Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 2-х трубная СО, лучевая разводка по полу, не греют радиаторы
Lehin
сообщение 20.10.2012, 11:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339



Здравствуйте! Подскажите по проблеме, пжл!

Дом-новостройка. 22 этажа. В доме ИТП. Проблема на последнем 22 этаже. Трубы СО - 3/4. Один стояк на квартиру, далее уже разводка по полу.

Вот как было от строителей:




при ремонте трубы были переварены под 90 градусов к стене.

сейчас вот так:


верхняя труба - подача, нижняя - обратка. Вся разводка - Rehau Flex 16. Радиаторы - рифар монолит 500. На входе в радиатор - регулируемый вентиль ИТАП, на выходе нет запорной арматуры. Сам стояк горячий. Что делал.

Прокачал всю систему (на фото подводка из обратки). перекрыл ШК на обратке и перекрывал поочередно все батареи кроме одной и прогонял воду до поступления горячей воды через гибкую подводку (кстати, а можно ли так делать? это не сказывается на балансировке всей СО?). Потом дополнительно стравил воздух на каждой батарее через маевского. Т.е. воздуха в системе не осталось. Потом уже открыл ШК на обратке. За ночь батареи остыли Днем позвонила жена и сказала, что батареи стали горячими, так вот, сами по себе. Соответственно сделал вывод, что что-то сделали сантехники со стояком. Продержалось так 2 дня. Потом отключили электричество почти на день. Когда включили, стояк горячий, а вот батареи опять холодные Опять прокачал всю систему по методике, описанной выше. Сегодня утром батареи все холодные, а в обед одна из 3 батарей стала горячей, остальные так же холодные. На техэтаже воздух из стояка стравливал.

Вот сейчас и думаю...
1) раз было так, что все батареи горячие, значит моя квартирная система исправна?
2) возможно ли такое, если неправильно настроен балансировочный клапан в ИТП (т.е. нет нужного перепада давления между подачей и обраткой)?
3) почему сейчас горячая только одна батарея?

Спасибо за внимание и советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.10.2012, 11:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Верхнюю перемычку между подачей и обраткой (1 фото) не позабыли демонтировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lehin
сообщение 20.10.2012, 12:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339



Цитата(jota @ 20.10.2012, 12:56) *
Верхнюю перемычку между подачей и обраткой (1 фото) не позабыли демонтировать?

Эта вы про отвод 3/4, где от подачи ответвляется обратка? Так все и осталось. Я так понял, что это для отвода воздуха из обратки в воздухосборник на техэтаже... Изменения только после ШК и далее

Мне вот тоже так думается, что если заузить это место или вообще убрать, то поток теплоносителя пойдет через квартирную систему отопления.... но я не спец ни разу в этом деле sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.10.2012, 12:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А мне думается, что это времянка для пуска и опрессовки.
Воздух должен удаляться из коллекторов и радиаторов. В вашем случае лучше перемычку убрать или если не хотите, то врежьте в перемычку кран, который в обычном режиме должен быть закрыт. Сейчас вода из подачи идёт в обратку, минуя ваши радиаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lehin
сообщение 20.10.2012, 13:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339



Я бы тоже был полностью уверен, что проблема именно в этом, если бы 2 дня батареи не работали как надо...

А что скажите по предположению про балансировочный клапан в ИТП? прочитал в статье, выложенной на этом сайте, что БК должен обеспечивать разность давления между подачей и обраткой. Почему-то мне кажется, что те 2 дня, когда было все хорошо, сантехники именно его и "подкрутили".

И второе, как можно меньшей кровью "придушить" эту перемычку между подачей и обраткой, чтобы не отключать стояк (сейчас уже это никто не даст сделать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 20.10.2012, 14:11
Сообщение #6


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Проблемы наверняка не только у Вас, а и всех верхних этажей. Поговорите с соседями.
Стояк отключить на 2 часика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.10.2012, 16:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Lehin @ 20.10.2012, 13:41) *
Почему-то мне кажется, что те 2 дня, когда было все хорошо, сантехники именно его и "подкрутили".

И второе, как можно меньшей кровью "придушить" эту перемычку между подачей и обраткой, чтобы не отключать стояк (сейчас уже это никто не даст сделать)

Балансовый при открытой перемычке не спасёт.
Причём тут малая кровь, когда надо убрать времянку монтажников - они это и должны сделать. У вашего дома гарантия на внутренние системы на 10 лет.

Сообщение отредактировал jota - 20.10.2012, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lehin
сообщение 20.10.2012, 19:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339



Т.е. все-таки виновата перемычка и она действительно временная? Ее точно не должно быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volk35-72
сообщение 22.10.2012, 7:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488



убрать перемычку обязательно! из-за неё все воши проблемы). через неё циркуляция идет а не через радиаторы. можете если боитесь убирать поставить шаровый кран и закрыть его - будет с чем сравнивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lehin
сообщение 22.10.2012, 20:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339



Ясно, спасибо за помощь! Я подозревал (законы физики никто не отменял, где сопротивление меньше, там и должно бежать), что в этом дело, но без ваших комментариев не решился бы на переделку СО.

Только вот такой вопрос. Управляющая компания говорит, что все по проекту, т.е. отключать стояк и вваривать кран отказываются sad.gif Можно ли как-то временно сплющить "перемычку", а летом, когда теплоноситель сливается (в это лето именно так и было), уже спокойно все сделать по уму (хочу отрезать перемычку, поставить ШК, а за ним маевского, чтобы воздух стравливать).

Как посоветуете сплющить трубу чернь 3/4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.10.2012, 20:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Lehin @ 22.10.2012, 20:14) *
Управляющая компания говорит, что все по проекту,
Как посоветуете сплющить трубу чернь 3/4?

Значит проект имеют - попросите показать, доказать свои слова - в противном случае жалобу на конкретное лицо давшее такой ответ. Жалобу и в том случае, если перемычки в проекте нет..... biggrin.gif
Со штампа перепишите название фирмы-проектировщика и всех лиц с должностями и фамилиями - будет хоть какая конкретика. Монтажников-сантехников не забудьте и председателя госкомиссии принявшей дом.....
Плющить не советую, труба обязательно лопнет и всех собак повесят на Вас....

Сообщение отредактировал jota - 22.10.2012, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lehin
сообщение 22.10.2012, 21:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339



Эхх... Зная нашу неповоротливую и упертую УК, чувствую, что придется померзнуть зимой sad.gif

Раз от плющения трубы отговариваете, этот вариант исключаю... и больше вариантов нет sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.10.2012, 21:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Есть. Договоритесь с сантехником. Он на час закроет только ваш стояк. Перепилит трубу, нарежет резьбу и закрутит заглушки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 23.10.2012, 9:05
Сообщение #14


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Поговорите с соседями снизу.
Ну на может у Вас быть холодно, а у них жарко. Чем большей компанией придете в УК- тем больше шансов на осознание серьезности ситуации с их стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lehin
сообщение 23.10.2012, 12:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339



Попробую еще спросить у соседей снизу, как у них дела.

Подскажите еще, пжл!

1) Если изначально от строителей была последовательная система разводки по квартире. При ремонте переделал ее на лучевую. Это же никак не взаимосвязано с перемычкой между подачей и обраткой?

2) Достаточно ли будет просто заглушить трубу? Не будет в обратке воздушная пробка собираться? Я как думаю, т.к. дом новый, ремонт еще не все сделали. Будет очередная квартира батареи менять и забудет о правильном запуске радиаторов (т.е. не при закрытом ШК на обратке сначала все стравит, а просто откроют оба ШК и все)... При этом весь воздух пойдет в обратку и вверх. Тогда мне не избежать воздушной пробки в районе обратки sad.gif Или я не правильно понимаю физику процесса? Пока планирую не просто заглушить, а поставить ШК и маевского (ту часть, которая от подачи, конечно просто заглушить)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 23.10.2012, 12:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Физику процесса Вы понимаете правильно.
Воздушник нужен, но на коллекторе должен быть. Можно и им пользоваться.
Но как "это" целых два дня проработало?
Разве что в перемычке воздух был?
Что-то других объяснений на ум не приходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lehin
сообщение 23.10.2012, 12:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339



Вот и мне тоже интересно, почему до отключения электричества радиаторы сами по себе запустились и работали 2 дня...
Буду добиваться, чтобы показали проект системы отопления. Может тогда что-то станет понятным....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.10.2012, 17:49
Сообщение #18


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Lehin @ 23.10.2012, 13:47) *
Буду добиваться, чтобы показали проект системы отопления.
..
Наверх для выпуска воздуха должно идти две трубы. Какой-то идиот соединил их в одну, устроив "короткозамкнутый" участок, с которым горизонтальная разводка работать не будет - ни периметральная схема, ни коллекторная. (Здесь Вы особо ничего не испортили)
Если этот идиот - монтажник, требуйте устранения. Если проектировщик - то у всех жильцов на верхнем этаже будут такие же проблемы.

Фотка достойна помещения в "перлы".

У меня есть единственное объяснение тому, что система проработала 2 дня - в "калаче" застрял воздух и не было циркуляции по байпасу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lehin
сообщение 23.10.2012, 17:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339



Кстати, первое фото на техэтаже заканчивается вот таким баком-расширителем-воздухосборником. В него замкнуты 2 стояка - это тоже "перл"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.10.2012, 17:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это только для однотрубной системы. Может у вас именно однотрубная? Тогда так коллекторы подключать нельзя. Вернее можно, но работать не будут.
И ещё, если система однотрубная, перемычку снимать нельзя - весь стояк встанет!
Теперь колитесь - как переделывали.... laugh.gif и как в других подъездах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.10.2012, 18:02
Сообщение #21


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Нет. Это - колхоз, но работает.
При условии, что в один бак сходятся подающие магистрали, а в другой - обратные.

Если совсем всё мрачно будет, пусть за деньги режут калач и ведут в этот бак третью трубу (от Вас - вторую). Глядишь, тогда в Ваши радиаторы что-то и затечёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lehin
сообщение 23.10.2012, 18:30
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339



Цитата
Это только для однотрубной системы. Может у вас именно однотрубная? Тогда так коллекторы подключать нельзя. Вернее можно, но работать не будут.
И ещё, если система однотрубная, перемычку снимать нельзя - весь стояк встанет!
Теперь колитесь - как переделывали.... и как в других подъездах?

Нет, система именно двухтрубная! И так во всех домах в округе этой же серии (И-155Н). Первое фото - от строителей. Подача - одна труба, обратка - другая. Разводка отопления горизонтальная по полу. Подача по стояку снизу из ИТП. Если бы была однотрубная система, то от строителей было бы так:
из верхней трубы (на первом фото) идет подводка к 1-му радиатору, из него подводка к входу во 2-й радиатор, из выхода 2-го на вход 3-го, а из выхода третьего уже на нижнюю трубу.
А на самом деле было:
из верхней трубы идет подводка "20" и через тройники (для 1 и 2 радиатора) "16" трубой на вход всех радиаторов. Точно так же выход со всех радиаторов на нижнюю трубу. И так во всех подъездах!
Как конкретно расколоться? smile.gif Все что сделал, переварил (не сам конечно) трубы к стене и сделал коллекторную разводку "16" трубой из сшитого полиэтилена.
На других нижних этажах, где бывал, точно так же переделано на коллекторную схему и все работает.

в бак на фото сходятся подающие трубы от двух стояков, а в эти подающие трубы на последних этажах вварены перемычки с обратки. Как уж есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.10.2012, 22:11
Сообщение #23


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Обязательно надо посмотреть проект. Пока дискутировать смысла нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 24.10.2012, 18:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Iota был прав - это для заполнения, а кран на обр.стояк , похоже, забыли врезать. На соседнем стояке что делается? Такая же картина или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lehin
сообщение 24.10.2012, 19:34
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339



Цитата(OYL @ 24.10.2012, 19:46) *
Iota был прав - это для заполнения, а кран на обр.стояк , похоже, забыли врезать. На соседнем стояке что делается? Такая же картина или нет?

Так на всех стояках нашего дома (9 подъездов, по 4 стояка на подъезд, серия дома И-155н) с поквартирной разводкой по полу и точно в соседних домах серии И-155, где уже вертикальная обычная разводка, но тоже двухтрубная (стояки по углам комнат). Сегодня заходил к соседу по площадке, все 1:1 по самому стояку. Правда сама система отопления пока не подключена, поэтому не было возможности оценить как работают радиаторы.

И что странно, так это сегодня опять запустились все 3 радиатора. Правда температура на радиаторах не такая как на стояке подачи теплоносителя, но достаточная для комфорта...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 24.10.2012, 20:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(Lehin @ 24.10.2012, 20:34) *
И что странно, так это сегодня опять запустились все 3 радиатора. Правда температура на радиаторах не такая как на стояке подачи теплоносителя, но достаточная для комфорта...

Предположу, что перемычка - не полным диаметром трубы (?) В вертикально стоящем стояке проделана ...дырочка 3-5мм. для удаления воздуха из обоих стояков + сохранение минимальной циркуляции в стояках. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lehin
сообщение 24.10.2012, 20:51
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339



Да нет... На фото хорошо видно, что перемычка между подачей и обраткой того же диаметра, т.е. 3/4. А вот к бачку на верх идет уже 1/2. И очень сомневаюсь, что строители, которые умудряются по несколько раз перепутать стояки ХВС и ГВС в разных местах, даже подумают, чтобы сделать заужение внутри перемычки каким-либо способом.

Но факт есть факт, уже второй раз радиаторы запускаются "сами по себе" и пока горячие. Сейчас пытаюсь раздобыть проект СО...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 24.10.2012, 21:05
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(Lehin @ 24.10.2012, 21:51) *
Да нет... На фото хорошо видно, что перемычка между подачей и обраткой того же диаметра, т.е. 3/4. А вот к бачку на верх идет уже 1/2.

..Перемычку можно приварить и к ...НЕПРОРЕЗАННОЙ трубе. Вместо полноценного отверстия 3/4" - именно дЫрочку, для упомянутых целей. Иначе (?) не возникнет перепад давл., гОнящий воду в ваши трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lehin
сообщение 25.10.2012, 9:14
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339



Утверждать не могу, т.к. перемычку в разрезе не видел, но сильно сомневаюсь в такой технологии от строителей. Зато могу точно сказать, что когда держаться за подачу и обратку и калач можно было с трудом, батареи в это время были холодные (из чего могу сделать вывод, что если бы Вы были правы, то и радиаторы грели бы). А потом радиаторы запустились без всякого моего участия, сами по себе. Планирую пообщаться с нашей инженерной службой по этому вопросу, что еще они скажут. Проблема верхних этажей подтвердилась и в других домах, где так же есть калач на последнем этаже.

И по поводу разницы в давлениях... Как при такой схеме образуется разница? На подаче вектор направлен вверх, т.к. работает насос, а на обратке он должен быть направлен вниз, т.к. гравитация. Но в расчеты вмешивается калач, который все запутывает... Не может разное направление векторов силы давления создать разницу в давлении, даже с учетом калача?

Сообщение отредактировал Lehin - 25.10.2012, 9:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 25.10.2012, 9:21
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Lehin @ 25.10.2012, 9:14) *
...когда держаться за подачу и обратку и калач можно было с трудом, батареи в это время были холодные ...

В том то и дело, что это перемычка.
Поскольку других идей, кроме той что батареи начинают греть при заполнении перемычки воздухом здесь не высказывалось, советую провести эксперимент.
Попробуйте отвоздушить стояк. Батареи должны остыть а обратка нагреться до уровня подающей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 15:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных