Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приточная система вентиляции с эл. калорифером, Работа над ошибками
Анатолий1
сообщение 22.10.2012, 11:24
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Что отмечаем? Водки не хватило что ль, что злой такой ?

Да не злой я вовсе rolleyes.gif Шутки у меня такие.
По схеме:
1 Датчик называется TGK-330.
2 На клемму 6 TT-S4/D (через реле К1.2) нужно подавать фазу. А все клеммы А2 контакторов соединить с N
3. Установить датчик давления на вентилятор и по нему давать разрешение на нагрев.
4. Повидимому где-то есть входная заслонка с приводом. Наверняка имеются противожарные клапана. Это не отображено в схеме.
5. Стоит добавить датчик на фильтр. Хотя это не принципиально.
6. Лучше все-таки применить электронный таймер вместо пневматического.

На последок выкладываю свою схему почти аналогичной системы. Сдано 2-ва года назад. Нареканий небыло.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PV.pdf ( 58,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 22.10.2012, 11:35
Сообщение #32





Guest Forum






Сейчас по моему мало из форумчан кто так делает. Дорого по затратам.

Сообщение отредактировал Iroha - 22.10.2012, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 22.10.2012, 11:41
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Рекуператор @ 22.10.2012, 12:12) *
Подробнее можно об опыте?
Отключили одновременно и что произошло?

При нагреве воздуха электрическим калорифером на поверхности нагревателля создается баланс температыры состоящий из температуры нагревателя внутри тена и температуры обдуваемого уличного воздуха. Ясно, что температура внутреннего нагревателя выше температуры ТЭНа. теперь представьте, что мы резко выключили всю систему. Съема тепла с ТЭНа не происходит, т.к. обдув прекратился, а вот в силу запасенной в нагревательном элементе тепловой энергии нагрев поверхности ТЭНа продолжится. В результате ТЭН перегревается и может просто перегореть.
Когда такое отключение происходит при небольшом перепаде уличного воздуха и уставки системы, то ничего особо страшного не происходит. А вот когда на улице -30 и ТЭНы работают на полную мощность. вот тогда наступает веселье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 22.10.2012, 11:51
Сообщение #34





Guest Forum






При выключении без обдува, срабатывают термостаты и повторно установку не включить пока они не остынут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 22.10.2012, 11:56
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Rus75 @ 22.10.2012, 12:41) *
....вот тогда наступает веселье.


Спасибо за очередные, теоретические выкладки. Я с ними знаком.
Вы лично видели веселье? И как оно выражалось? Опишите.



Сообщение отредактировал Рекуператор - 22.10.2012, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 22.10.2012, 12:09
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Iroha @ 22.10.2012, 12:51) *
При выключении без обдува, срабатывают термостаты и повторно установку не включить пока они не остынут.


Не включить тэны..включил установку(ничего не мешает, так как термостаты только на тэны, информация не ушла)..остыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 22.10.2012, 17:37
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Цитата(kdu @ 22.10.2012, 8:14) *
1. Кнопки и ПВИ-ку - в топку! Т.к. ПВИ срабатывает в лучшем случае через раз, и качество год от года всё "лучше и лучше" (((( Вместо кнопок поставьте 2-поз переключатель и всё.
2. Включать ТЭНы и вентилятор можно и одновременно, а вот выключать надо вентилятор сек на 40 позже - этож пока такая махина остынет! Не сомневайтесь это проверено горьким опытом.
3. Да, TC POWER на 45кВт вам в помощь - это будет намного лучшим решением. Кроме того у вас 67кВт, а в ТС-ке кроме 45кВт которые он может плавно регулировать тиристором, можно ещё подключить и 1 дискр ступень через доп КМ (это ваши оставшиеся 67-45=22кВт)
Насчёт ТС-ки обращайтесь в "Русклимат" - они как раз ими и торгуют. В каталоге "Русклимата" даже есть типовые схемы управления для ТС-ок, - и изобретать ничего не надо!


На TC POWER обязательно обращу внимание, и если не в этом проекте, так в следующем. Спасибо за совет.
Вместо ПВИ поставлю предложенную электронную выдержку, думаю так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 22.10.2012, 17:45
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Цитата(Анатолий1 @ 22.10.2012, 12:24) *
Что отмечаем? Водки не хватило что ль, что злой такой ?

Да не злой я вовсе rolleyes.gif Шутки у меня такие.
По схеме:
1 Датчик называется TGK-330.
2 На клемму 6 TT-S4/D (через реле К1.2) нужно подавать фазу. А все клеммы А2 контакторов соединить с N
3. Установить датчик давления на вентилятор и по нему давать разрешение на нагрев.
4. Повидимому где-то есть входная заслонка с приводом. Наверняка имеются противожарные клапана. Это не отображено в схеме.
5. Стоит добавить датчик на фильтр. Хотя это не принципиально.
6. Лучше все-таки применить электронный таймер вместо пневматического.

На последок выкладываю свою схему почти аналогичной системы. Сдано 2-ва года назад. Нареканий небыло.


2. Грубейшая моя ошибка, исправлю.
3. Включу в схему.
4. Мне было сказано, что заслонка без привода! На счет противопожарных клапанов тоже не ясно, возможно заказчик "бережет копейку"!
6. Так и сделаю.

Спасибо за дельные советы и за выложенную схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 23.10.2012, 6:43
Сообщение #39


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(Рекуператор @ 22.10.2012, 14:56) *
Спасибо за очередные, теоретические выкладки. Я с ними знаком.
Вы лично видели веселье? И как оно выражалось? Опишите.

Лично видел "веселье" - приходилось выезжать на последствия после пожара произведённого ТЭН-ом из-за неправильной обвязки автоматикой в качестве эксперта. Вина - местного КИПовца который всё это "навоял". Материальная ответсвенность - тоже его... Весело?!

Цитата(Рекуператор @ 22.10.2012, 15:09) *
Не включить тэны..включил установку(ничего не мешает, так как термостаты только на тэны, информация не ушла)..остыли.

Да будет вам известно, Рекуператор, что на нормальных ТЭН-ах стоит 2 термостата - рабочий (с самовозвратом), и аварийный (БЕЗ САМОВОЗВРАТА!). Чтобы запустить установку ушедшую в аварию по аварийному термостату ТЭНов, надо ручками залезть и нажать кнопку сброса на самом термостате ТЭНов!

Сообщение отредактировал kdu - 23.10.2012, 6:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 23.10.2012, 6:55
Сообщение #40


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(Rus75 @ 22.10.2012, 14:41) *
При нагреве воздуха электрическим калорифером на поверхности нагревателля создается баланс температыры состоящий из температуры нагревателя внутри тена и температуры обдуваемого уличного воздуха. Ясно, что температура внутреннего нагревателя выше температуры ТЭНа. теперь представьте, что мы резко выключили всю систему. Съема тепла с ТЭНа не происходит, т.к. обдув прекратился, а вот в силу запасенной в нагревательном элементе тепловой энергии нагрев поверхности ТЭНа продолжится. В результате ТЭН перегревается и может просто перегореть.
Когда такое отключение происходит при небольшом перепаде уличного воздуха и уставки системы, то ничего особо страшного не происходит. А вот когда на улице -30 и ТЭНы работают на полную мощность. вот тогда наступает веселье.

Общее понимание процессов теплообмена у вас правильное, но не доконца. Даже при небольшом перепаде температур улица/приток можете получить пожар при отключении ТЭНов без продувки. Объясняю - регилирование как правило происходит ШИМ-ом, т.е. скважностью включения ТЭН-ов в общем времени цикла. (Не будем касаться тиристорных регуляторов которые режут синусоиду т.к. для мощной нагрузки их нет, да и в сеть/эфир они дают х...у тучу помех) Так вот если на уцице тепло и ШИМ ТЭН-ов имеет скважность скажем 10% при длительности цикла 90сек, - получаем длительность включения 90/10=10сек. Если вы выключите установку где-то в середине цикла - вам повезло, т.к. ТЭН-ы продуло уже! А если вы выключите установку сразу после 10сек-го непрерывного включения ТЭН-ов??? Можно и пожар организовать! Так что продувка ТЭНов нужна в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!

Сообщение отредактировал kdu - 23.10.2012, 6:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 23.10.2012, 8:03
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Да в курсе я управления, просто расписывать все тонкости лениво. Сам видел и ушедший в блокировку ТЭН, где просто спасала кнопка сброса и сгоревший ТЭН. Так что это не простая теория.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 23.10.2012, 19:00
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(kdu @ 23.10.2012, 7:43) *
Да будет вам известно, Рекуператор, что на нормальных ТЭН-ах стоит 2 термостата - рабочий (с самовозвратом), и аварийный (БЕЗ САМОВОЗВРАТА!). Чтобы запустить установку ушедшую в аварию по аварийному термостату ТЭНов, надо ручками залезть и нажать кнопку сброса на самом термостате ТЭНов!


спасибо я в курсе. от разной температуры.
Но я же не просто спрашиваю. Я эксплуатация, ранее монтаж. Сам устанавливал и наблюдаю установленные другими организациями, каждый день.
И Вы наверно удивитесь, но нет пожаров. Фильтра близко установленные видел сгоревшие..а пожара нет.

Цитата
Лично видел "веселье" - приходилось выезжать на последствия после пожара произведённого ТЭН-ом из-за неправильной обвязки автоматикой в качестве эксперта. Вина - местного КИПовца который всё это "навоял". Материальная ответсвенность - тоже его... Весело?!


Пожар то из-за чего был, что по порядку горело?


Зы:

И раз уж все специалисты, давайте условия ближе к реальным когда описываете.
Вентилятор не встаёт колом при выключении.
Также присутствует выбег на частотниках.

Сообщение отредактировал Рекуператор - 23.10.2012, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 23.10.2012, 19:24
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Грамотно спроектированная инженерка тем и хороша, что даже вышедший из строя один из ее элементов (например по причине кривых рук проектировщика или монтажника) не может нанести сколько-нибудь значительный ущерб зданию, оборудованию и персоналу. И какая-то там приточка со сгоревшим фильтром - это детские игрушки по сравнению с тем, для борьбы с с чем проектируются и монтируются системы ЭС, АУПС, СОУЭ, АУПТ, ДУ, СКУД и т.д. Я вообще отношусь к работающим инженерным системам зданий как к живому организму.. :-) Живучесть которого обусловлена силами, стараниями и умами тысяч разработчиков, проектировщиков по всему миру, которые создали это оборудование (контроллеры, датчики, исполнительные механизмы, алгоритмы их работы). Лишь бы доморощенные местные проектировщики, монтажники и эксплуатационщики черезчур не накосячили)

Сообщение отредактировал HVAC - 23.10.2012, 19:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 23.10.2012, 19:36
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Вообще - если по правилам, если по ПУЭ, Межотраслевым, ПТЭП - электрическая схема питания и управления приточкой должна была быть распечатана и подписана ответственным за электрохозяйство предприятия и вложена в шкаф питания и управления. И ответственность должен был нести никак не киповец. Разве что он ночью не перепил киповского спирта, не пришел и самовольно по своему желанию не переделал схему управления приточкой на свой вкус ))) В чем я сильно сомневаюсь) Ну не тянет после спирта на модернизации оборудования, проверено) На девушек тянет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.10.2012, 10:17
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Обращаю внимание граждан веселящихся в профтеме, что тут не беседка wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
semi1010
сообщение 26.10.2012, 16:00
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.1.2011
Пользователь №: 89567



согласно учебнику при мощности ТЭНов до 27 кВт достаточно обдува при выбеге вентилятора при выключении одновременно с ТЭнами. при большой мощности рекомендуется задержка около 3 минут. недостаточно охлажденные ТЭНы вспучиваются, их рвет из нутри. пожар чаще всего из за близко расположенных карманных фильтров. так же очень опасно несрабатывание привода воздушной заслонки на открывание. и , как уже указывалось, нагреватели должны включатся только при наличии сигнала напора воздуха с учетом задержки на открытие воздушного клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 1.11.2012, 18:34
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Цитата(semi1010 @ 26.10.2012, 17:00) *
согласно учебнику при мощности ТЭНов до 27 кВт достаточно обдува при выбеге вентилятора при выключении одновременно с ТЭнами. при большой мощности рекомендуется задержка около 3 минут. недостаточно охлажденные ТЭНы вспучиваются, их рвет из нутри. пожар чаще всего из за близко расположенных карманных фильтров. так же очень опасно несрабатывание привода воздушной заслонки на открывание. и , как уже указывалось, нагреватели должны включатся только при наличии сигнала напора воздуха с учетом задержки на открытие воздушного клапана

А что за учебник? интересно было б взглянуть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 9:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных