|
|
7.11.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(bbreak_d @ 6.11.2012, 15:19)  Правда, достаточно большие потери получились: при расчетном расходе 35,07 л/с - 58,63 м. по моему потери не должны привышать 10 м может вы имеете ввиду необходимый напор ?
|
|
|
|
|
7.11.2012, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Elenk_@ @ 7.11.2012, 11:46)  по моему потери не должны привышать 10 м может вы имеете ввиду необходимый напор ? Скорость не может превышать 10м/с. Потери могут.
|
|
|
|
|
7.11.2012, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(BTS @ 7.11.2012, 12:29)  Скорость не может превышать 10м/с. Потери могут.  ...я не буду спорить, так как не могу найти норматив...но по моему все же речь о потерях...и к тому же если такие огромные потери, может стоит увеличить диаметр ? На сколько я сведуща в автоматическом пож тушении, то на расчетных участках когда потери превышают единицу, меняют диаметр, а на подающей трубе потери не должны превышать десятки...
|
|
|
|
|
7.11.2012, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Elenk_@ @ 7.11.2012, 12:37)  ...я не буду спорить, так как не могу найти норматив...но по моему все же речь о потерях...и к тому же если такие огромные потери, может стоит увеличить диаметр ? На сколько я сведуща в автоматическом пож тушении, то на расчетных участках когда потери превышают единицу, меняют диаметр, а на подающей трубе потери не должны превышать десятки... Ничего похожего нигде не написано. Всё определяется рассчётом.
|
|
|
|
|
7.11.2012, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(BTS @ 7.11.2012, 13:01)  Ничего похожего нигде не написано. Всё определяется рассчётом. скажу избитой фразой, которую слышала миллионы раз)...."Из опыта проектирования")) по крайней мере я таким образом сделала расчеты не для одного десятка кабельных помещений, и слава Богу все принято и одобрено)
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 7.11.2012, 12:04
|
|
|
|
|
7.11.2012, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142

|
Эээ... честно говоря, Елен, вы меня смутили своим вопросом. Я, конечно, первый раз проектирую автоматическое пожаротушение, но смысл-то один. Все потери, маленькие или большие, "съест" насос. Вопрос только в подборе насоса. Диаметр магистрали у меня и так 100, можно поставить и 150, тогда потери у меня получаются в районе 23 м. Но это уже перебор. BTS, подскажите, если вас не затруднит: я сомневаюсь насчет автоматического водопитателя. Мне немного непонятна его роль. Я понимаю роль жокей-насоса, как он подбирается, но емкость под давлением, ее объем - для меня это как-то неочень понятно. Просто я нашла принципиальные схемы для воздушных спринклерных систем, в том числе, и которую вы кому-то предложили в качестве примера. И там только мембранный ресивер указан, а компрессор подает воздух только на клапан. Вот я и не пойму. Должны быть применены и жокей-насос, и водопитатель, либо выбрать что-то одно.  Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал bbreak_d - 7.11.2012, 12:51
|
|
|
|
|
7.11.2012, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Тогда нужна диафрагма
|
|
|
|
|
7.11.2012, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142

|
Для чего? Чтобы увеличить потери?
|
|
|
|
|
7.11.2012, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(bbreak_d @ 7.11.2012, 13:44)  Вот я и не пойму. Должны быть применены и жокей-насос, и водопитатель, либо выбрать что-то одно. В советское время схемы с жокей-насосом и мембранником не существовало, а был водопитатель в виде ёмкости под давлением частично заполненной водой. В новых нормах (от НПБ-88) водопитатель оставили, т.к. в каких-то случаях это решение может потребоваться. Если есть запас по напору, и обеспечивается орошение минимальной площади в любой части защищаемого помещения, сама по себе величина потерь пугать не должна.
|
|
|
|
|
7.11.2012, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142

|
BTS, спасибо за помощь!  Цитата(BTS @ 7.11.2012, 18:08)  Если есть запас по напору, и обеспечивается орошение минимальной площади в любой части защищаемого помещения, сама по себе величина потерь пугать не должна. А вот фраза "в любой части" защищаемого помещения меня насторожила. Я просто посчитала гидравлический расчет исходя из диктующей точки. Неужели нужно для всех спринклеров считать?
|
|
|
|
|
7.11.2012, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(bbreak_d @ 7.11.2012, 18:59)  BTS, спасибо за помощь!  А вот фраза "в любой части" защищаемого помещения меня насторожила. Я просто посчитала гидравлический расчет исходя из диктующей точки. Неужели нужно для всех спринклеров считать? Речь о том, что на одинаковых по площади и количеству спринклеров участках расположенных в разных частях здания расход может быть разным. Ближе к узлу управления расход будет больше, т.к. потери в трубопроводах меньше. Но наши эксперты обычно в рассчёты не вникают, тем более что экспертизу проходит стадия "П", а окончательные рассчёты как правило делаются по окончательной раскладке сети на стадии "РД".
|
|
|
|
|
7.11.2012, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142

|
Хммм. Понятно  Еще раз спасибо! Подскажите, а как компрессор подбирается? И по поводу жокей-насоса. Я так понимаю, в плане стоимости, он получше будет, чем автоматический водопитатель. Тогда получается, что мы подбираем насос для поддержания давления до УУ - такую рекомендацию я прочла в другой теме. Но мое понимание алгоритма срабатывания не дает с этим согласится, ведь, если произойдет ложное срабатывание спринклера, то сразу запустятся рабочие насосы. А жокей в обычном применении позволял этого избегать. Получается, что нужно все-таки подбирать его, исходя из полных потерь напора при "дежурном" расходе. Не сочтите за наглость)
|
|
|
|
|
7.11.2012, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(bbreak_d @ 7.11.2012, 21:19)  Хммм. Понятно  Еще раз спасибо! Подскажите, а как компрессор подбирается? И по поводу жокей-насоса. Я так понимаю, в плане стоимости, он получше будет, чем автоматический водопитатель. Тогда получается, что мы подбираем насос для поддержания давления до УУ - такую рекомендацию я прочла в другой теме. Но мое понимание алгоритма срабатывания не дает с этим согласится, ведь, если произойдет ложное срабатывание спринклера, то сразу запустятся рабочие насосы. А жокей в обычном применении позволял этого избегать. Получается, что нужно все-таки подбирать его, исходя из полных потерь напора при "дежурном" расходе. Не сочтите за наглость) Компрессор должен обеспечить требуемое давление в сухотрубной системе(см. СП5, п.5.2.7). Обычно оно зависит от давления под УУ ,значения приводятся в описании "сухих" клапанов. Жокей насос поддерживает давление под УУ и не предназначен для тушения; он должен обеспечивать требуемое постоянное давление при минимальном расходе. 1 л/с в системах с мембранными баками достаточно,т.к. жокей компенсирует утечку из бака через обратные клапаны насосов. Если произойдёт ложное срабатывание спринклера (редко, но бывает), система не отличит его от не ложного. Вопрос назначения жокей-насоса уже обсуждался.
Сообщение отредактировал BTS - 7.11.2012, 20:51
|
|
|
|
|
8.11.2012, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
пардон, на счет диафрагмы ляпнула в запарке...а вот потери на участке от запорной арматуры до крайнего оросителя всетаки не должны быть больше 10
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 8.11.2012, 7:42
|
|
|
|
|
8.11.2012, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Elenk_@ @ 8.11.2012, 8:42)  ...а вот потери на участке от запорной арматуры до крайнего оросителя всетаки не должны быть больше 10 Не сбивайте людей с толку. Это не более чем Ваши личные ощущения.
|
|
|
|
|
8.11.2012, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(BTS @ 8.11.2012, 10:58)  Не сбивайте людей с толку. Это не более чем Ваши личные ощущения. к ощущениям иногда стоит прислушаться
|
|
|
|
|
8.11.2012, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142

|
 Ну, право, это перегиб. Какие же при таких требованиях были бы трубопроводы...
|
|
|
|
|
13.11.2012, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142

|
Уважаемый BTS! Подскажите, я вот все сомневаюсь по поводу подбора жокей-насоса, разбирая по полочкам примеры проектов, которые мне удалось накопать в сети. Смотря на те параметры, которые в них указаны для него меня смущают показатели расхода и напора. Лично я приняла для подбора расход в 3 м3/ч. И для этого расхода потери оказываются совсем небольшие. Но смотря на чужие проекты я вижу, числа гораздо большие: 50 м, 60 м. Они коррелируют с моими потерями при пожарном расходе. И меня это смущает. Плюс, я подумала над вашими словами и изучила руководство к воздушному клапану, который подобрала. И пришла к выводу, что мой жокей-насос может давать уверенно 20 м, при минимально необходимых на входе 14,3 м. И опять никак не сходится с "широко применяемыми в узких кругах" насосами. Помогите разобраться, пожалуйста! Благодарю заранее!
Сообщение отредактировал bbreak_d - 13.11.2012, 22:57
|
|
|
|
|
14.11.2012, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(bbreak_d @ 9.11.2012, 0:49)   Ну, право, это перегиб. Какие же при таких требованиях были бы трубопроводы... у меня свыше 150 не бывало
|
|
|
|
|
14.11.2012, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Elenk_@ @ 8.11.2012, 8:42)  а вот потери на участке от запорной арматуры до крайнего оросителя всетаки не должны быть больше 10 хорошо, что в экспертизе так не думают, иначе в больших складах появлялись бы магистрали Ду400 и более )
|
|
|
|
|
14.11.2012, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Young @ 14.11.2012, 9:14)  хорошо, что в экспертизе так не думают, иначе в больших складах появлялись бы магистрали Ду400 и более ) Отчего же ? Я правда сама не проетировала автоматическое пожаротушение на больших складах, но видела уже смонтированную. Помещение делится на зоны, которые локализуются завесами. То есть при возникновении очага возгорания срабатывают спринклеры, а площадь возгорания отделяется от остальной территории завесами.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.11.2011
Из: нижний новгород
Пользователь №: 130438

|
bbreak_d подскажите а какое давление минимальное вам дают в точке врезки в гор.водопровод.И какие насосы планируете поставить?Это я к вопросу подбора жокея.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Elenk_@ @ 14.11.2012, 9:24)  Отчего же ? Я правда сама не проетировала автоматическое пожаротушение на больших складах, но видела уже смонтированную. Помещение делится на зоны, которые локализуются завесами. То есть при возникновении очага возгорания срабатывают спринклеры, а площадь возгорания отделяется от остальной территории завесами. При чем тут завесы-то? При высотном стеллажном хранении расходы убегают далеко за 100л/с, как уложится в те потери, что вы пишите и не перегнуть палку с диаметрами?
|
|
|
|
|
14.11.2012, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(bbreak_d @ 13.11.2012, 23:54)  Подскажите, я вот все сомневаюсь по поводу подбора жокей-насоса... Посмотрите схему с примерным алгоритмом выбора давлений работы жокей-насоса . Возможны некоторые варианты.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142

|
 Здравствуйте! Спасибо всем за отзывчивость! Игорь!Гарантированный напор у меня 10 м по ТУ. Потери при 3 м3/ч у меня получаются 10,16 м с учетом расхода через ороситель. Насосы рабочие я подобрала АЦМЛ-100S/220-30,0/2. В качестве жокей-насоса думала взять Calpeda MXH405. И мембранный бак на 100 л. Или лучше какой-нибудь ГидроДжет? BTS!Спасибо за схему!  Очень наглядно! Я так и представляю себе работу жокей-насоса. Меня смущает лишь подбор параметров для воздушной спринклерной системы. Хотя, по большому счету, мы должны вести расчет на то, что летом возможен переход на режим полностью водозаполненной системы? Elenk_@!А вы случаем не путаете рекомендуемое ограничение в 1 МПа? Я просто даже не пойму, откуда можно взять такое ограничение. Если вы имели ввиду это, то ведь это составляет около 10 атм либо около 100 м.
Сообщение отредактировал bbreak_d - 14.11.2012, 12:37
|
|
|
|
|
14.11.2012, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Young @ 14.11.2012, 10:10)  При чем тут завесы-то? При высотном стеллажном хранении расходы убегают далеко за 100л/с, как уложится в те потери, что вы пишите и не перегнуть палку с диаметрами? Еще раз повторюсь, я сама не проектировала АПТ складов. Специализируюсь сугубо на кабельных этажах и проходимых кабельных каналах. На моем опыте расходов превышающих 80-90 л/с не было. Из этого мои коментарии по поводу потерь.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(bbreak_d @ 14.11.2012, 13:32)  А вы случаем не путаете рекомендуемое ограничение в 1 МПа? Я просто даже не пойму, откуда можно взять такое ограничение. Если вы имели ввиду это, то ведь это составляет около 10 атм либо около 100 м. Нет, я не об этом. Я именно о потерях. Доказательств предоставить , к сожалению не могу. До сего момента принимала как должное от мастадонтов автомат.пожарутшения. Сейчас вот сама перелопатила кучу материалов и действительно такого ограничения нет.... Но не с потолка же они это взяли. И на протяжении многих лет , еще со времен СССР так делалось и проходились экспертизы. На ум приходит лишь избитая фраза ..."Из опыта проектирования..."...хотите верте хотите нет
|
|
|
|
|
14.11.2012, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.11.2011
Из: нижний новгород
Пользователь №: 130438

|
Да давления немного не хватает чтобы не заморачиваться с жокеем.Я все думаю как у вас в маленькой насосной все уберется. Насчет Гидроджета даже незнаю.Лично я его никогда не рассматривал.Он у меня ассоциируется больше с бытовым водоснабжением.Бытовые насосные станции.Хотя это ни о чем не говорит. По поводу лета считаю лучше не заморачиваться (если нет указаний) - меньше путаницы.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142

|
Честно говоря - про размеры, сама мучаюсь. Ужасно просто! Я попросила немного стенку перенести - на 700 мм, и она стала 3,186 на 3,74 м  ГидроДжет - это я так, выдумываю лишние заботы. ХМмм...... на счет лета. Тогда как быть?
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|