> Что есть диктующая защищаемая орошаемая площадь
игоррь бкц
сообщение 14.11.2012, 13:41
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.11.2011
Из: нижний новгород
Пользователь №: 130438



А в чем вопрос?Почему вы остановились на лете?Не думайте об этом.Не отвлекайтесь.Это уже лишнее.У вас воздушная система с компрессором и жокеем.Компрессор для заполнения трубопроводов после УУ, жокей до УУ (для поддержания минимально необходимого давления для срабатывания УУ).И наверно не надо считать вам потери для жокея при минимальном расходе.(лично мое мнение).Расход - минимальный, напор - не ниже минимально необходимого для срабатывания УУ.А утечки после УУ вам компенсирует компрессор.
Как то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 14.11.2012, 17:12
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(bbreak_d @ 14.11.2012, 13:32) *
BTS!

... Меня смущает лишь подбор параметров для воздушной спринклерной системы.
Хотя, по большому счету, мы должны вести расчет на то, что летом возможен переход на режим полностью водозаполненной системы?

С сухотрубной системы на водозаполненную летом никто не переходит. Трубы быстро ржавеют. (Читал , кажется, у FM Global). То, что система воздушная, позволяет брать расход жокея по минимому. При достаточном городском давлении и только сухотрубных секциях можно вообще жокея не ставить, а включать насос от датчиков давления на УУ и кнопок у ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bbreak_d
сообщение 14.11.2012, 17:57
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142



smile.gif Спасибо большое за разъяснения и замечания!

Тогда я подбираю насос, исходя из необходимого для УУ давления по воде - 0,14 МПа. Хотя нет, у меня же есть 10 м на входе от городского водопровода. Тогда 0,42 МПа.
Я тут задумалась, а гидробак какого объема лучше поставить? Такой же расчет как и для простого водопровода?

smile.gif

Сообщение отредактировал bbreak_d - 14.11.2012, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 14.11.2012, 19:16
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(bbreak_d @ 14.11.2012, 18:57) *
Я тут задумалась, а гидробак какого объема лучше поставить?

СП5, п. 5.9.4. Я ставлю 80л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bbreak_d
сообщение 16.11.2012, 12:54
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142



Спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьянка
сообщение 17.12.2012, 12:31
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.7.2008
Из: Самара
Пользователь №: 20677



Добрый день!
Скажите, пожалуйста, кто как считает спринклеры - из расчета одновременного срабатывания всех спринклеров (тушение пожара во всем объеме защищаемой зоны)? Или срабатывание части спринклеров для локализации местного возгорания?
У меня подземная парковка, 1150кв.м.. И если считать на весь объем (одновременное срабатывание всех спринклеров) - то расход сильно больше 500л/с. Мне даже подумать страшно, какой там пневмобак надо будет, и каких размеров насосы...
Я делаю стадию Р. Стала проверять П стадию смутило то, что на такую систему "НЕ НАДО" ни пневмобаков, ни насосов, все, мол, от сети В1 питается (напор в сети 26м). Проект прошел экспертизу.
Еще до дикрета считала - и помню цифры сильно больше 26м должны получиться.
Вот вышла из дикрета - растерялась...
Хочу попробовать разделить на зоны, чтоб расходы в каждой по 200л/с были, и завесами дренчерными зоны отгородить.
Но все таки, мы при расчете принимаем срабатывание всех спринклеров? или части? (я сама ставлю на срабатывание всех).
Считаю по Мешману.
Подскажите, пожалуйста.
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьянка
сообщение 17.12.2012, 12:59
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.7.2008
Из: Самара
Пользователь №: 20677



Или мне принять по СП 5 расчетную площадь в 120кв.м возле диктующего напрвления, и рассчитать только на тушение этих 120кв. м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.12.2012, 13:07
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
У меня подземная парковка, 1150кв.м.. И если считать на весь объем (одновременное срабатывание всех спринклеров) - то расход сильно больше 500л/с.

*рукалицо.жпг*
И вот так у нас проектируют пожарку.

Цитата
Или мне принять по СП 5 расчетную площадь в 120кв.м возле диктующего напрвления, и рассчитать только на тушение этих 120кв. м?

Было бы неплохо.
А ещё лучше какой-нибудь учебник почитать по проектированию АУПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьянка
сообщение 17.12.2012, 13:19
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.7.2008
Из: Самара
Пользователь №: 20677



Спасибо, конечно.
Но не приятно.
dry.gif
Можно подумать, все гениями сразу родились. Потому и спрашиваю у опытных людей, прошу помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.12.2012, 13:41
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



То что Вы спрашиваете, написано в приложении "В" СП5, а это значит, что Вы даже нормативную документацию внимательно не удосужились прочитать. Такие вопросы не должны возникать в ситуации "Я делаю стадию Р". Делать рабочий проект (по которому будут вести монтаж!) и не уметь считать гидравлику - это, мягко говоря, ненормально. Вы рискуете подставить как других людей, так и себя в первую очередь. Я настоятельно Вам рекомендую воспользоваться поиском по форуму, и найти соответствующую литературу; благо вопросов "с чего начать?" тут завались. "Хромая лошадь", похоже, никого ничему не научила.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 17.12.2012, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьянка
сообщение 17.12.2012, 13:47
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.7.2008
Из: Самара
Пользователь №: 20677



СП 5 я прочла, списан он с Мешмана. Егоя, кстати, то же прочла. Ровно как и СНиП и старые НПБ. Там столько противоречий. И эти 120м мне показались сначала минимальной площадью, на которую вообще стоит считать. Вот я и запуталась.
И помятую ту самую Храмую лошадь, собственно и стала пересчитывать. Но с момента последнего рассчета (моего лично) прошло 4 года. Новая нормативка сварила в крутую кашку все что я прочла ранее.
Ваши замечания мне понятны, однако ... однако.
спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных