Приточная система вентиляции с эл. калорифером, Работа над ошибками |
|
|
|
|
22.10.2012, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Что отмечаем? Водки не хватило что ль, что злой такой ?Да не злой я вовсе  Шутки у меня такие. По схеме: 1 Датчик называется TGK-330. 2 На клемму 6 TT-S4/D (через реле К1.2) нужно подавать фазу. А все клеммы А2 контакторов соединить с N 3. Установить датчик давления на вентилятор и по нему давать разрешение на нагрев. 4. Повидимому где-то есть входная заслонка с приводом. Наверняка имеются противожарные клапана. Это не отображено в схеме. 5. Стоит добавить датчик на фильтр. Хотя это не принципиально. 6. Лучше все-таки применить электронный таймер вместо пневматического. На последок выкладываю свою схему почти аналогичной системы. Сдано 2-ва года назад. Нареканий небыло.
Прикрепленные файлы
PV.pdf ( 58,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 157
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
22.10.2012, 11:35
|
Guest Forum

|
Сейчас по моему мало из форумчан кто так делает. Дорого по затратам.
Сообщение отредактировал Iroha - 22.10.2012, 11:46
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Рекуператор @ 22.10.2012, 12:12)  Подробнее можно об опыте? Отключили одновременно и что произошло? При нагреве воздуха электрическим калорифером на поверхности нагревателля создается баланс температыры состоящий из температуры нагревателя внутри тена и температуры обдуваемого уличного воздуха. Ясно, что температура внутреннего нагревателя выше температуры ТЭНа. теперь представьте, что мы резко выключили всю систему. Съема тепла с ТЭНа не происходит, т.к. обдув прекратился, а вот в силу запасенной в нагревательном элементе тепловой энергии нагрев поверхности ТЭНа продолжится. В результате ТЭН перегревается и может просто перегореть. Когда такое отключение происходит при небольшом перепаде уличного воздуха и уставки системы, то ничего особо страшного не происходит. А вот когда на улице -30 и ТЭНы работают на полную мощность. вот тогда наступает веселье.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
22.10.2012, 11:51
|
Guest Forum

|
При выключении без обдува, срабатывают термостаты и повторно установку не включить пока они не остынут.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(Rus75 @ 22.10.2012, 12:41)  ....вот тогда наступает веселье. Спасибо за очередные, теоретические выкладки. Я с ними знаком. Вы лично видели веселье? И как оно выражалось? Опишите.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 22.10.2012, 12:05
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(Iroha @ 22.10.2012, 12:51)  При выключении без обдува, срабатывают термостаты и повторно установку не включить пока они не остынут. Не включить тэны..включил установку(ничего не мешает, так как термостаты только на тэны, информация не ушла)..остыли.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(kdu @ 22.10.2012, 8:14)  1. Кнопки и ПВИ-ку - в топку! Т.к. ПВИ срабатывает в лучшем случае через раз, и качество год от года всё "лучше и лучше" (((( Вместо кнопок поставьте 2-поз переключатель и всё. 2. Включать ТЭНы и вентилятор можно и одновременно, а вот выключать надо вентилятор сек на 40 позже - этож пока такая махина остынет! Не сомневайтесь это проверено горьким опытом. 3. Да, TC POWER на 45кВт вам в помощь - это будет намного лучшим решением. Кроме того у вас 67кВт, а в ТС-ке кроме 45кВт которые он может плавно регулировать тиристором, можно ещё подключить и 1 дискр ступень через доп КМ (это ваши оставшиеся 67-45=22кВт) Насчёт ТС-ки обращайтесь в "Русклимат" - они как раз ими и торгуют. В каталоге "Русклимата" даже есть типовые схемы управления для ТС-ок, - и изобретать ничего не надо! На TC POWER обязательно обращу внимание, и если не в этом проекте, так в следующем. Спасибо за совет. Вместо ПВИ поставлю предложенную электронную выдержку, думаю так.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(Анатолий1 @ 22.10.2012, 12:24)  Что отмечаем? Водки не хватило что ль, что злой такой ?Да не злой я вовсе  Шутки у меня такие. По схеме: 1 Датчик называется TGK-330. 2 На клемму 6 TT-S4/D (через реле К1.2) нужно подавать фазу. А все клеммы А2 контакторов соединить с N 3. Установить датчик давления на вентилятор и по нему давать разрешение на нагрев. 4. Повидимому где-то есть входная заслонка с приводом. Наверняка имеются противожарные клапана. Это не отображено в схеме. 5. Стоит добавить датчик на фильтр. Хотя это не принципиально. 6. Лучше все-таки применить электронный таймер вместо пневматического. На последок выкладываю свою схему почти аналогичной системы. Сдано 2-ва года назад. Нареканий небыло. 2. Грубейшая моя ошибка, исправлю. 3. Включу в схему. 4. Мне было сказано, что заслонка без привода! На счет противопожарных клапанов тоже не ясно, возможно заказчик "бережет копейку"! 6. Так и сделаю. Спасибо за дельные советы и за выложенную схему.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2012, 6:43
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Рекуператор @ 22.10.2012, 14:56)  Спасибо за очередные, теоретические выкладки. Я с ними знаком. Вы лично видели веселье? И как оно выражалось? Опишите. Лично видел "веселье" - приходилось выезжать на последствия после пожара произведённого ТЭН-ом из-за неправильной обвязки автоматикой в качестве эксперта. Вина - местного КИПовца который всё это "навоял". Материальная ответсвенность - тоже его... Весело?! Цитата(Рекуператор @ 22.10.2012, 15:09)  Не включить тэны..включил установку(ничего не мешает, так как термостаты только на тэны, информация не ушла)..остыли. Да будет вам известно, Рекуператор, что на нормальных ТЭН-ах стоит 2 термостата - рабочий (с самовозвратом), и аварийный (БЕЗ САМОВОЗВРАТА!). Чтобы запустить установку ушедшую в аварию по аварийному термостату ТЭНов, надо ручками залезть и нажать кнопку сброса на самом термостате ТЭНов!
Сообщение отредактировал kdu - 23.10.2012, 6:58
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2012, 6:55
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Rus75 @ 22.10.2012, 14:41)  При нагреве воздуха электрическим калорифером на поверхности нагревателля создается баланс температыры состоящий из температуры нагревателя внутри тена и температуры обдуваемого уличного воздуха. Ясно, что температура внутреннего нагревателя выше температуры ТЭНа. теперь представьте, что мы резко выключили всю систему. Съема тепла с ТЭНа не происходит, т.к. обдув прекратился, а вот в силу запасенной в нагревательном элементе тепловой энергии нагрев поверхности ТЭНа продолжится. В результате ТЭН перегревается и может просто перегореть. Когда такое отключение происходит при небольшом перепаде уличного воздуха и уставки системы, то ничего особо страшного не происходит. А вот когда на улице -30 и ТЭНы работают на полную мощность. вот тогда наступает веселье. Общее понимание процессов теплообмена у вас правильное, но не доконца. Даже при небольшом перепаде температур улица/приток можете получить пожар при отключении ТЭНов без продувки. Объясняю - регилирование как правило происходит ШИМ-ом, т.е. скважностью включения ТЭН-ов в общем времени цикла. (Не будем касаться тиристорных регуляторов которые режут синусоиду т.к. для мощной нагрузки их нет, да и в сеть/эфир они дают х...у тучу помех) Так вот если на уцице тепло и ШИМ ТЭН-ов имеет скважность скажем 10% при длительности цикла 90сек, - получаем длительность включения 90/10=10сек. Если вы выключите установку где-то в середине цикла - вам повезло, т.к. ТЭН-ы продуло уже! А если вы выключите установку сразу после 10сек-го непрерывного включения ТЭН-ов??? Можно и пожар организовать! Так что продувка ТЭНов нужна в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!
Сообщение отредактировал kdu - 23.10.2012, 6:57
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2012, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Да в курсе я управления, просто расписывать все тонкости лениво. Сам видел и ушедший в блокировку ТЭН, где просто спасала кнопка сброса и сгоревший ТЭН. Так что это не простая теория.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2012, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(kdu @ 23.10.2012, 7:43)  Да будет вам известно, Рекуператор, что на нормальных ТЭН-ах стоит 2 термостата - рабочий (с самовозвратом), и аварийный (БЕЗ САМОВОЗВРАТА!). Чтобы запустить установку ушедшую в аварию по аварийному термостату ТЭНов, надо ручками залезть и нажать кнопку сброса на самом термостате ТЭНов! спасибо я в курсе. от разной температуры. Но я же не просто спрашиваю. Я эксплуатация, ранее монтаж. Сам устанавливал и наблюдаю установленные другими организациями, каждый день. И Вы наверно удивитесь, но нет пожаров. Фильтра близко установленные видел сгоревшие..а пожара нет. Цитата Лично видел "веселье" - приходилось выезжать на последствия после пожара произведённого ТЭН-ом из-за неправильной обвязки автоматикой в качестве эксперта. Вина - местного КИПовца который всё это "навоял". Материальная ответсвенность - тоже его... Весело?! Пожар то из-за чего был, что по порядку горело? Зы: И раз уж все специалисты, давайте условия ближе к реальным когда описываете. Вентилятор не встаёт колом при выключении. Также присутствует выбег на частотниках.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 23.10.2012, 19:20
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2012, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Грамотно спроектированная инженерка тем и хороша, что даже вышедший из строя один из ее элементов (например по причине кривых рук проектировщика или монтажника) не может нанести сколько-нибудь значительный ущерб зданию, оборудованию и персоналу. И какая-то там приточка со сгоревшим фильтром - это детские игрушки по сравнению с тем, для борьбы с с чем проектируются и монтируются системы ЭС, АУПС, СОУЭ, АУПТ, ДУ, СКУД и т.д. Я вообще отношусь к работающим инженерным системам зданий как к живому организму.. :-) Живучесть которого обусловлена силами, стараниями и умами тысяч разработчиков, проектировщиков по всему миру, которые создали это оборудование (контроллеры, датчики, исполнительные механизмы, алгоритмы их работы). Лишь бы доморощенные местные проектировщики, монтажники и эксплуатационщики черезчур не накосячили)
Сообщение отредактировал HVAC - 23.10.2012, 19:32
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2012, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Вообще - если по правилам, если по ПУЭ, Межотраслевым, ПТЭП - электрическая схема питания и управления приточкой должна была быть распечатана и подписана ответственным за электрохозяйство предприятия и вложена в шкаф питания и управления. И ответственность должен был нести никак не киповец. Разве что он ночью не перепил киповского спирта, не пришел и самовольно по своему желанию не переделал схему управления приточкой на свой вкус ))) В чем я сильно сомневаюсь) Ну не тянет после спирта на модернизации оборудования, проверено) На девушек тянет)
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012, 16:00
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.1.2011
Пользователь №: 89567

|
согласно учебнику при мощности ТЭНов до 27 кВт достаточно обдува при выбеге вентилятора при выключении одновременно с ТЭнами. при большой мощности рекомендуется задержка около 3 минут. недостаточно охлажденные ТЭНы вспучиваются, их рвет из нутри. пожар чаще всего из за близко расположенных карманных фильтров. так же очень опасно несрабатывание привода воздушной заслонки на открывание. и , как уже указывалось, нагреватели должны включатся только при наличии сигнала напора воздуха с учетом задержки на открытие воздушного клапана
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2012, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(semi1010 @ 26.10.2012, 17:00)  согласно учебнику при мощности ТЭНов до 27 кВт достаточно обдува при выбеге вентилятора при выключении одновременно с ТЭнами. при большой мощности рекомендуется задержка около 3 минут. недостаточно охлажденные ТЭНы вспучиваются, их рвет из нутри. пожар чаще всего из за близко расположенных карманных фильтров. так же очень опасно несрабатывание привода воздушной заслонки на открывание. и , как уже указывалось, нагреватели должны включатся только при наличии сигнала напора воздуха с учетом задержки на открытие воздушного клапана А что за учебник? интересно было б взглянуть!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|